Chào các pro. E đang làm quen với plc s7-300 nhưng chưa biết upload từ plc ra phần mềm simatic manager v5.5. Pro nao biết chỉ giúp em các bước upload để em lấy chương trình
Printable View
Chào các pro. E đang làm quen với plc s7-300 nhưng chưa biết upload từ plc ra phần mềm simatic manager v5.5. Pro nao biết chỉ giúp em các bước upload để em lấy chương trình
Tham khảo nhé
http://www.plcdev.com/book/export/html/597
thanks. bác lê vũ bảo minh nhé
Thanks Bác Bảo Minh Nhé!
Hi everybody. Upload chương trình từ PLC cho dòng S7-300 lên máy tính rất quan trọng, bởi nó có thể lưu trữ được bản chương trình chuẩn trong hệ thống đang hoạt động tránh được hiện tượng cung cấp chương trình không đúng với hệ thống hoặc xóa hay bỏ một phần chương trình (Cái này thường là gặp phải khi nhận chuyển giao công nghệ của TQ, họ rất giấu công nghệ). Vì vậy, mình lập ra topic này mọi người cùng thảo luận làm thế nào để có thể UPLOAD chương trình từ PLC lên PC thông qua mạng MPI. Mình cũng đã làm thử theo help của SIEMENS nhưng chưa thành công, mong mọi người trợ giúp. Thank everybody
Với cách upload PLC cho dòng s7-300/400 thì hiện nay có 2 cách phổ biến nhất:
C1: Mình tạm thời gọi là cách upload thông thường ( bình thường như bao người làm) ^^. Với cách này thì quá là đơn giản và thao tác theo các bước sau đây:
B1: Tạo một Project mới bình thường ( không cần cấu hình PLC hay Station gì hết). Đơn giản chỉ là tạo 1 project rỗng để upload Project lên thôi.
B2: Chọn Upload Station to PG theo hình vẽ dưới.
http://img641.imageshack.us/img641/513/69488380.jpg
B3: Config sợi cáp theo chuẩn MPI hay Profibus để upload dữ liệu ( tuỳ user). Chú ý chọn đúng thông số.
B4; Ngồi "rung đùi" + nhâm nhi ly cafe cho tới khi nó báo finish ( nếu không xảy ra lỗi). Và tuỳ vào tình huống mà user sẽ xử lý tình huống. ^^. Đôi khi là do phần mềm, cáp hoặc đang chạy xảy ra sự cố...
Lý do tôi gọi cách này là cách upload thông thường vì nó đơn giản, không quá khó mà ai cũng làm được theo cách này nếu đã biết hoặc làm quen với PLC. Ngoài ra, nó còn gọi thông thường vì đôi khi sẽ có những trường hợp các khối hàm upload lên bị lỗi hoặc bị mất các khối hàm FC, FB ( cái này thì quá nhiều người bị rồi ^^)
Ngoài cách 1 ra thì tôi hay sử dụng một cách khác và đảm bảo upload dữ liệu lên hết. Tạm gọi là là Upload thông minh ( Smart Upload) ^^. Gọi là thông minh nhưng nó sẽ cực hơn rất nhiều so với cách 1. Bởi vì cách này phải upload Programming và upload hardware riêng từng phần nhé. Tuy nhiên với cách này thì toàn bộ các khối hàm thực thi của PLC ta có thể upload lên hết mà không bị lỗi gì hết ( đã test rất nhiều lần rồi).
P/S: Với cách này thì chiều tối chụp hình sau. Tới giờ làm việc rồi.
Sorry mọi người công việc khá nhiều cho nên gửi hơi trễ:
1. Tạo project bình thường.
2. Chọn giao thức truyền thông giữa PG/PC
3. Chọn Menu/PLC/ Display Accessible Node
4. Bấm chọn phải chọn PLC/Hardware diagnostic
http://img607.imageshack.us/img607/8817/25150087.jpg
5. Chon Open Station Online. Sau đó vào được hardware config rồi thì upload Hardware một cách bình thường.
Theo các bước trên thì chúng ta đã upload được hardware một cách hoàn chỉnh.
Còn các bước tiếp theo dưới đây sẽ upload Programming do người khác lập trình ( điều kiện là họ không đặt pass ^^).
Tiếp tục các thao tác với Project mới upload được hardware lên như sau:
http://img17.imageshack.us/img17/4636/42715685.jpg
Lúc này thì chọn Ctrl + A sau đó copy hết toàn bộ thông các khối hàm ( Ctrl + C) rồi Paste vào block của project mới upload như vậy là thành công 100%.
Nhược điểm: Nó sẽ upload luôn cả các phần System Function block của PLC luôn làm cho người mới bắt đầu học thấy rối ( hơi hoang mang ^^ nhưng cứ yên tâm không có gì cả vì đó là phần lõi của PLC.
Ưu điểm: Upload toàn bộ mọi thứ bạn cần
Em sẽ làm theo cách của anh ngay lập tức, cách 1 lần trước em làm không thành công. Giờ có anh Hiếu trợ giúp, em sẽ làm được luôn. hihi. Thank anh lần nữa nha
À cho em hỏi anh Hiếu thêm chút là cả 2 cách upload như anh đưa ra, PLC để ở chế độ Run hay Stop ạ?
Mình thấy Stop và Run đều có 2 chế độ mà: là cứng và mềm
Cứng là cái công tắc gạt qua gạt lại
Mềm là CPU nó tự ngắt: như khi mình dowload chương trình xuống PLC mà vẫn đang chế độ RUN thì CPU nó tự động chuyển qua STOP mặc dù mình không gạt cái công tắc kia
Vì vậy chỉ có 2 cách đó bạn thử làm là biết mà, 100 1000 trường hợp mới hỏi chứ 2 trường hợp thì cái này k đc thì cái kia thui ^_^
Nếu rảnh A Hiếu làm một cái qua mạng enthenet luôn cho a e mở rộng tầm mắt. Trong công ty e có modun Enthenet mà e chưa biết up sao. :)
nói chung mình cũng up dow nhiều rùi chứ không phải chưa làm, nhưng mà m thường hay up khi nó STOP. giờ để ý chút thì ok.
Ok. Thank mọi người nhiều mình sẽ làm và Thông báo kết quả luôn. Chắc là sẽ được thôi vì anh Hiếu Test rồi thì yên tâm lắm.hihi
Mình cũng có làm thực tế một số lần có một số ý như thế này:
- Khi Upload từ PLC lên PC thì PLC ở chế độ nào thì thao tác này cũng đều thực hiện được.
- Khi Download thì chỉ khi nào download hardware thì PLC mới chuyển sang chế độ Stop và sau đó sẽ Run khi download xong. Còn nếu mình chỉ download chương trình các khối OB hay FC gì đó thì Run vẫn có thể down được bình thường mà PLC ko tự chuyển Stop.
Có vài ý kiến từ thực tế mình làm như vậy. Mong có thể góp ích cho các bạn.
Mình còn biết một cách Upload nhưng lại thấy nó giống cách của a Hiếu nhưng mình ko Copy rồi Paste qua project mới như a Hiếu mà mình dùng chức năng " Upload to PG" cũng Up lên được tất cả và cũng đã thử và kết quả tương đối là ổn.
Thanks bác nhé
kết nối s700- với et200s thì upload/dơn load như thế nào vây các bạn
Gửi bạn tài liệu kết nối con CPU 317 2PN/DP kết nối với ET200S (tiếng anh nha bạn)
http://www.mediafire.com/?ybay970cihwib25
Nguồn: https://www.automation.siemens.com/f...en&PageIndex=1
cám ơn bạn rất nhiều để mình về làm thử không đươc j thì mình nhớ mọi người giúp đỡ nha
Em làm theo cách thứ 2. đến đoạn PLC/Hardware diagnostic thì nó báo module ko hỗ trợ. là sao nhỉ
pro nào giúp em cài PLC trên win 8 với em đang học cái này mà k cài trên win 8 được
Là bạn làm việc với project cũ, phần mềm bản mới k có sẵn dữ liệu các hardware này bên trong. Nếu bạn kết nối internet thì nó sẽ đề nghị bạn download cập nhật lại mấy dữ liệu này. (Mình dùng bản 5.5)Trích dẫn:
Em làm theo cách thứ 2. đến đoạn PLC/Hardware diagnostic thì nó báo module ko hỗ trợ. là sao nhỉ
Hj! Cam on cac bai viet cua cac anh! No that huu ich!!!
các anh ơi sao em upload s7300 sao em không lấy được chương trình mình dowload vào mà lại lấy ra chương trình cũ vây.các anh chỉ giúp em với
cảm ơn các anh đã chỉ bảo nhé
Cảm ơn mọi người đã hướng dẫn nhiệt tinh.
mọi người ơi cho mình hỏi sao mình máy mình đổ chương trình xuống PLC không được mà máy mấy thằng bạn lại đổ đc. Mình dùng bản PLC step7 V5.5 cài win 7 64 bit pro. Khi đổ nó cứ báo CPU online hoài trong khi mình không bật plc sim và cpu để chế độ stop. Khi vào options> set PG/PC thì nó ra như thế nàyĐính kèm 654
khi mình chọn PC adapter.mpi.1 thì nó hiện cái nàyĐính kèm 655
mình thấy khác với máy thằng bạn và mình không biết chỉnh như thế nào nữa. Bình thường mình chỉ vào đấy chọn MPI rồi download là xong. Bạn nào biết chỉnh bản V5.5 giúp mình với. Hiện tại phải cắm nhờ máy khác mới đổ được chương trình xuống PLC
Chào các anh chị không biết rằng em post bài ở đây có là sai hay không,nhưng do là mem mới nên em không tạo được chủ đề vậy em xin hỏi các anh chị ý này ah,em đã tìm hiểu nhưng vẫn chưa ra,em đã cài song phần mềm step7 v5.5 và em ko rõ 2 cái mục archive với retrieve là lưu trữ và lấy lại project như thế nào ạ,và một vấn đề nữa là khi load project mới về em chưa biết cách mở.mong ý kiến của anh chị,e cám ơn!
tao mot project binh thuong sao vay..mjnh da lam y chan trong huong dan tu hoc plc sao do mjnh cho run thi no bao loi pc..co ai chi mjnh voi..minh moi tim hieu ve plc s7-300