Đăng Ký
Trang 1 của 7 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 65
  1. #1
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    9
    Được cảm ơn
    2 lượt trong 2 bài viết

    các bước upload plc s7-300

    Chào các pro. E đang làm quen với plc s7-300 nhưng chưa biết upload từ plc ra phần mềm simatic manager v5.5. Pro nao biết chỉ giúp em các bước upload để em lấy chương trình

  2. The Following User Says Thank You to hoangkhoang For This Useful Post:

    daovanthanh (10-24-2014)

  3. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    297
    Được cảm ơn
    21 lượt trong 16 bài viết

  4. The Following User Says Thank You to minhlaminhmo For This Useful Post:

    daovanthanh (10-24-2014)

  5. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    9
    Được cảm ơn
    2 lượt trong 2 bài viết
    thanks. bác lê vũ bảo minh nhé

  6. The Following User Says Thank You to hoangkhoang For This Useful Post:

    daovanthanh (10-24-2014)

  7. #4
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    7
    Được cảm ơn
    0 lượt trong 0 bài viết
    Thanks Bác Bảo Minh Nhé!

  8. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    45
    Được cảm ơn
    1 lượt trong 1 bài viết

    Upload Chương trình từ PLC lên PG/PC

    Hi everybody. Upload chương trình từ PLC cho dòng S7-300 lên máy tính rất quan trọng, bởi nó có thể lưu trữ được bản chương trình chuẩn trong hệ thống đang hoạt động tránh được hiện tượng cung cấp chương trình không đúng với hệ thống hoặc xóa hay bỏ một phần chương trình (Cái này thường là gặp phải khi nhận chuyển giao công nghệ của TQ, họ rất giấu công nghệ). Vì vậy, mình lập ra topic này mọi người cùng thảo luận làm thế nào để có thể UPLOAD chương trình từ PLC lên PC thông qua mạng MPI. Mình cũng đã làm thử theo của SIEMENS nhưng chưa thành công, mong mọi người trợ giúp. Thank everybody
    Cuộc đời là môt cuộc đua, hãy đua với nó bằng không bạn sẽ bị bỏ lại
    ==>Basic personal Information
    -Hand phone: 0985.598.542
    -yahoo : tieuhoangde_td1010
    -Email: [email]Hidden Content

  9. The Following User Says Thank You to Lang_Tu.TM For This Useful Post:

    daovanthanh (10-24-2014)

  10. #6
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    2,870
    Được cảm ơn
    755 lượt trong 415 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Lang_Tu.TM Xem bài viết
    Hi everybody. Upload chương trình từ PLC cho dòng S7-300 lên máy tính rất quan trọng, bởi nó có thể lưu trữ được bản chương trình chuẩn trong hệ thống đang hoạt động tránh được hiện tượng cung cấp chương trình không đúng với hệ thống hoặc xóa hay bỏ một phần chương trình (Cái này thường là gặp phải khi nhận chuyển giao công nghệ của TQ, họ rất giấu công nghệ). Vì vậy, mình lập ra topic này mọi người cùng thảo luận làm thế nào để có thể UPLOAD chương trình từ PLC lên PC thông qua mạng MPI. Mình cũng đã làm thử theo của SIEMENS nhưng chưa thành công, mong mọi người trợ giúp. Thank everybody
    Với cách upload PLC cho dòng s7-300/400 thì hiện nay có 2 cách phổ biến nhất:

    C1: Mình tạm thời gọi là cách upload thông thường ( bình thường như bao người làm) ^^. Với cách này thì quá là đơn giản và thao tác theo các bước sau đây:

    B1: Tạo một Project mới bình thường ( không cần cấu hình PLC hay Station gì hết). Đơn giản chỉ là tạo 1 project rỗng để upload Project lên thôi.


    B2: Chọn Upload Station to PG theo hình vẽ dưới.


    B3: Config sợi cáp theo chuẩn MPI hay Profibus để upload dữ liệu ( tuỳ user). Chú ý chọn đúng thông số.


    B4; Ngồi "rung đùi" + nhâm nhi ly cafe cho tới khi nó báo finish ( nếu không xảy ra lỗi). Và tuỳ vào tình huống mà user sẽ xử lý tình huống. ^^. Đôi khi là do phần mềm, cáp hoặc đang chạy xảy ra sự cố...

    Lý do tôi gọi cách này là cách upload thông thường vì nó đơn giản, không quá khó mà ai cũng làm được theo cách này nếu đã biết hoặc làm quen với PLC. Ngoài ra, nó còn gọi thông thường vì đôi khi sẽ có những trường hợp các khối hàm upload lên bị lỗi hoặc bị mất các khối hàm FC, FB ( cái này thì quá nhiều người bị rồi ^^)


    Ngoài cách 1 ra thì tôi hay sử dụng một cách khác và đảm bảo upload dữ liệu lên hết. Tạm gọi là là Upload thông minh ( Smart Upload) ^^. Gọi là thông minh nhưng nó sẽ cực hơn rất nhiều so với cách 1. Bởi vì cách này phải upload Programming và upload hardware riêng từng phần nhé. Tuy nhiên với cách này thì toàn bộ các khối hàm thực thi của PLC ta có thể upload lên hết mà không bị lỗi gì hết ( đã test rất nhiều lần rồi).

    P/S: Với cách này thì chiều tối chụp hình sau. Tới giờ làm việc rồi.
    Siemens Ltd. Vietnam
    Digital Factory Division
    Factory Automation
    The Landmark Building, 5th Floor
    5B Ton Duc Thang Street, District 1,
    Ho Chi Minh City, Vietnam
    Mobile: 0911.585.115

  11. The Following User Says Thank You to tran_hieu0983 For This Useful Post:

    daovanthanh (10-24-2014)

  12. #7
    Thành viên cấp 6
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    638
    Được cảm ơn
    69 lượt trong 57 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tran_hieu0983 Xem bài viết

    P/S: Với cách này thì chiều tối chụp hình sau. Tới giờ làm việc rồi.
    Bây giờ là 9h sáng ngầy hôm sau roài Hiếu ui :">
    Email: Hidden Content
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel: 0989.999973

    Cung cấp, thay thế tấm cảm ứng và LCD các loại màn hình
    Cung cấp HMI Samkoon, Proface, Hitech, Weintek, Mitsubishi, Siemens, ...
    Đọc password các loại PLC và HMI

  13. #8
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    2,870
    Được cảm ơn
    755 lượt trong 415 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi zippopham Xem bài viết
    Bây giờ là 9h sáng ngầy hôm sau roài Hiếu ui :">
    Sorry mọi người công việc khá nhiều cho nên gửi hơi trễ:

    1. Tạo project bình thường.
    2. Chọn giao thức truyền thông giữa PG/PC
    3. Chọn Menu/PLC/ Display Accessible Node
    4. Bấm chọn phải chọn PLC/Hardware diagnostic



    5. Chon Open Station Online. Sau đó vào được hardware config rồi thì upload Hardware một cách bình thường.

    Theo các bước trên thì chúng ta đã upload được hardware một cách hoàn chỉnh.

    Còn các bước tiếp theo dưới đây sẽ upload Programming do người khác lập trình ( điều kiện là họ không đặt pass ^^).

    Tiếp tục các thao tác với Project mới upload được hardware lên như sau:




    Lúc này thì chọn Ctrl + A sau đó copy hết toàn bộ thông các khối hàm ( Ctrl + C) rồi Paste vào block của project mới upload như vậy là thành công 100%.

    Nhược điểm: Nó sẽ upload luôn cả các phần System Function block của PLC luôn làm cho người mới bắt đầu học thấy rối ( hơi hoang mang ^^ nhưng cứ yên tâm không có gì cả vì đó là phần lõi của PLC.

    Ưu điểm: Upload toàn bộ mọi thứ bạn cần
    Siemens Ltd. Vietnam
    Digital Factory Division
    Factory Automation
    The Landmark Building, 5th Floor
    5B Ton Duc Thang Street, District 1,
    Ho Chi Minh City, Vietnam
    Mobile: 0911.585.115

  14. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    45
    Được cảm ơn
    1 lượt trong 1 bài viết
    Em sẽ làm theo cách của anh ngay lập tức, cách 1 lần trước em làm không thành công. Giờ có anh Hiếu trợ giúp, em sẽ làm được luôn. hihi. Thank anh lần nữa nha
    Cuộc đời là môt cuộc đua, hãy đua với nó bằng không bạn sẽ bị bỏ lại
    ==>Basic personal Information
    -Hand phone: 0985.598.542
    -yahoo : tieuhoangde_td1010
    -Email: [email]Hidden Content

  15. #10
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    45
    Được cảm ơn
    1 lượt trong 1 bài viết
    À cho em hỏi anh Hiếu thêm chút là cả 2 cách upload như anh đưa ra, PLC để ở chế độ Run hay Stop ạ?
    Cuộc đời là môt cuộc đua, hãy đua với nó bằng không bạn sẽ bị bỏ lại
    ==>Basic personal Information
    -Hand phone: 0985.598.542
    -yahoo : tieuhoangde_td1010
    -Email: [email]Hidden Content

 

 
Trang 1 của 7 123 ... CuốiCuối

Các Chủ đề tương tự

  1. Upload chương trình s7-400
    Bởi ANHPSC trong diễn đàn S7 - 300/400
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 12-03-2014, 03:28 PM
  2. giúp upload chương trình từ PLC lên
    Bởi nganha_tinhyeu trong diễn đàn S7 - 200
    Trả lời: 53
    Bài viết cuối: 07-19-2013, 10:58 PM
  3. Upload chương trình màn hình OP3
    Bởi thinhbi trong diễn đàn HMI
    Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 07-04-2013, 12:09 PM
  4. Lỗi khi Upload chương trình PLC S7-300
    Bởi nguyenphong trong diễn đàn STEP 7 MANAGER
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 04-02-2013, 12:09 PM
  5. Upload hoàn chỉnh chương trình của PLC S7-400
    Bởi tdquang.hui trong diễn đàn S7 - 300/400
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 02-02-2013, 10:32 PM

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top