    Xin thư viện modbus master cho step 7 microwin

    Mình có hai con CPU 224 và máy tính cài MicroWin Sp8 ---đang định làm Modbus RTU nối hai ông này. Đã tìm nhiều trên mạng nhưng chỉ tìm thấy thư viện modbus cho con slave, còn master không thấy có. Anh em có share mình với
    Lần sửa cuối bởi cescktd, ngày 08-24-2012 lúc 11:57 PM.

  2. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Down bản SP9 cho micro win về.Update lên rồi cài lại thư viện modbus bạn sẽ thấy đầy đủ cả slave và
    Bạn có thể vào www.tudonghoahcm.net phần tài liệu và phần mềm chuyên ngành tự động hóa để download link MF bản SP9 cho micro/win
    Chú ý khi cài update sẽ có thông báo uninstall bản cũ ra.bạn vào add remove gở bản cũ ra rồi restart máy rồi cài lại bản SP9(không gỡ trước,mà phải chạy SP9 khi có thông báo yêu cầu uninstall mới tiến hành gỡ)
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  3. #3
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,084 lượt trong 567 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi cescktd Xem bài viết
    Mình có hai con CPU 224 và máy tính cài MicroWin Sp8 ---đang định làm Modbus RTU nối hai ông này. Đã tìm nhiều trên mạng nhưng chỉ tìm thấy thư viện modbus cho con slave, còn master không thấy có. Anh em có share mình với
    http://plcvietnam.com.vn/threads/664...7-200-Tong-hop

    Trong đó có toàn bộ mọi thứ về S7-200 ví dụ mẫu. Thư viện,.... Phần còn lại là bạn đọc theo hướng dẫn thôi.

    Chúc thành công
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  4. #4
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    82
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Xin xem giúp mình chuơng trình: Master địa chỉ là 1, slave địa chỉ là 2
    Khi nhấn I0.0 ở Master thì tác động ngõ ra Q0.3 ở Slave, không hiểu sai chỗ nào mà không chịu chạy :|
    http://www.mediafire.com/?880v2dafd1x12s9

    PS Lệnh điều khiển ngõ rav bên slave : so sánh bit mình để là VB2 chứ khôgn phải là VB0.

    Còn phần cứng là mình nối chân 3-3 và 8-8 của hai con plc
    Lần sửa cuối bởi cescktd, ngày 08-25-2012 lúc 06:18 PM.

  5. #5
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    82
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Còn đây là điều khiển trực tiếp q0.0 từ master. cả 2 chương trình đều kô chạy

    http://www.mediafire.com/?98udo7dva7jm8kk

  6. #6
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Chỉ tiếc rằng tôi không có cùng 1 lúc 2 con CPU_S7-200 để thí nghiệm, mà hướng dẩn 100% bạn làm theo là OK
    - Nhưng bạn thử theo cái link này down về dùng thử, tôi có ghi hướng dẫn trong đó:
    http://www.mediafire.com/?4cossxhb4896ge6 Với Password là: aubaoquoc nếu có
    - Còn nhiểu nguyên nhân chưa bắt tay được, xem lại cap link 2 đầu có đấu đúng chưa? , phải đọc kỹ tài liệu hướng dẫn người ta viết cho con Master và Slave, mới biết cách sử dụng

    - Chúc vui
    Lần sửa cuối bởi aubaoquoc, ngày 08-26-2012 lúc 12:19 PM.

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  7. Bài viết của "aubaoquoc" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  8. #7
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    82
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Thanks nhưng làm phiền anh kiểm tra giúp lại, hình như file đang dược set ở mode riêng tư :D nên mình không down được

  9. #8
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Đã sửa lại nè: http://www.mediafire.com/?4cossxhb4896ge6
    Tài liệu hướng dẫn cách sử dụng của hàng Siemens : http://www.mediafire.com/view/?47svyu3dc3wf3uw
    - Chúc vui
    Lần sửa cuối bởi aubaoquoc, ngày 08-26-2012 lúc 04:28 PM.

    “Tôi không hề có tài năng gì cả. Tôi chỉ vô cùng tò mò.”A.E



  10. #9
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Feb 2012
    Bài viết
    82
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Vẫn không được anh ạ, xin cho hỏi là phần cứng 3--3 và 8-8 như vậy là oke chưa anh. vì trên hướng dẫn của siemens có đề cập thêm chân số 7
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW

  11. #10
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    - Theo tài liệu hướng dẫn đã nói rất rỏ ràng, mình làm thì cũng y như tài liệu đó thôi, Simenens nó hướng dẫn là làm được à, trước đây mình có nghiên cứu S7-1200 <-----> S7-200 qua giao thức Modbus, đọc tài liệu của Siemens làm từng bước y chang là chạy
    - Còn phần cứng link: 3 nối 3, 8 nối 8, mass (vỏ) nối mass. Chân 7 để hổ trợ 2 con CPU cách xa nhau, chống rớt áp
    - Lần đầu làm thì hơi vật vả, chú ý khi kết nối thì, muốn quan sát xem nó kết nối tốt không thì mở chức năng "Program Status" xem 2 chổ ,các hàm có Out tên "Done" và "Error" phải bảo đảm =0 (Done=0 , Error=0), chỉ thích hợp 2 con có 2 port (226, 224xp). Còn không có thì dùng chức năng Move mã lỗi vào 1 vùng nhớ phụ và chốt dữ liệu lại , rút cáp cắm lại xem mã lỗi mà giải quyết tiếp
    - Còn chưa thông thì chắc chắn Error=1 và Done=xxxx , xxxx là 1 giá trị nói lên 1 mã để ta tra ra mã lổi để trị nó
    - Chúc thành công