Đăng Ký
Kết quả 1 đến 10 của 10
  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    18
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Question cho mình hỏi về công thức tính tiết diện dây 3 pha

    các bác cho mình hỏi về công thức tính tiết diện dây 3 pha với,vi mình là dân cơ điện tử nên vấn đề này ko biết na.mong được các bạn chỉ dẫn với.

  2. #2
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    87
    Thanks
    4
    7 lượt trong 5 bài viết
    căn bản lớp 8 phổ thông tình Tiết Diện hình tròn (diện tích hình tròn) = pi x bán kính x bán kính

  3. #3
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    1,221
    Thanks
    17
    201 lượt trong 169 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thoigianranh Xem bài viết
    căn bản lớp 8 phổ thông tình Tiết Diện hình tròn (diện tích hình tròn) = pi x bán kính x bán kính
    vậy cũng đc sao.Cái này chắc chủ thread biết rồi bạn à
    MUA BÁN-DỊCH VỤ-TRAINING
    Email: Hidden Content
    Hidden Content

  4. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    May 2011
    Bài viết
    125
    Thanks
    37
    16 lượt trong 11 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi minh_hoa Xem bài viết
    các bác cho mình hỏi về công thức tính tiết diện dây 3 pha với,vi mình là dân cơ điện tử nên vấn đề này ko biết na.mong được các bạn chỉ dẫn với.
    Bác hỏi không rõ ràng sao mọi người giúp được? Có phải bác muốn cách chọn dây dẫn cho đông cơ hay phụ tải gì đúng không? Nếu vậy bác tính dòng điện từ công suất đó, sau đó từ dòng điện chọn dây cho hợp lý thôi. Thường bên mình chọn 4A tương ứng 1mm2 (cáp CADIVI)

  5. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Đang ở
    Q9, HCM
    Bài viết
    205
    Thanks
    37
    33 lượt trong 24 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi minh_hoa Xem bài viết
    các bác cho mình hỏi về công thức tính tiết diện dây 3 pha với,vi mình là dân cơ điện tử nên vấn đề này ko biết na.mong được các bạn chỉ dẫn với.
    Về phần này bạn có thể tham khảo ở trang: http://minhhungauto.wordpress.com/20...uan-iec-60439/
    Chúc bạn thành công!

  6. #6
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    87
    Thanks
    4
    7 lượt trong 5 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi minh_hoa Xem bài viết
    các bác cho mình hỏi về công thức tính tiết diện dây 3 pha với,vi mình là dân cơ điện tử nên vấn đề này ko biết na.mong được các bạn chỉ dẫn với.
    em trả lời rồi đó

    Trích dẫn Gửi bởi kidsolo1412 Xem bài viết
    vậy cũng đc sao.Cái này chắc chủ thread biết rồi bạn à
    Thì hỏi sao em trả biết gì trả lời nấy. Vậy anh suy đoán câu hỏi người ta ra sao nào?

    Trích dẫn Gửi bởi minhhungspk Xem bài viết
    Về phần này bạn có thể tham khảo ở trang: http://minhhungauto.wordpress.com/20...uan-iec-60439/
    Chúc bạn thành công!
    Đây là bảng tiêu chuẩn tra nhanh rất cần thiết để tham khảo

    Công thức chính từ bạn minhhungspk là: I= S x J
    Trong đó:
    I là dòng ampere. Đơn vị tính bằng A
    S là tiết diện dây dẫn. Đơn vị tính mm²
    J là mật độ dòng điện cho phép đi qua. Đơn vị là A/mm². Từ 2A/mm² cho đến 20A/mm². Tùy vào mục đích sử dụng như: dây bọc nhựa nhiều sợi chọn 2A/mm² cấp an toàn tốt, dây dẫn bọc nhựa cấp an toàn vửa phải 7A/mm², dây trần ngoài trời, làm việc dài hạn 10A/mm², dây dẫn trần làm việc ngắn hạn chọn 20A/mm². Cái này thì muôn hình vạn trạng đưa ra 1 số ví dụ tham khảo
    - Chúc vui

  7. #7
    Thành viên cấp 2
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    51
    Thanks
    5
    3 lượt trong 3 bài viết
    cái này tôi lựa chon theo kinh nghiệm thôi nhé, các bác tham khảo
    <30kw chọn 4A/1mm2 ,30kw - 70kw chọn 3A/1mm2, >70kw chon 2A/1mm2
    ví dụ motor 70kw chọn khởi động Y-D ,6 sợi 1cx22mm2 là ok
    K biết thì hỏi
    hỏi để làm
    làm để hiểu
    hiểu để pro
    pro rồi...xuống lỗ
    ^_^ ^_^ ^_^

  8. #8
    catbui
    Guest
    Theo mình với dây VCm thì chọn 7A/mm2 còn dây VC chọn 4A/mm2 có tính an toàn cao

  9. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Bài viết
    26
    Thanks
    5
    6 lượt trong 4 bài viết
    Đây là bảng hướng dẫn lựa chọn cáp điện cadivi rất chi tiết và cụ thể.
    http://www.cadivi-vn.com/vn-56-0/huo...-lua-chon.html

  10. #10
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    27
    Thanks
    0
    5 lượt trong 3 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tuxedo317 Xem bài viết
    cái này tôi lựa chon theo kinh nghiệm thôi nhé, các bác tham khảo
    <30kw chọn 4A/1mm2 ,30kw - 70kw chọn 3A/1mm2, >70kw chon 2A/1mm2
    ví dụ motor 70kw chọn khởi động Y-D ,6 sợi 1cx22mm2 là ok
    70kw à? , có nhầm không?

    70kw= 70000w

    nếu 3 phase voltage= 415v

    power factor= 0.8

    curent sẽ là I= 70000/(415*√3*pf)=
    =70000/(415*√3*0.8)= 121.7A ===> khong the la 30kw - 70kw chọn 3A/1mm2

    Bạn chỉ người ta mới ra trường mà như vậy kẹt cho người ta quá

    email: [email protected]
    facebook: Toan K Tu
    Electrician and PLC programmer at Precision Components
    Lần sửa cuối bởi canhgachienbo, ngày 05-03-2014 lúc 07:10 PM.