    Màn hình TP 177A kết nối S7 1200

    Các bạn cho hỏi màn hình TP 177A có kết nối được với PLC S7 1200 không hay chỉ dùng được với S7 200/300 thôi ?

  2. #2
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    8
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    Hình như chỉ dùng được với S7200- 300 thì phải, với lại không thấy có cổng giao tiếp, có chắc phải mua thêm

  3. #3
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    "Lang Thang" in Sài Gòn
    Bài viết
    332
    Thanks
    22
    95 lượt trong 75 bài viết
    Bạn chọn Driver là S7300/400 nhe (hên-xui). Còn không thì bạn dùng TIA Portal để lập trình vì S7-1200 chỉ hỗ trợ từ TIAV11 nên nếu dùng Flex thì 2 thằng này ko gặp nhau dc
    Lần sửa cuối bởi gcdgcd, ngày 08-27-2014 lúc 10:37 AM.
    gcdpham,
    Siemens Solution
    PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
    Control Engineer.
    Email: Hidden Content

  4. #4
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    9
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi gcdgcd Xem bài viết
    Bạn chọn Driver là S7300/400 nhe (hên-xui). Còn không thì bạn dùng TIA Portal để lập trình vì S7-1200 chỉ hỗ trợ từ TIAV11 nên nếu dùng Flex thì 2 thằng này ko gặp nhau dc
    vậy là mình nên mua thêm 1 mô đun RS 485 lắp vào s7 1200 thì mới kết nối đc với TP 177A hả bạn

  5. #5
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    "Lang Thang" in Sài Gòn
    Bài viết
    332
    Thanks
    22
    95 lượt trong 75 bài viết
    Cái mình đang nói là driver trong winccflexibe thôi. Còn bạn kết nối giữa TP177A và S7-1200 theo cách nào thì bạn cài đặt. Mình thấy TP177A có MPI/Profibus DP. Mà nếu Bạn đã lập trình cho S7-1200 thì bạn đã cài TIA Portal rồi thì lập trình màn hình trên đó luôn đi có sẳn Driver S7-1200.
    Túm lại bạn cài TIA Portal rồi làm trên đó thì sẽ không cần mua thêm j hết.
    gcdpham,
    Siemens Solution
    PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
    Control Engineer.
    Email: Hidden Content

  6. #6
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi gcdgcd Xem bài viết
    .
    Túm lại bạn cài TIA Portal rồi làm trên đó thì sẽ không cần mua thêm j hết.
    xin lổi s7-1200 mặc định chỉ hổ trợ cổng ethernet còn màn hình TP177A có MPI/Profibus DP không thể để nguyên kết nối được

    muốn kết nối được phải mua modul gắn thêm cho plc ( ví dụ như modul CM1243 DP dùng kết nối qua profibus ..)

  7. Bài viết của "daocongdabl" đã được cám ơn bởi các thành viên:


  8. #7
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Đang ở
    "Lang Thang" in Sài Gòn
    Bài viết
    332
    Thanks
    22
    95 lượt trong 75 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi daocongdabl Xem bài viết
    xin lổi s7-1200 mặc định chỉ hổ trợ cổng ethernet còn màn hình TP177A có MPI/Profibus DP không thể để nguyên kết nối được

    muốn kết nối được phải mua modul gắn thêm cho plc ( ví dụ như modul CM1243 DP dùng kết nối qua profibus ..)
    oh sorry. Chưa làm S7-1200 bao giờ nên ko biết, cứ nghĩ nó có DP port. Nếu vậy thì phải mua thêm DP Card cho PLC
    Lần sửa cuối bởi gcdgcd, ngày 08-28-2014 lúc 10:27 AM.
    gcdpham,
    Siemens Solution
    PLC, HMI, SCADA, Upgrade S5toS7, SimaticNet, OPC,...
    Control Engineer.
    Email: Hidden Content

  9. #8
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    9
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    Mình có thể mua thêm mô đun CM 1241 rs 485 gắn vào plc để kết nối với tp 177a đc ko ?

  10. #9
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Bài viết
    32
    Thanks
    15
    4 lượt trong 2 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi yeumaimatden Xem bài viết
    Mình có thể mua thêm mô đun CM 1241 rs 485 gắn vào plc để kết nối với tp 177a đc ko ?
    không được

  11. #10
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Aug 2011
    Bài viết
    9
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hhnhmln Xem bài viết
    không được
    CM1243 Dp đắt gần bằng 1 cái HMI mới cho 1200 rồi, em định tận dụng cái TP 177A cũ nhưng thế này thì ko đc rồi