    Question Truyền thông modbus cho ML1400

    Chào mọi người!
    Mình đang cần giúp đỡ về truyền thông giữa ML1400 và đồng hồn đa chức năng EM6400.
    Mình dùng cáp 1763 NC-01 cho chanel 0 của ML1400, theo mình tìm hiểu thì phải dùng 3 chân của cáp này (A, B, COM) nhưng mà EM6400 chỉ có 2 chân A,B.
    Mình dùng chương trình Scan MODBUS từ máy tính đã lấy được giá trị từ EM6400 nhưng khi nối vào ML1400 thì không được. Chắc chắn là do không có chân COM về cáp NC-01.
    Vậy cho mình hỏi phải nối cáp thế nào để có thể kết nối được EM6400 với hai dây như vậy.
    Cảm ơn đã giúp đỡ.!
    Chào thân ái!!

  2. #2
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenhphuc Xem bài viết
    Chào mọi người!
    Mình đang cần giúp đỡ về truyền thông giữa ML1400 và đồng hồn đa chức năng EM6400.
    Mình dùng cáp 1763 NC-01 cho chanel 0 của ML1400, theo mình tìm hiểu thì phải dùng 3 chân của cáp này (A, B, COM) nhưng mà EM6400 chỉ có 2 chân A,B.
    Mình dùng chương trình Scan MODBUS từ máy tính đã lấy được giá trị từ EM6400 nhưng khi nối vào ML1400 thì không được. Chắc chắn là do không có chân COM về cáp NC-01.
    Vậy cho mình hỏi phải nối cáp thế nào để có thể kết nối được EM6400 với hai dây như vậy.
    Cảm ơn đã giúp đỡ.!
    Chào thân ái!!
    Bạn đọc thông tin ở đây xem có thể giúp gì cho bạn .
    http://www402.abbext.com/DownloadFil...odbus_addr.pdf
    Good luck
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    11
    Thanks
    4
    0 lượt trong 0 bài viết
    Thanks
    Vấn đề nối hai dây như thế này mình đã làm được. Nhưng nếu nối đến ML1400 qua cáp 1763-NC-01 thì không được do cáp 1763 NC-01 của AB cần đến 3 dây: A, B và COM. Nên không thể nối được vì EM64000 chỉ có hai dây A, B

  4. #4
    Thành viên cấp 10
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Đang ở
    Da Nang City
    Bài viết
    1,418
    Thanks
    65
    257 lượt trong 205 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenhphuc Xem bài viết
    Thanks
    Vấn đề nối hai dây như thế này mình đã làm được. Nhưng nếu nối đến ML1400 qua cáp 1763-NC-01 thì không được do cáp 1763 NC-01 của AB cần đến 3 dây: A, B và COM. Nên không thể nối được vì EM64000 chỉ có hai dây A, B
    Nếu bạn đã có cable 1763-NC01 thì xem sơ đố này nha .33774-1.jpg
    Good luck.
    ---------------------------------
    Thank and Best Regards
    cuongvcs
    Email :
    Hidden Content
    Hidden Content
    Tel : 0984198685
    " Listen. Think. Solve. "
    Skype : cuongvcs

  5. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    10
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Ngày xưa cũng có mò truyền thông MODBUS giữa ML1100 và sensor nhiệt THD của Autonics. Theo sơ đồ thì phải nối cả COM nhưng con sensor ko có COM, mà có 2 dây A, B thôi. Bạn cứ nối 2 dây A, B của EM6400 vào ML1400 (ML1100 và ML1400 chắc cũng ko khác :D). Xong tắt nguồn bật lại, đèn tín hiệu của MODBUS chớp chớp liên tục là đc, ko thì tắt nguồn đổi lại A và B. Chương trình cũng phải cấu hình chút nhé, địa chỉ với tốc độ nữa. Đây là chương trình mẫu bạn tham khảo nhé:http://www.mediafire.com/download/02...ogicSample.rar

  6. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    11
    Thanks
    4
    0 lượt trong 0 bài viết
    Thanks mọi người đã giúp đỡ nhanh chóng và nhiệt tình trong thời gian qua. Mình đã thử mọi cách, từ chỉnh chương trình đến đấu dây nhưng đều không được. Cuối cùng vấn đề nằm ở chỗ modbus của M1400 không đủ công suất khi sử dụng hai dây để truyền tín hiệu. Nên mình mua thêm một bộ repeater, hôm nay vừa lắp xong và hệ thống đã chạy ổn đinh.
    Một lần nữa cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.