    Unhappy không kết nối được cj1m với pc bằng cổng com.

    hi mọi người, mình đang gặp phải trường hợp sau:

    mình kết nối plc cj1m cpu 23 với pc bằng cổng com ở đây mình dùng dây usb-com.
    cable kết nối mình theo sơ đồ sau:

    plc pc
    2 ---- 2
    3 ----- 3
    9 ----- 5
    4 ----- 8
    5 ----- 7

    mình backup dữ liệu thì báo lỗi truyền thông. mình dùng chuẩn "toolbus". không biết có cần chỉnh switch DIN trong plc không?
    ai đã sử dụng qua chỉ mình giúp với nhé.
    thanks cả nhà

  2. #2
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Apr 2011
    Bài viết
    954
    Thanks
    22
    124 lượt trong 97 bài viết
    cáp của bạn đả đấu sai sơ đồ rồi coi chừng chết luôn port plc đó
    tìm trong diển đàn mình đả up đâu đó rồi không nhớ
    hoặc có thể đấu theo sơ đồ này http://www.tryplc.com/Articles/How%2...20RS-232C.html

    chọn SYSWAY 9600 ,7 BIT ,EVEN thử xem hy vọng bác test thành công

  3. #3
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    Trích dẫn Gửi bởi daocongdabl Xem bài viết
    cáp của bạn đả đấu sai sơ đồ rồi coi chừng chết luôn port plc đó
    tìm trong diển đàn mình đả up đâu đó rồi không nhớ
    hoặc có thể đấu theo sơ đồ này http://www.tryplc.com/Articles/How%2...20RS-232C.html

    chọn SYSWAY 9600 ,7 BIT ,EVEN thử xem hy vọng bác test thành công
    thanks ban.
    mình sẽ thử xem sao.

  4. #4
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Nov 2011
    Bài viết
    168
    Thanks
    7
    11 lượt trong 6 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi thegioidong Xem bài viết
    hi mọi người, mình đang gặp phải trường hợp sau:

    mình kết nối plc cj1m cpu 23 với pc bằng cổng com ở đây mình dùng dây usb-com.
    cable kết nối mình theo sơ đồ sau:

    plc pc
    2 ---- 2
    3 ----- 3
    9 ----- 5
    4 ----- 8
    5 ----- 7

    mình backup dữ liệu thì báo lỗi truyền thông. mình dùng chuẩn "toolbus". không biết có cần chỉnh switch DIN trong plc không?
    ai đã sử dụng qua chỉ mình giúp với nhé.
    thanks cả nhà
    pc -----------plc
    2-------------2
    3-------------3
    5--------------9
    ngoài ra bên port 232 của PC nối tắt các cặp pin : 4 - 6; 7 - 8
    bên port 232 plc nối tắt : 4 - 5 ;

    gạt sw số 5 trên plc về "On", search connect tự động là được

  5. #5
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Bài viết
    5
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    upload plc

    Trích dẫn Gửi bởi newbie Xem bài viết
    pc -----------plc
    2-------------2
    3-------------3
    5--------------9
    ngoài ra bên port 232 của PC nối tắt các cặp pin : 4 - 6; 7 - 8
    bên port 232 plc nối tắt : 4 - 5 ;

    gạt sw số 5 trên plc về "On", search connect tự động là được
    Sw số 4 có cần về off ko bạn

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top