Mình nạp chương trình cho plc fx3u, nó cứ báo vi phạm thiết lâp, mọi người ai đã gặp trường hợp như vậy chỉ giùm mình với. Thank mọi người.
Untitled.png
Mình nạp chương trình cho plc fx3u, nó cứ báo vi phạm thiết lâp, mọi người ai đã gặp trường hợp như vậy chỉ giùm mình với. Thank mọi người.
Untitled.png
Cài đặt Memory capacity trong Parameter xuống còn 8K, bạn ực hiện chọn Programe và Parameter trong quá trình download xuống PLC, khi đó Parameter sẽ thực hiện trước, thế là xong nhé bạn
Sẵn sàng chia sẻ vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình nếu bạn cần đến nó...!!!
thanks bạn nhìu nhé ohmygod
Cho mình xin đường link download phần mềm trên với, mình đang cần giao tiếp với PLC FX3U