Đăng Ký
Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Lệnh Mov PLC

  1. #1
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    6
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết

    Lệnh Mov PLC

    Dear all
    Mình đang làm về PLC Mitsubishi, Có bạn nào hiểu rõ câu lệnh này không? Chỉ giúp mình với
    '' Mov K4M100 D100 ''
    Theo mình hiểu nó là lệnh gán, Gán các bít từ M100 đến m115 lần lượt vào các thanh ghi D100 tới D115. Có bạn nào hiểu rõ về câu lệnh này chỉ giúp mình với ?
    Mình cám ơn.

  2. #2
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Bài viết
    1
    Thanks
    1
    0 lượt trong 0 bài viết
    Không phải, chỉ là mov 16 bit từ M100 vô D100 mà thôi. D100 là thanh ghi 16 bit

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    15
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Trích dẫn Gửi bởi Phạm Hoài Sơn Xem bài viết
    Dear all
    Mình đang làm về PLC Mitsubishi, Có bạn nào hiểu rõ câu lệnh này không? Chỉ giúp mình với
    '' Mov K4M100 D100 ''
    Theo mình hiểu nó là lệnh gán, Gán các bít từ M100 đến m115 lần lượt vào các thanh ghi D100 tới D115. Có bạn nào hiểu rõ về câu lệnh này chỉ giúp mình với ?
    Mình cám ơn.
    Lệnh " Mov K4M100 D100" của bạn có nghĩa là : gán các bít từ M100 tới M115 ( 16 bít ) vào thanh ghi D100 ( duy nhất thanh ghi này , không có thêm thanh nào khác ) nhé ! Thân