Đăng Ký
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 22

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    240
    Thanks
    10
    9 lượt trong 8 bài viết

    Khởi động động cơ không đồng bộ

    Khởi động động cơ hay còn gọi là mở máy động cơ .Khi mở máy động cơ ,dòng điện động cơ tăng cao thường từ 5 -7 lần dòng điện định mức động cơ .Với động cơ công suất lớn ,dòng điện mở máy này làm giảm điện áp lưới điện ,ảnh hưởng đến sự làm việc bình thường của các thiết bị khác cùng nối với thanh góp của động cơ điện .

    Nói chung khi khởi động động cơ điện ,cần xét những yếu tố cơ bản sau đây :
    1.Phải có momen khởi động đủ lớn để thích ứng với đặc tính cơ của tải.
    2.Dòng điện mở máy càng nhỏ càng tốt.
    3.Phương pháp mở máy và thiết bị mở máy phải đơn giản rẻ tiền ,làm việc chắc chắn
    4.Tổn hao công suất trong quá trình mở máy càng nhỏ càng tốt

    Những yêu cầu trên thường mâu thuẫn với nhau ,như khi đòi hỏi dòng điện khởi động nhỏ thường làm cho momen khở động nhỏ .Vì vậy phải căn cứ vào điều kiện lv cụ thể của động cơ điện mà chọn phương pháp mở máy thích hợp

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    240
    Thanks
    10
    9 lượt trong 8 bài viết
    Qua quá trình tìm hiểu tài liệu ,mình đưa ra các phương pháp sau :

    1,Mở máy trực tiếp động cơ điện không đồng bộ roto lồng sóc
    2,Hạ điện áp mở máy
    3,Mở máy động cơ điện bằng phương pháp sử dụng bộ khởi động mềm

    Mọi người ai có thêm phương pháp nào ,đưa ra cùng thảo luận .

  3. #3
    ktd1k33
    Guest

    bien tan

    Qua quá trình tìm hiểu tài liệu ,mình đưa ra các phương pháp sau :

    1,Mở máy trực tiếp động cơ điện không đồng bộ roto lồng sóc
    2,Hạ điện áp mở máy
    3,Mở máy động cơ điện bằng phương pháp sử dụng bộ khởi động mềm
    4,Ngoài ra để mở máy động cơ không đồng bộ ta còn dùng biến tần. Hiện nay trên thị trường có nhiều hãng sản xuất biến tần như : MITSHUBISHI, SIEMENS,...

    Mọi người ai có thêm phương pháp nào ,đưa ra cùng thảo luận .[/QUOTE]
    Lần sửa cuối bởi tran_hieu0983, ngày 05-06-2011 lúc 11:25 AM. Lý do: Quảng cáo

  4. #4
    Thành viên Đồng
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Nếu có vấn đề gì hỏi thì làm ơn đưa lên diễn đàn nhé
    Bài viết
    1,879
    Thanks
    159
    231 lượt trong 198 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ktd1k33 Xem bài viết
    Qua quá trình tìm hiểu tài liệu ,mình đưa ra các phương pháp sau :

    1,Mở máy trực tiếp động cơ điện không đồng bộ roto lồng sóc
    2,Hạ điện áp mở máy
    3,Mở máy động cơ điện bằng phương pháp sử dụng bộ khởi động mềm
    4,Ngoài ra để mở máy động cơ không đồng bộ ta còn dùng biến tần. Hiện nay trên thị trường có nhiều hãng sản xuất biến tần như : MITSHUBISHI, SIEMENS,...
    Tại cần thơ bạn có thể mua bộ khởi động mền và biến tần tại số 233/6 đường nguyễn văn linh, phường hưng lợi, quận ninh kiều, tp. Cần Thơ. cty cổ phần phương nghĩa. số ĐT :0932821030

    Mọi người ai có thêm phương pháp nào ,đưa ra cùng thảo luận .
    [/QUOTE]

    quảng cáo kìa admin ơi :D:D
    Cung cấp Hidden Content ,Hidden Content ,vật tư tự động hóa cũ và mới
    Liên hệ: Hidden Content
    website: Hidden Content
    __________________________________________________ ___________________
    Phone: 0912888729 - 0985888729
    Y.M: codientuhd

  5. #5
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    240
    Thanks
    10
    9 lượt trong 8 bài viết
    1,Mở máy trực tiếp động cơ điện không đồng bộ roto lồng sóc

    Đây là phương pháp đơn giản nhất .Mở máy trực tiếp ,dòng điện mở máy lớn ,nếu quán tính của tải lớn dẫn đến thời gian mở máy kéo dài ,có thể làm cho động cơ điện phát nóng ,ảnh hưởng đến điện áp lưới điện vì thời gian giảm áp quá lâu .
    Nhưng nếu nguồn điện lớn so với công suất động cơ ,nên dùng phương pháp mở máy trực tiếp vì thời gian mở máy nhanh ,phương pháp mở máy đơn giản ,momen mở máy lớn.

  6. #6
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jun 2011
    Đang ở
    Ninh Bình
    Bài viết
    12
    Thanks
    3
    0 lượt trong 0 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyendien.89 Xem bài viết
    1,Mở máy trực tiếp động cơ điện không đồng bộ roto lồng sóc

    Đây là phương pháp đơn giản nhất .Mở máy trực tiếp ,dòng điện mở máy lớn ,nếu quán tính của tải lớn dẫn đến thời gian mở máy kéo dài ,có thể làm cho động cơ điện phát nóng ,ảnh hưởng đến điện áp lưới điện vì thời gian giảm áp quá lâu .
    Nhưng nếu nguồn điện lớn so với công suất động cơ ,nên dùng phương pháp mở máy trực tiếp vì thời gian mở máy nhanh ,phương pháp mở máy đơn giản ,momen mở máy lớn.
    Phương pháp này chỉ áp dụng được cho những động cơ có công suất nhỏ theo mình thì < 3kw, và tùy thuộc vào yêu cầu của tải. lý do dòng khởi động lớn và gây sụt áp ( thời gian nhanh hay lâu tùy thuộc vào tải

  7. #7
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    diễn đàn PLC nghèo nàn quá!
    ít người viết bài, bài vở lộn xộn, thành viên ít quá!
    các bạn cố lên, tham gia post bài càng nhiều thì diễn đàn mới mạnh đc!

  8. #8
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    240
    Thanks
    10
    9 lượt trong 8 bài viết
    2,Hạ điện áp mở máy
    Mục đích của phương pháp này là giảm dòng điện mở máy ,nhưng đồng thời momen mở máy cũng giảm ,do đó với tải yêu cầu momen mở máy lớn thì phương pháp này không thích hợp.
    a,Nối nối tiếp với điện kháng ở mạch Stato
    Ưu điểm của phương pháp này là thiết bị đơn giản ,nhưng nhược điểm là khi giảm dòng điện mở máy thì momen mở máy giảm bình phương lần.
    b,Dùng máy biến áp tự ngẫu giảm điện áp mở máy

    Ưu điểm là dòng điện mở máy nhỏ , momen mở máy lớn nhưng nhược điểm là giá thành thiết bị mở máy đắt tiền hơn phương pháp dùng điện kháng .
    c,Mở máy bằng phương pháp đổi nối sao -tam giac
    Phương pháp này chỉ dùng khi động cơ làm việc bình thường nối tam giác :
    Phương pháp này đơn giản,làm việc tin cậy nên được dùng rộng rãi với những động cơ khi làm việc nối tam giác.
    d,Mở máy bằng phương pháp nối thêm điện trở phụ vào Roto
    Phương pháp này chỉ dùng với động cơ không đồng bộ Roto dây quấn .

    Ưu điểm là dòng điện mở máy nhỏ ,momen mở máy lớn .Nhưng nhược điểm động cơ roto dây quấn chế tạo phức tạp hơn động cơ roto lồng sóc ,bảo quản,vận hành khó khăn hơn.Hiệu suất thấp hơn động cơ roto lồng sóc .

  9. #9
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,084 lượt trong 567 bài viết
    Mục quảng cáo sẽ được mở sau một thời gian nữa và chỉ có thành viên tích cực được phép post bài trong đó. Mục này đã có quy định các bạn phải đọc kỹ. Ai vi phạm nội quy xử lý theo quy định
    Hidden Content

    Trần Văn Hiếu
    Email: Hidden Content
    Sđt: (+84)987 - 338 - 334

  10. #10
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jan 2012
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    @letrgiang: bạn nên out khỏi diễn đàn vì chắc bạn chả có kiến thức j ngoài nói bậy
    @phihung2707: Bạn này hơi nhát, động cơ đến 30kw vẫn có thể dùng khởi động từ chứ nói j <3kw. Đặc biệt lão trưởng phòng xm vissai còn cho mở máy trực tiếp động cơ 75kw vì có trạm 110kv/6kv/0.4kv lưới khỏe vô đối

Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Back to Top