Đăng Ký
Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối
Kết quả 11 đến 20 của 22
  1. #11
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jan 2012
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    @letrgiang: bạn nên out khỏi diễn đàn vì chắc bạn chả có kiến thức j ngoài nói bậy
    @phihung2707: Bạn này hơi nhát, động cơ đến 30kw vẫn có thể dùng khởi động từ chứ nói j <3kw. Đặc biệt lão trưởng phòng xm vissai còn cho mở máy trực tiếp động cơ 75kw vì có trạm 110kv/6kv/0.4kv lưới khỏe vô đối

  2. #12
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jan 2012
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    Thật ra nói về việc khởi động một động cơ điện 3 pha không đồng bộ ta có nhiều cách:
    +Đối với đc nhỏ hơn 4Kw đặt tính như bơm thì ta có thể k/đ trực tiếp thông qua bộ khởi động từ.
    Nếu d/c có mang tải như kéo quạt ... thì ta nên giảm tải về 0 mới thực hiện khởi động, sau khi k/đ xong mới tăng tải lên định mức.
    + Đối với đ/c lớn hơn 4kW và nhỏ hơn 15Kw thì ta phải quan tâm đến đặt tính điện và momen của đ/c ( được ghi trên nhãn đ/c)
    - Thộng thường là khởi động sao tam giác khi đ/c ở chế độ không tải hoặc momen tải ở mức thấp nhất, phương pháp này chỉ giải quyết theo hướng đơn giản rẻ tiền chứ chưa mang lại hiệu quả cũng như độ bền cho động cơ.vì dòng khởi động lên đến 200% dòng định mức.
    - Phương pháp dùng bộ khởi động mềm. Tùy theo công suất cộng cơ và đặc tính tải mà ta chọn loại KĐM cho phù hợp.
    Ưu điểm loại này là tăng từ từ áp khởi động bằng bộ thystor điều góc kích sao cho đ/c thắng momen cản và khởi động, tuy có bộ khiển nhưng dòng khởi động vẫn cao hơn dong định mức 150%.
    - Còn dùng biến tần là tuyệt nhất, dòng khởi động chỉ bằng dòng định mức, chống mài mòn bạc đạn, bảo vệ động cơ, điều tốc cho động cơ.
    Mình xin chia sẻ chút kinh nghiệm nhỏ, có gì sai sót mong các bạn lượng tình bỏ qua và mong được đóng góp tốt hơn.

  3. #13
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Jan 2012
    Đang ở
    TpHCM
    Bài viết
    12
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Chao cac ban,

    Theo minh biet thi thuc te hien nay chung ta khoi dong dong co 3 phase Roto long soc (squirel cage rotor) tuc la dong co khong dong bo, voi cac phuong phap chinh nhu sau:

    1) Khoi dong truc tiep vao luoi 220/380Vac :
    phu hop dung cho dong co nho hon 10Hp, neu cong suat lon hon se gay sut ap dien luoi

    2) Khoi dong bang Sao-Tam giac :
    phu hop su dung tu 20Hp tro len den hang tram Hp

    3) Khoi dong mem Softstart:
    Thay the cho khoi dong Sao-Tam giac va co kha nang that doi thoi gian khoi dong 1 cach chu dong theo dien ap tang dan deu hoac theo hinh chu S (mem hon)

    4) Khoi dong bang Bien tan
    Dung cho moi cap cong suat dong co, mien la co bien tan, vi motor dung voi bien tan tuc la motor co nhu cau su dung o che do on dinh van toc hoac thay doi van toc theo yeu cau cua may cong nghe hoac TKNL

  4. #14
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    1
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    mình đang làm đồ án . a e giup minh vói. việc khởi động dc KDB rôt lồng sóc 220kw nếu khởi động bằng khởi động mềm có ổn không. đây là động cơ băng tải. và mạch lực của nó như thế nào?

  5. #15
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    anh ơi,anh gửii cho em xin mấy cái link download tài liệu anh post ở trên với.em đang nghiên cứu về cái này.thanks anh nhiều

  6. #16
    Thành viên Mới
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    2
    Thanks
    0
    0 lượt trong 0 bài viết
    email cua em là [email protected]

  7. #17
    Thành viên cấp 9
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    961
    Thanks
    45
    219 lượt trong 141 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ForTheBesterLife Xem bài viết
    Chao cac ban,

    Theo minh biet thi thuc te hien nay chung ta khoi dong dong co 3 phase Roto long soc (squirel cage rotor) tuc la dong co khong dong bo, voi cac phuong phap chinh nhu sau:

    1) Khoi dong truc tiep vao luoi 220/380Vac :
    phu hop dung cho dong co nho hon 10Hp, neu cong suat lon hon se gay sut ap dien luoi

    2) Khoi dong bang Sao-Tam giac :
    phu hop su dung tu 20Hp tro len den hang tram Hp

    3) Khoi dong mem Softstart:
    Thay the cho khoi dong Sao-Tam giac va co kha nang that doi thoi gian khoi dong 1 cach chu dong theo dien ap tang dan deu hoac theo hinh chu S (mem hon)

    4) Khoi dong bang Bien tan
    Dung cho moi cap cong suat dong co, mien la co bien tan, vi motor dung voi bien tan tuc la motor co nhu cau su dung o che do on dinh van toc hoac thay doi van toc theo yeu cau cua may cong nghe hoac TKNL
    - Mặc dù mod có nói chủ thớt mởi đề tài này ra là spam và quảng cáo nhưng bạn đã đưa ra giải pháp khởi đợng mềm cho những ai có quan tâm làm thế nào khởi động mềm động cơ 3 pha khi tìm kiếm trên trang web>.....

  8. #18
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    112
    Thanks
    0
    11 lượt trong 8 bài viết
    cho mình hỏi một câu được không các tiền bối .!
    đông cơ 600kw thì phương pháp khởi động nào là tốt nhất ??????????

  9. #19
    catbui
    Guest
    600KW phụ thuộc vào tải nó mang nữa. Tuy nhiên khởi động nó bằng biến tần là tối ưu nhất đó. Thân

  10. #20
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    34
    Thanks
    0
    3 lượt trong 2 bài viết
    Dùng biến tần. Động cơ trung thế thì OK luôn
    Trích dẫn Gửi bởi thanhthanh Xem bài viết
    cho mình hỏi một câu được không các tiền bối .!
    đông cơ 600kw thì phương pháp khởi động nào là tốt nhất ??????????

Trang 2 của 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 CuốiCuối

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  