Thành viên cấp 1
-
-
Thành viên cấp 3
cài lại win khác và thử lần nữa sẽ thấu hiểu
-
-
Thành viên cấp 1
Em cài mới win rồi. Nhưng khi chạy thì vẫn gặp lỗi đó
-
-
Thành viên cấp 4
Bạn vào local users and groups để add thêm user hiện tại vào group SIMATIC HMI và Admin nhé. Sau đó vào SQL Configuration kiểm tra xem user hiện tại có được quyền truy cập cơ sở dữ liệu hay không. Thông thường nếu bạn dùng tài khoản đang sử dụng để cài WinCC thì không bị lỗi này vì trình cài đặt sẽ tự add group cho bạn luôn.
Lần sửa cuối bởi chauvinhloi, ngày 10-05-2015 lúc 04:36 PM.
-
-
Thành viên cấp 1
Em cảm ơn bác Chauvinhloi. Để em thử xem thế nào ạ. Vì cũng đọc hướng dẫn trên forum của Siemens nhưng em chưa kiểm tra trong SQL configuration
-
-
Thành viên cấp 4
Gửi bởi
nguyenvantung
Em cảm ơn bác Chauvinhloi. Để em thử xem thế nào ạ. Vì cũng đọc hướng dẫn trên forum của Siemens nhưng em chưa kiểm tra trong SQL configuration
Bạn làm thế này nhé:
Còn SQL Server thì bạn check lại chỗ này, khi cài thì phần mềm tự chỉnh cho bạn rồi, chủ yếu là mình add user vào group như trên.
Vào SQL Server Management, SQL Service, WinCC, Click phải chọn Properties, Kiểm tra mục Log on as: built in account: local system.
-
-
Thành viên cấp 1
Cảm ơn anh Lợi. Em làm thành công rồi anh ạ. Cảm ơn anh nhiều nhé
-
-