Đăng Ký
Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: Help me

  1. #1
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    29
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post

    Angry Help me

    Nhờ các cao thủ trong forum . Chẳng là thế này em vừa cài lại máy tính xong, rồi cài lại SQL và WinCC 6.0 nhưng không hiểu sao máy báo lỗi: The user does not have the right to perform this action. please check the assignment of the current user of the user group in window. Em kiểm tra mấy user trong control panel và add thêm Simactic HMI vào nhưng vẫn báo lỗi đó. Em không biết xử lý sao nữa, nên nhờ các cao thủ chỉ . Trên máy em có 2 chương trình WinCC thì 1 chương trình lại chạy được còn chương trình kia nó toàn báo lỗi vậy à.
    Bác nào chỉ em với, em cảm ơn nhiều ạ.

  2. #2
    Thành viên cấp 3
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Đang ở
    Da Nang
    Bài viết
    150
    Thanks
    4
    39 lượt trong 29 bài viết
    cài lại win khác và thử lần nữa sẽ thấu hiểu

  3. #3
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    29
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Em cài mới win rồi. Nhưng khi chạy thì vẫn gặp lỗi đó

  4. #4
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    422
    Thanks
    60
    217 lượt trong 104 bài viết
    Bạn vào local users and groups để add thêm user hiện tại vào group SIMATIC HMI và Admin nhé. Sau đó vào SQL Configuration kiểm tra xem user hiện tại có được quyền truy cập cơ sở dữ liệu hay không. Thông thường nếu bạn dùng tài khoản đang sử dụng để cài WinCC thì không bị lỗi này vì trình cài đặt sẽ tự add group cho bạn luôn.
    Lần sửa cuối bởi chauvinhloi, ngày 10-05-2015 lúc 04:36 PM.

  5. #5
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    29
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Em cảm ơn bác Chauvinhloi. Để em thử xem thế nào ạ. Vì cũng đọc hướng dẫn trên forum của Siemens nhưng em chưa kiểm tra trong SQL configuration

  6. #6
    Thành viên cấp 4
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Đang ở
    Ho Chi Minh City
    Bài viết
    422
    Thanks
    60
    217 lượt trong 104 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nguyenvantung Xem bài viết
    Em cảm ơn bác Chauvinhloi. Để em thử xem thế nào ạ. Vì cũng đọc hướng dẫn trên forum của Siemens nhưng em chưa kiểm tra trong SQL configuration
    Bạn làm thế này nhé:


    Còn SQL Server thì bạn check lại chỗ này, khi cài thì phần mềm tự chỉnh cho bạn rồi, chủ yếu là mình add user vào group như trên.
    Vào SQL Server Management, SQL Service, WinCC, Click phải chọn Properties, Kiểm tra mục Log on as: built in account: local system.

  7. #7
    Thành viên cấp 1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    29
    Thanks
    1
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Cảm ơn anh Lợi. Em làm thành công rồi anh ạ. Cảm ơn anh nhiều nhé

  8. #8
    Little PLC

    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Mọi câu hỏi hãy đưa lên diễn dàn. Tôi không dùng hộp thư riêng.
    Bài viết
    3,151
    Thanks
    257
    1,084 lượt trong 567 bài viết
    Nhắc nhở: Lần sau viết tiêu đề rõ ràng.