Mọi người cho em hỏi. Data Acquisition trong phần Management Console (Historian) của em bị Disconecting với Idle. Ai biết làm thế nào để nó conect lại với. Giúp em với Đính kèm 3328Đính kèm 3329
Printable View
Mọi người cho em hỏi. Data Acquisition trong phần Management Console (Historian) của em bị Disconecting với Idle. Ai biết làm thế nào để nó conect lại với. Giúp em với Đính kèm 3328Đính kèm 3329
Chào Bạn
kiểm tra bên PLC cái tag thuộc: Real, Int hay word..., Thì trong HMI phải lấy đúng, nếu lấy sai nó sẽ báo disconnect. hoặc đôi khi cái tag sai: chăng hạng DB1.REAL0, bạn cho nó là đấu chấm. nhưng trong SMC nó phải là DB1,REAL0 mới đúng.
Mình hay gặp trường hợp này.