Sử dụng Symbol trong S7 để tạo External Tag ???
Khi viết chương trình trong step7 em đặt các symbol như hình dưới:
http://www.data.webdien.com/photo/up...071344e59b.png $-)
http://www.data.webdien.com/photo/up...5e764ebf57.png
Không biết khi mô phỏng winCC có thể dùng các symbol này không ạ ??? (nếu phải khai báo lại thì lâu lắc quá)
Xin cám ơn !!!
Sử dụng symbol để tạo tag trong WinCC
Chào bạn.
WinCC có thể được tích hợp vào Step7, trong Step7 bạn có thể cấu hình các tag cho WinCC.
Để làm được điều này trước tiên phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Phẩn mềm Step7 và WinCC phải tương thích với nhau để có thể làm việc với nhau.
- Khi cài WinCC, bạn phải cài them các option: Object Manager và AS-OS Engineering
Khi đã đủ điều kiên trên, bạn có thể sử dung các symbol trong một S7 Program để tạo tag tự động trong WinCC.
Ví dụ dưới đây hướng dẫn kết nối sử dung MPI
- Trong Step 7 bạn tạo một Simatic PC station với một card CP5611, một S7-300
- Bạn cấu hình để PC kết nối với S7-300 qua mạng MPI sử dung NetPro.
- Bạn tạo symbol cho các biến bạn muốn tạo tag trong WinCC.
- Bạn chon symbol mà bạn muốn tạo tag trong WinCC rồi click chuột phải -> chọn "Operator Control and Monitoring" -> Hiển thị hộp thoại
- Bạn đánh dấu vào checkbox "Operator Control and Monitoring"
- Trong Step7 Manager, bạn chọn PC station rồi click chuột phải -> Chọn "Complile".
- Sau khi compile, các tag mà bạn đánh dấu "Operator Control and Monitoring" sẽ được tạo trong WinCC.
Quá trình này hơi phức tạp, nếu có gì bạn có thể lien hệ mình.
Chúc bạn thành công.