Dear các bạn
Ngõ vào analog input dạng dòng 4-20mA khi không đấu dây sẽ báo đứt dây, vậy mình cần đấu tắt điện trở bao nhiêu để hệ thống báo hết đứt dây, các bạn góp ý giúp mình nha
Printable View
Dear các bạn
Ngõ vào analog input dạng dòng 4-20mA khi không đấu dây sẽ báo đứt dây, vậy mình cần đấu tắt điện trở bao nhiêu để hệ thống báo hết đứt dây, các bạn góp ý giúp mình nha
Dear Ncrazy,
Mình xem trong tài liệu của Siemen với S7-200 thì nên đấu điện trở 100ohm. Còn với S7-300 thì bạn cứ vô hardware disable các kênh ko xài là ok . Có j ko hiêu cứ liên lạc mình nhé ^^!