Dear Cường
Tại sao trong phần Configure Drivers của RSLix mình đã cấu hình mạng ethernet và gán các địa chỉ của các PLC trong Host Name nhưng trong RSWho có cái nhận cái không. Cường giải đáp cho mình nhé.
Đính kèm 452
Printable View
Dear Cường
Tại sao trong phần Configure Drivers của RSLix mình đã cấu hình mạng ethernet và gán các địa chỉ của các PLC trong Host Name nhưng trong RSWho có cái nhận cái không. Cường giải đáp cho mình nhé.
Đính kèm 452
Dear Cường
các địa chỉ 192.168.1.10, 192.168.1.220, 192.168.1.221 đều là địa chỉ PLC. 2 dấu hỏi vàng là các địa 192.168.1.220 và 192.168.1.221. Mình không làm sao nhận được các thiết bị này để có thể online được với chúng. Mong Cường giải thích và hướng dẫn mình cách khắc phục.
PLC là compactlogix. Mình vừa khắc phục được rồi sử dụng tính năng Upload file from device :)
Của mình là dòng 1768 CompactLogix của Rockwell nhưng mà vẫn phải cấu hình thêm file EDS. Cả 3 con của mình đều là compactlogix nhưng mà chỉ nhận 1. Mình vừa xem File Revision của cả 3 con trong lúc upload thấy nó khác nhau. Con PLC được nhận là PLC có revision 2.1 còn 2 con PLC không được nhận có revison 4.1.
Bạn huyenthaigia nói đúng đấy ,nếu RSLink không nhận thì bạn có thể update EDS file from Internet (máy tình bạn nối Internet)
Bạn trỏ chuột phải vào dấu hỏi màu vàng chọn update EDS file >chọn updater from Internet > nhấp OK chờ tí phần mềm tự tải file về nhấn Next>Next>Ok là RSLinx sẽ nhận thiết bị đó,
Còn của 3 party thì bạn phải sử dụng từ V20 trở lên thì nó cho phép update EDS online.
Regards.
Các bạn cho mình xin link tải phần mềm RSLinx classic nhe
Bạn load theo link này nha .
V 5.7 https://www.rapidshare.com/files/380...D-09.10.10.zip
V 5.8 https://rapidshare.com/files/1151978...x_V2.58.00.zip
Good luck.