Có bác nào đã từng gặp lỗi này và giải quyết được chưa:?
"No access to selected OPC Server"
Details:
HRESULT=80040154
REGDB_E_CLASSNOTREG
Class not registered
Đính kèm 881
Mong mọi người chỉ giáo!
Printable View
Có bác nào đã từng gặp lỗi này và giải quyết được chưa:?
"No access to selected OPC Server"
Details:
HRESULT=80040154
REGDB_E_CLASSNOTREG
Class not registered
Đính kèm 881
Mong mọi người chỉ giáo!
Test PC Access good hết chưa?
1. Open Windows Explorer.
2. Navigate to the binary (bin) directory of S7-200 PC Access (usually C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin)
3. Right click sopcsrvr.ini and select "Open with".
4. Select "Notepad" and select "OK".
5. Copy the following line in the "registry" section (the registry section begins with "[Registry].
ConfigDataPath = C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini
example:
; Generic OPC Server Parameter File
; Siemens AG
;
[Registry]
; OPC Toolkit Server Registry information
ProgId = S7200.OPCServer
ClassId = {05D9ADF0-6815-4236-A656-538039182B08}
SymbolicName = S7200 PC Access OPC Server
RegKey = S7-200 PC Access
ConfigDataPath = C:\Program Files\Siemens\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini
6. The red text should be the binary (bin) directory of your S7-200 PC Access (typically the one showing).
7. Select the File menu option and select Save.
8. S7-200 PC Access should now start without error.
Thử nhé,chúc thành công
Cái này mình xài rồi. Hoàn toàn ok và tương thích win7 64bit nhé.
https://www.automation.siemens.com/W...64&language=en
http://support.automation.siemens.co...70&caller=view
Chúc bạn vui.