mọi người giúp mình sơ đô kết nối ngõ ra và ngõ vào của plc FX1N-14MR-ES/UL
mọi người giúp mình sơ đô kết nối ngõ ra và ngõ vào của plc FX1N-14MR-ES/UL
http://nx6.upanh.com/b2.s37.d3/298d7...4076.vaora.png
http://nx1.upanh.com/b6.s29.d3/f1119...144081.raa.png
Của bạn đây, khả năng tìm kiếm hơi kém nhỉ
tương tự ở đầu ra có 1 đầu 24vdc và 1 chân com...thì chân đó chính là 0v ah
Mình có còn FX2N32T nhưng tra sơ đồ đấu thì các chân X có chung là 24 V nguồn nội thế thì bắt buộc mình phải dùng nguồn nội hả các bác
PLC mitsubishi có 2 dòng đầu vào riêng
- Dòng đầu vào mặc định là kích âm ( hay kích dương gì đó không nhớ nữa) , dòng nầy chân com có thể bạn nối nguồn ngoài hoặc nếu dùng nguồn nội thì không cần đấu dây cho chân Com mà lấy dây -24v kích vào chân X vẫn chạy ok
-dòng đầu vào SS là loại cho bạn lựa chọn kích âm hoặc kích dương tùy bạn
Bạn có thể dùng nguồn nội hoặc nguồn ngoài nhưng để an toàn nên dùng nguồn ngoài nối theo sơ đồ Smod cho ở trên là ok
Nếu ko có chân S/S thì bạn kích COM với Input là ok. Còn có chân S/S thì bạn theo sớ đồ của anhlv.ddt nhé.
Chỉ các bạn cách đơn jản để kiểm tra Input kích +24V hay kích 0V vào Input là: dùng đồng hồ VOM để thang đo 50Vdc, đo áp jữa 1 chân Input bất kỳ với chân 24V hoặc 0V, nếu thấy kim lên với chân nguồn nào thì đó chính là điện áp bạn cần kích cho Input. Còn ko chân nào lên thì đương nhiên là fải có Sink/Source (chắc rằng nguồn 24V của PLC còn tốt nhé).
Chúc các bạn thành công!!!
tóm lại là chân plc có chân com thì sẽ kết nối nút nhấn thế nào.kích dương có được không .?