anh chi trên diễn đàn có cách nào để kiểm tra kết nối giữa winCC flexible với PLC không a. xin chỉ giáo.
vi dụ lúc đang điều khiển trên WinCC thì đường dây bị đứt, hoặc bị lỏng winCC sẽ báo.
Printable View
anh chi trên diễn đàn có cách nào để kiểm tra kết nối giữa winCC flexible với PLC không a. xin chỉ giáo.
vi dụ lúc đang điều khiển trên WinCC thì đường dây bị đứt, hoặc bị lỏng winCC sẽ báo.
Khi mất kết nối thì toàn bộ I/O field sẽ hiện ###.Hay ý bạn muốn giao diện báo lên 1 dòng text
đúng rồi bạn, mình muốn hiện lên bảng thông báo là mất kết nối,( đèn nhấp nháy).
trong plc tao 1 watchdog, nếu connection ok thi watchdog liên tục cập nhật,nếu bị lỗi thì cho xuất ra bit error kết nối với led
Vô alarm page, có nhiều class: error, event, warning, ...or bạn có thể tạo mới các class trong này. Bạn cần tick vô class báo connection với PLC. Nếu mất kết nối thì màn hình alarm sẽ báo mất kết nối. Bạn có thể test với PLCSIM.