2 Attachment(s)
Cách đọc tín hiệu Analog
Em đang tự học PLC S7200, phần xử lý tín hiệu analog này em chưa hiểu lắm.
có bài tập này em làm không được.
Đính kèm 975
Em chỉ làm đơn giản. Đọc tín hiệu Analog, nếu áp xuất cao thì đèn PHA sáng. áp suất thấp thì đèn PLA sáng. không cần điều khiển biến tần.
Các anh chị hướng dẫn em với. em cảm ơn.
-
1 Attachment(s)
em viết code như thế này nhưng không biết đúng không, em đặt giá trị áp suất thấp là 2bar. khi thấp hơn 2bar thì đèn PLA(Q0.0) sáng.
Nhưng mô phỏng trên S7200 simulator cứ bị lỗi.
-
-
Khi mô phỏng bạn đã chọn thêm module analog chưa ? Với lại phần mềm S7 200 simu rấy hay bị lỗi khi mô phỏng. Ở đây, chương trình của bạn khi thay đổi AIW0 mình thấy AC1 không thay đổi -> lỗi do phần mềm
-
e thêm modul analog rồi. cứ bào lỗi ***. anh xem hộ chương trình em viết với. có bị sai gì không ạ
-
1 Attachment(s)
Đính kèm 980
Nó cứ báo lỗi như thế này anh àh
-
Sim của S7 200 không mô phỏng được nhiều chương trình con đâu nhé, thông báo lỗi đó nó báo nguyên nhân do chường trình con mà
-
vậy làm thế nào em biết được chương trình viết có đúng không ạ?