Mình đang lắp ráp cái mô hình có sử dụng con PT 100 đo nhiệt độ,nhưng chưa biết cách đấu vào bộ PLC,anh em ai chỉ giùm với
;););)Thanks nhiều cả nhà
Printable View
Mình đang lắp ráp cái mô hình có sử dụng con PT 100 đo nhiệt độ,nhưng chưa biết cách đấu vào bộ PLC,anh em ai chỉ giùm với
;););)Thanks nhiều cả nhà
Uhm, nhưng mà làm gì tô màu xanh lớn dzữ vậy?
Bạn dùng module đo nhiệt độ loại TC hay là RTD?
Mình dùng loại RTD bạn ak
Hi vọng cái này giúp được bạn :)
http://www.ti.com/europe/downloads/2...easurement.pdf
Anh ơi em đọc cái này không hiểu lắm,nó ghi bằng Tiếng anh cả ý em hỏi là cách đấu dây vào bộ PLC S7-200,hôm nay em hỏi cô giáo em nhưng cô đi dự hội thảo,nên không gặp đc,nhưng cô em bảo,cần phải lập trình cho nó để nó biến đổi tín hiệu analog sang tín hiệu số
tải file S7-200_en này về mà xem nhé http://www.mediafire.com/?7u1odbnzth0dc06
trang 438 nói về 2 loại Module EM231 dùng TC, và EM231 RTD
trang 445 nói về cách đấu dây của PT100, bao gồm loại 4 dây, 3 dây và 2 dây.
có gì không hiểu thì pm.
em chuyển tín hiệu tương tự sang tín hiệu số,để lập trình hệ tự động cho mô hình tháp chưng cất dầu khí,vì mô hình là tự động,nên em sẽ lập trình rồi nạp vào bộ PLC
Em gà quá,tại em mới bắt đầu tập tành,nên cũng còn nhiều cái ko bít,anh thấy cái j nó sai nói cho em nhé,đầu tương tự của bộ S7-200 nó ký hiệu thế nào hả anh,và nó nằm ở chõ nào vậy ak,vì em mới cầm vào bộ S7-200 này vài lần,nên em chưa nhớ mấy,ak nếu như S7-200 có đầu vào tương tự thì khi em lập trình cho cái Pt-100 này ở nhiệt độ 120độ C thì nồi hơi sẽ ngừng phun hơi để ổn định nhiệt độ,em sẽ lập trình trên PLC như nào vậy anh