Kết nối S7-300 tới DP/PA - Link
Các bạn cần lưu ý một điều khi link từ Profibus - DP trong cấu hình phần cứng trên Step 7 để trở thành một DP master với DP/PA - Link là điều không thể xảy ra được, còn việc link Profibus - DP thành một DP Slave với DP/PA - Link là điều có thể với sự trợ giúp của GSD file - General Station Description.
Đầu tiên phải có GSD file, các bạn có thể download tại đây: https://support.automation.siemens.c...ard&viewreg=WW "PROFIBUS GSD files : SIMATIC"
Sau đó là cài đặt GSD file vào Hardware: "Options > Install New GSD…" . Mọi người chú ý là nên đóng các Station trên S7 trước khi thực hiện để tránh lỗi.
https://a248.e.akamai.net/cache.auto...-Link_01_e.gif
Sau đó mở Hardware trở lại và tiếp tục cấu hình phần cứng với module IM157
https://a248.e.akamai.net/cache.auto...-Link_02_e.gif
Tại địa chỉ PROFIBUS sang DP/PA - Link chọn "Interface Module for PROFIBUS-DP"
https://a248.e.akamai.net/cache.auto...-Link_03_e.gif
Sau đó là chọn cấu hình thêm cho S7-300 trên mạng Profibus: "Additional Field Devices"
https://a248.e.akamai.net/cache.auto...-Link_04_e.gif