Dear all,
Mình đang làm về kết nối 2 thiết bị này, mình kiểm tra cấu hình thấy đúng rồi, mà mỗi khi xuất giá trị trên PLC cho biến tần chạy là nó báo lỗi này.
Ai đã làm qua có kinh nghiệm xin chỉ giáo với :)
Dear all,
Mình đang làm về kết nối 2 thiết bị này, mình kiểm tra cấu hình thấy đúng rồi, mà mỗi khi xuất giá trị trên PLC cho biến tần chạy là nó báo lỗi này.
Ai đã làm qua có kinh nghiệm xin chỉ giáo với :)
Hiện tượng cuối cùng là, mình vẫn điều khiển bình thường, đọc giá trị bình thường, mà khi mình move giá trị cho biến tần chạy thì plc báo lỗi như mất truyền thông, PLC vẫn RUN bình thường, mình move giá trị cho biến tần dừng thì plc hết lỗi.
PLC báo lỗi là:
Distributed I/Os station Failure
Distributed I/Os station return
Bạn có thể nói rõ hơn không, thì mình move giá trị vô vùng nhớ PQW256 là Control Word để điều khiển biến tần. Có ai làm qua đề tài này chưa, tư vấn mình với :)
Chào hiennguyen. Chắc Anh sử dụng SFC14 &SFC15 để truyền và nhận Status_Word và Control_Word? khi truyền nó sẽ truyền ControlWord và giá trị setpoint, khi nhận là Status_W và tốc độ thực tế.(đây là mình nói nhà máy mặc định) còn tuỳ theo mình cấu hình. Trường hợp anh lỗi khi anh cho run. Như vậy có khả năng DATA anh cấu hình có lẽ sai ở đâu đó. Mình đồng ý kiến với tiendungkct
Dear anh,
Mình có dùng SFC14,15 để truyền thông, khi cho chạy biến tần, mình vẫn set tốc độ, xem tần số của biến tần bình thường, motor chạy, mà ko hiểu sao bị lỗi bus như vậy, khi rút đầu motor của biến tần ra thì biến tần và PLC hết lỗi
2 lỗi mình xem trong phần diagnostic:
Distributed I/Os station Failure
Distributed I/Os station return