Hôm nay em kết nối thì nó bị lỗi này. Các anh em ở trong diễn đàn có ai biết thì tư vấn giúp em với ạ.em xin cảm ơn !Đính kèm 2245
Printable View
Hôm nay em kết nối thì nó bị lỗi này. Các anh em ở trong diễn đàn có ai biết thì tư vấn giúp em với ạ.em xin cảm ơn !Đính kèm 2245
nó nói rõi cái chuyển mạch không cho phép thiết bị được kích hoạt kìa :)
em đọc cũng có hiểu nhưng không tìm thấy cái chuyển mạch nào cả.a nói rõ hơn là nó nằm chỗ nào không anh ơi
tháo cái mặt trước của nó ra, có mấy cái dip switch đó bạn
có phải 2 cái switch đằng sau mặt BOP không anh !1 cái ghi là ON 1 cái ghi là ADF02S .em bật rồi mà vẫn thông báo lỗi này.hix trên có dòng carry out first commissisioning (p0010) mà em không tìm thấy cái p0010 trong expert list anh ạ
em cấu hình lại theo version và đặt lại địa chỉ IP đã thành công nhé. Thank anh alv.ddt đã trả lời chủ đê !