Mình tao một project mới để upload chương trình từ CPU s7 1200, nhưng các mục upload/download trong "online" bị mờ đi. Chương trình không báo gì cả mặc dù trong mục show đã tìm thấy cpu 1214. Mong bạn nào có kinh nghiệm giúp đỡ.
Printable View
Mình tao một project mới để upload chương trình từ CPU s7 1200, nhưng các mục upload/download trong "online" bị mờ đi. Chương trình không báo gì cả mặc dù trong mục show đã tìm thấy cpu 1214. Mong bạn nào có kinh nghiệm giúp đỡ.
Dùng đúng version của TIA luc down xuống PLC mới được
các PLC có firmware nhỏ hơn 2.x thì không hỗ trợ chức năng upload
Mình có thể dùng TIA version bất kỳ để upload chương trình từ cpu s7 1200 được không?
Đều có chức năng này bạn nhé. Tại vì bạn không để ý là Version 2.2 trở lại thì phải online device mới thấy chức năng đó.
Nói chung đã là cư dân mạng thì sẽ có phần "nổ" và tự hoang tưởng bản thân pro xíu :D cho nên các bạn đọc nên phân tích đâu là đúng đâu là sai.
Về các bước hướng dẫn như thế nào các bạn coi lại file PDF mình gửi đính kèm là ok
súng nèsúng nèsúng nèsúng nè
riêng upload thì lưu ý 1 điều khi download version nào thì muốn upload thì cài đúng version đó mới cho upload
không biết anh Hiếu có chiêu nào cho phép TIA v13 sp1 upload con 1200 trước đây download bằng V13 hay thấp hơn là V12 không ạ?
con 1200 của em trước download bằng V13, giờ phải cài lại đúng V13 nhưng khi upload thì chỉ up được software nhưng không thấy cấu hình hardware?
Và ngược lại em lấy máy V13 sp1 khi upload thì thấy tất cả hardware, nhưng không cho up software?
Như bạn đã nói ròi đó: lưu ý 1 điều khi download version nào thì muốn upload thì cài đúng version đó mới cho upload.
Upload hết luôn thì có mục Extended Upload.... với chức năng này cho bạn upload hardware & software & cấu hình mạng (nếu có) tuy nhiên Version S7-1200 là V4.x trở lên.