có clip hướng dẫn người Việt luôn nè bạn ^^
http://www.youtube.com/watch?v=syHsrpa0XKI
Printable View
có clip hướng dẫn người Việt luôn nè bạn ^^
http://www.youtube.com/watch?v=syHsrpa0XKI
cho bạn luôn file hướng dẫn bằng tiếng Việt ^^
http://www.mediafire.com/view/?qqb44a9gtnl8wuq
Chúc vui vẻ
Lúc trước mình cũng làm 1 bộ mô hình. Gắn Encode vào trục động cơ. Nó có cái khớp mềm nối giữa encode với trục động cơ, bạn đen ra ngoài tiệm cơ khí á, bảo họ gắn vô chứ mình làm không chính xác đâu
Các anh giúp em với. chương trình của em nạp cho con 224, ở đây em dùng encoder của hãng sharp, 256 xung/vòng để đo chiều dài mà băng tải chạy được, cứ 200 xung thì dừng băng tải, các NW thì chạy ok mà chỉ riêng chương trình đếm tốc độ cao của em nó không hoạt động. ở chương trình con thì các dòng khác đều là màu xanh, riêng khối của HDEF nó hiện lên viên đỏ không hoạt động được ah!!! chương trình của em ở đây nè.
http://www.4shared.com/file/adeluEnp..._NAP11111.html
cái cách lắp đặt encoder vào trục động cơ thì bạn chỉ việc mua khớp nối ngoài thị trường bán đó khoảng 300>>400 gì đó thôi ha
good lucky!!!
chương trình ngắt của em là khi xảy ra sụ kiện ngắt thì thiết lập lại giá trị ban đầu cho bộ đếm, ở NW2 thì set M0.0 lên tích cực là ổn mà.
[QUOTE=khanhhung07d1;19631]chương trình ngắt của em là khi xảy ra sụ kiện ngắt thì thiết lập lại giá trị ban đầu cho bộ đếm, ở NW2 thì set M0.0 lên tích cực là ổn mà.[/QUOT
mình thấy chuơng trình ngắt của bạn có liên quan gì đến M0.0 đâu, chuơng trình ngắt của bạn để cấu hình lại bộ đếm thôi, mà bộ đếm chỉ cần cấu hình 1 lần thôi, nên đặt sau bit SM0.1.
bạn viết sự kiện ngắt 12, tức là PV=CV.
bạn xem thêm cái này
http://www.mediafire.com/view/?ukxwjbdns4vgdpo
hì. cám ơn các anh nhiều. Em đã tìm được lỗi rồi. Chương trình ngắt của em là set M0.6, vấn đề là do ở mạch opto nối nhầm trở nên không đủ áp vào ở cổng I0.0.