tại sao tui cài bản 7.0 cứ cài xong khởi động lại máy là toi máy lun, giờ đang dùng bản wincc flexible 2008 thui, hic.
bác làm về hiệu ứng chất lỏng tăng và giảm trong bồn chứa chưa, giúp tôi với làm mãi ko đc
Printable View
Bước 1: Tạo Tag -> đặt tên "Xanh" và chọn giá trị bắt đầu ( start value) = 0
Bước 2: Vào Graphics Designer vẽ 1 nút nhấn-> ON BOTTON và 1 vòng tròn màu xanh -> tức là bóng đèn ( Xanh -> sáng, không có gì hết -> tắt).
Bước 3: Cài đặt chức năng cho ON BOTTON. Mình thiết lập 2 chỗ : PRESS LEFT và RELEASE LEFT.
http://i1213.photobucket.com/albums/...quocvinh/4.png
- Tại PRESS LEFT: SetTagBit("Xanh",1); //Return-Type: BOOL.
- Tại RELEASE LEFT: SetTagBit("Xanh",0); //Return-Type: BOOL.
Tức là mình giữ ON BOTTON luôn ở "mức 0", khi nhấn (tác động) ON BOTTON -> lên "mức 1", và khi buông ra không nhấn ON BOTTON nữa -> xuống "mức 0"
Bước 4: Cài đặt chức năng cho vòng tròn màu xanh ( tức là bóng đèn)
http://i1213.photobucket.com/albums/...quocvinh/5.png
Ta chọn Tag cho bóng đèn là "Xanh" ( tức là Tag mà ta đã tạo ra ở bước 1).
Bước 5: Chạy RUNTIME.
Mình làm như vậy không biết có được không. Mong mọi người góp ý và giúp đỡ.
Thanks
Bài toán bồn chứa nước.
Bước 1: Tạo 1 Tag " Tank_Level" trong Internal tags
http://i1213.photobucket.com/albums/...uocvinh/a1.png
Bước 2: Tạo 1 New picture trong Graphics Designer. Đặt tên START.
http://i1213.photobucket.com/albums/...uocvinh/a2.png
Bước 3: Vào và vẽ bồn chứa ( lấy từ thư viện )
http://i1213.photobucket.com/albums/...uocvinh/a3.png
Bước 4: Thiết lập chức năng cho bồn chứa: Nhấp chuột phải vào bồn -> chọn Properties -> Tag Assignment -> Fill Level -> nhấp chuột phải chọn Tag... -> chon Tank_Level -> OK.
http://i1213.photobucket.com/albums/...uocvinh/a4.png
Bước 5: Smart Objects -> I/O field.
http://i1213.photobucket.com/albums/...uocvinh/a5.png
Bước 6: Lúc này sẽ hiện ra 1 bảng: chọn Tag " Tank_Level " -> OK.
http://i1213.photobucket.com/albums/...uocvinh/a6.png
Bước 7: Vào Computer -> Sever của bạn -> chuột phải chọn properties -> Startup -> check vào chọn Graphics Runtime.
http://i1213.photobucket.com/albums/...uocvinh/a7.png
Bước 8: Vào Graphics Runtime -> hàng Start Picture -> Browse -> START.PDL -> OK.
http://i1213.photobucket.com/albums/...uocvinh/a8.png
Bước 9: File -> Activate ( kích hoạt dự án ).
Bước 10: Nhập số vào I/0 Field. (0->100) Bạn sẽ thấy sự thay đổi.
http://i1213.photobucket.com/albums/...uocvinh/a9.png
Mong mọi người chỉnh sữa và góp ý thêm.
Thanks
Thank anh Vinh nhiu nhiu!
Theo anh hướng dẫn e đã làm được rồi anh ah :)
Đúng là các cụ nói "không thầy đố mày làm nên" cũng cấm có sai :rolleyes:, e loay hoay mất mấy ngày mà không biết làm cách nào nhờ có anh Vinh mà heheeee:o
E thấy diễn đàn này rất hay và bổ ích, e cũng mong mọi người tích cực tham gia và đóng góp ý kiến để diễn đàn ngày một ý nghĩa hơn.
E có thêm câu hỏi này e muốn hỏi thêm anh nữa:
E đọc một số tài liệu cứ thấy nói WinCC cũng là giao diện giám sát HIM giữa người với máy và WinCC flexible cũng vậy, không biết có gì khác nhau không anh? Và nên dùng phần mềm nào thì tốt hơn anh?
Thank a lần nữa!:o
Câu hỏi của doanha1983 có phải là sự khác nhau giữa WinCC và WinCC flexible?
Mình cũng chưa biết rõ lắm về WinCC flexible. Nhưng mình đọc được 1 số tài liệu thì mình thấy sự khác nhau cơ bản giữa WinCC và WinCC flexible chính là: WinCC thì dùng để thiết kế các dự án, giao diện, hình ảnh mô phỏng quá trình sản xuất... cho máy tính điều khiển, còn Flexible thì làm cho các màn hình điều khiển của Siemens.
- WinCC là một hệ thống Mô-dun, dùng để hiển thị quá trình và cấu hình một giao diện đồ hoạ người dùng. Bạn sẽ sử dụng giao diện này để hoạt động và quan sát quá trình.
- WinCC Flexible là phần mềm chuyên dụng được dùng để cấu hình các thế hệ màn hình HMI.
Và do WinCC v7.0 này được tích hợp khá nhiều chức năng nên dung lượng cũng khá nặng, có thế nặng hơn WinCC flexible.
Còn mỗi phần mềm thì có 1 ưu nhược khác nhau, cũng tuỳ vào tình hình, điều kiện để mình có thể chọn WinCC hay WinCC flexible bạn à.