Thực sự là em mắc kẹt đối với bài này lắm rồi mong các anh chỉ giup
Printable View
Thực sự là em mắc kẹt đối với bài này lắm rồi mong các anh chỉ giup
Mình coi như em đã biết kết nối, cài đặt các thông số cơ bản của biến tần, motor ...
bây giồ hướng dẫn bạn dùng
1. DI1 làm ON/OF
2. DN2 Tăng tần số
3. DI3 Giảm tần số.
Thực hiện như sau
P3=3
P10=1 Commissioning
P700=2 Teminal command (Chạy từ các đầu vào digital, analog)
P701=1 ON/OFF
P702=13 Tăng tốc
P703=14 Giảm tốc
P10=0 Ready
Thực hiện xong cài đặt này thì khi chuyển công tắc đầu vào DI1 biến tần sẽ bắt đầu chạy, dùng hai nút nhấn thường hở (NO) nối vào DI2,3. Khi bật công tắc ON (DI1) thì biến tần chuyển về chế độ running. muốn tăng tốc nhấn DI2, Muốn giảm tốc nhấn DI3
Set P0003=3
Set P0010=1 để set định mức động cơ
Sau khi set xong định mức động cơ Set P0010=0 lại
Set tiếp P0004=7
P0700=2
P0701=17
P0702=17
P0703=17
Sau đó quay lại Set P0004=10 để set
P1000=3
P1001-P1007
Quan trong của phần này là con P0004
Đọc lại manual về tham số này
ban cần lưu ý p003 thì phải . là phải đặt ở chế độ truy cập i/o . sau đó bạn chọn đến p0701 chọn chức năng đầu vào . còn nếu bạn muốn đặt tần số thì bạn có thể chọn chạy theo mã nhị phân . bạn có thể tham khảo cài đặt biến tần M440 trang 41 link down http://www.mediafire.com/?8m21pie6se953rd
Em cảm ơn sự giúp đỡ của kidsolo1412 ,dienkhung,trison89 Em sẽ tìm hiểu theo ý của các anh
Thank