Thực tế người ta dùng thêm công tắc áp suất nước bạn nhé! Kết hợp với rơ le mực nước là ok. Mình đã làm qua hệ thống này rồi
Printable View
Đây là kết quả của mình, các bác xem và góp ý giùm nha...
http://www.4shared.com/file/42CgODuK..._CAM_BIEN.html
sử dụng 2 cái phao (hoặc ngon hơn chơi điện cực) + công tắc dòng chảy gắn đầu ống nước ngỏ ra sau bơm
mạch này không cần plc gì hết
giá làm xong mạch điều khiển này dưới 1 chai /2
công tắc dòng chảy tham khảo tại đây http://vietnam-pump.com/tim/C%C3%B4n...E1%BA%A3y.html
pic này là giải quyết về thuật toán hay thiết bị vậy, nên đưa ra 1 phương án nào thực tế người ta đã làm và có hình ảnh kèm theo để chứng mình thì hay
- cảm biến mức s5 là một cảm biến analog có mức điện áp là 0÷ 10 VDC để đo mức sơn trung bình trong bình cao 1000mm. Cảm biến s6, s7 là cảm biến on/off để báo mức cạn và mức kiệt sơn trong bình.
* Yêu cầu điều khiển : Thiết kế mạch điện tự động khống chế đáp ứng được yêu cầu công nghệ,yêu cầu truyền động của bình trộn. Động cơ trộn phải có các biện pháp mở máy, đảo chiều liên tục theo thời gian chu trình làm việc của hệ thống trộn phải theo nguyên tắc như sau :
- Khi ấn nút khởi động S1 hệ thống sẵn sàng làm việc , khi ấn nút dừng S2, hệ thống dừng toàn bộ.
- Ấn nút “ start”, nếu trong thùng còn sơn thì van xả mở để xả hết sơn cũ, mức sơn là 0mm.
- Khi hết sơn trong thùng , van khoá lại để chuẩn bị quá trình nạp nhiên liệu mới. Sau thời gian đặt , bơm B chạy để nạp sơn xanh vào thùng. Tuỳ theo yêu cầu trộn sơn, khi mức sơn xanh đạt yêu cầu ( ví dụ là 300mm) thì B dừng ,bơm A chạy ngay để nạp sơn đỏ vào thùng. Đến khi mức sơn đạt 100mm thì bơm A dừng bơm
- Khi máy bơm dừng 2s ( hoặc 1 thời gian nào đó), động cơ máy trộn bắt đầu làm việc. Sau khi trộn một thời gian nào đó ( tuỳ theo công nghệ ) thì dừng lại . Chất lỏng trong bình được xả ra ngoài nhờ van xả. Khi chất lỏng được xả hết cảm biến S7 tác động và khoá van xả lại. Số lần xả 7 lần thì dừng lại.
- Cảm biến S6 báo cạn, van A và B mở để thực hiện bơm nguyên liệu vào.
- Quá trình được lặp lại.
bạn dùng 2 cảm biến mức cao nhất và thấp nhất, 1 biến trung gian giữ trạng thái, (giống như giữ trạng thái của nút tắt và mở chương trình ý) + cảm biến có nước ở máy bơm (điều kiện tối thiểu)