Anh tommy đi đâu rồi, qua đây giúp em với, sao lại giận lâu thế :((. Cho em xin lỗi anh đi mà
Printable View
Anh tommy đi đâu rồi, qua đây giúp em với, sao lại giận lâu thế :((. Cho em xin lỗi anh đi mà
Thực ra mấy bạn nên chú ý về cách nói của mình. Bạn thử nghĩ có ai chỉ bạn tận tình như anh Tommy đã chỉ không?! Và bạn nghĩ bạn tự nghiên cứu mất bao lâu?! anhlv.ddt thử nhớ lại xem tìm hiểu MPI bạn mất bao lâu? Và sẽ mất bao lâu nữa nếu không được giúp đỡ.
Tôi chỉ nói vậy còn quyền nói của bạn sẽ làm cho người ta " dị ứng" với bạn và khi hỏi người ta có sẵn lòng giúp bạn không?!
Thân chào
Bạn thử nghĩ bạn bỏ thời gian nghiên cứu và đi support free cho bạn để nhận lại lời " cám ơn " như vậy thì chắc sau này hơi khó đấy. Bạn nên xem lại cách hỏi và khi nhận trả lời thì cố gắng làm hơn nữa. Chỉ có cố gắng và đam mê thì bạn mới hiểu điều mà chúng tôi đang làm. Nếu bạn đòi hỏi người ta quá tận tình và trả phí thì chưa chắc anh Tommy đã support. Việc kiếm tiền không phải quan trọng nhất mà việc làm chúng tôi thấy vui thì làm.
em nghĩ chỉ chọc bác ấy chút thôi chứ có ý gì đâu, cũng đam mê cái này em mới theo. Nhớ trước đây khi ông thây giáo vứt cho 1 con biến tần MM440 , 1 con PLC 224. chứ ko fai XP đâu nha, ông bắt kết nối PC - PLC - Biến tần để điều khiển và giám sát. Gần 4 tháng mất ăn mất ngủ mới ra được, em thấm chứ, được các anh giúp đỡ em rất là biết ơn. Còn thực ra PLC s7 300 em mới tiếp cận, quả thật có rất nhiều cái cần tìm hiểu. Không phải vì tiền hay không vì tiền. Em cũng vậy thôi, vì đam mê.
Em có gì sai mong admin và anh Tommy tha thứ, Chắc em không dám hỏi nữa mất >"<
Chào các bạn;
Mọi chuyện bỏ qua hết đi! Cùng nắm tay ...nghiên cứu kỹ thuật.
Xin thay mặt thành viên đã gửi e.mail cho tôi, xin gửi đường link để các pác cùng thảo luận nha.
"Chào a Tomy! Em có làm kết nối 1 mạng Profibus gồm 2 trạm: Trạm master gồm: PS_CPU 313C_CP342-5. Trạm Slave gồm: PS_CPU 313C-2DP. Trong quá trình Cofiguration cũng đã cài đặt vùng trao đổi I/O của 2 trạm. Tuy nhiên khi Download xuống Trạm Slave thì đền SF sáng và BF nhấp nháy. Còn module CP324-5 khi download xuống và bật sang chế độ RUN thì đèn BUSF nhấp nháy. Anh có thể chỉ giúp xem trong cấu hình đã sai ở đâu vây?
Cảm ơn anh nhiều!
E gửi bài cấu hình vào mail của a nhé! Vì ko biết Post lên ntn! "
http://www.mediafire.com/?kvxas1ujtyzo2bd
Tôi có đọc 1 tài liệu, có câu:
(Type in the name OB82, this block must be inserted for starting up the Profibus-communication, but there is no need to program it) --> OK
Các bạn thử khai báo thêm khối OB82, không cần edit, chỉ cần download xuống plc, rồi thử lại. Theo tôi biết, chỉ cần down khối này xuống, sẽ truyền tín hiệu được, nhưng cũng có thể đèn SF và BF còn nhấp nháy. Các bạn thử rồi cho biết kq tiếp theo nha.
Riêng địa chỉ config để truyền thông, tôi thấy đa số ghi địa chỉ đều là số từ 40 trở lên, không nên để số 0, or 1.
Các bạn tham khảo thêm:
3.1.3 Các khối OB báo lỗi trong PLC S7-300 và S7-400
Khối OB 80 “Time Error Organization Block”
Mô tả: Đây là khối tổ chức báo lỗi thời gian. Hệ thống vận hành sẽ gọi OB80 khi có một lỗi xảy ra khi thực hiện OB. Các lỗi bao gồm: thực hiện chu kỳ thời gian,
Khối OB 81 “Power Supply Error Organization Block”
Mô tả: Đây là khối tổ chức báo lỗi nguồn cung cấp. Hệ thống vận hành sẽ gọi OB81 khi có các lỗi xảy ra liên quan đến nguồn cung cấp (chỉ có trên S7-400) hoặc trên bộ pin.
Khối OB 82 “Diagnostic Interrupt Organization Block”
Mô tả: Nếu module với khả năng chuẩn đoán lỗi và đã được cài đặt ngắt để chuẩn đoán lỗi, nó xuất ra yêu cầu chuẩn đoán lỗi ngắt đến CPU. Hệ thống vận hành sẽ gọi OB82.
Khối OB 83 “Insert / Remove Module Interrupt Organization Block”
Mô tả: CPU vận hành hệ thống sẽ gọi OB83 trong các tình huống sau:
- Sau khi lắp đặt/lấy ra các module thiết lặp.
- Sau khi thay đổi thông số của module bởi STEP7 và nạp các thông số đó xuống CPU trong suốt quá trình RUN.
Khối OB 84 “CPU Hardware Fault Organization Block”
Mô tả: Đây là khối tổ chức báo lỗi khi có sự cố xảy ra trên phần cứng của CPU. Khi có sự cố hoặc lỗi xảy ra trên phần cứng, hệ thống sẽ gọi OB 84 ngay lập tức.
Khối OB 86 “Rack Failure Organization Block”
Mô tả: Hệ thống vận hành của CPU sẽ gọi OB86 khi lỗi xảy ra trên các ET mở rộng, tại DP master hoặc trạm mà được dò tìm bởi các mô đun phân tán I/O.
Khối OB 87 “Communication Error Organization Block”
Mô tả: Hệ thống vận hành của CPU sẽ gọi OB87 khi có sự cố xảy ra liên quan đến truyền thông.
Khối OB 121 “Programming Error Organization Block”
Mô tả: hệ thống vận hành của CPU sẽ gọi OB121 khi có lỗi xảy ra liên quan đến quá trình xử lý của chương trình.
Qua quá trình tìm hiểu và thử nghiệm hoạt động của các OB báo lỗi, tác giả nhận thấy các OB này chỉ báo lỗi trực tiếp các lỗi xảy ra liên quan đối với CPU. Người sử dụng phải thiết lập và lập trình để xử lý các tín hiệu thông báo này tuỳ theo yêu cầu sử dụng. Tuy nhiên, đối với PLC S7-300 không được hỗ trợ đầy đủ các khối OB này. Vì vậy, theo hướng nghiên cứu của đề tài và thiết bị hiện có, tác giả chỉ sử dụng các khối OB để kiểm tra lỗi của CPU chính là OB86, OB87 và OB121.
Chào a Tomy! Chiều nay sau khi tham khảo bài mẫu của hãng Siemen về truyền thông Profibus và so sánh với bài mình làm thì rút ra được một chút kinh nghiệm:
Trong quá trình làm chúng ta cần tạo 2 khối OB82 ( để ngắt chuẩn đoán lỗi, ko phải lập trình) và khối OB100 (Laapk trình để xóa các vùng nhớ sẽ sử dụng lưu trạng thái truyền nhận của hàm SEND và RECEIVE).
Đồng thời sau khi config xong khi download xuống nếu thấy SF sáng, BF nhấp nháy (hiện tượng này báo là ko đồng bộ được giữa 2 trạm). Bạn chỉ cần download xuống cả 2 CPU sau đó bật sang chế độ RUN ở cả trạm (nên bật trạm Slave trước) và module CP thì SF và BF sẽ mất khi đó là OK.
Hic cũng chỉ vì tưởng báo SF, BF là báo lỗi nên mình đã mất 2 ngày để tìm lỗi mà ko chuyển sang chế độ RUN. Bây giờ thì đã OK rồi! Rất cảm ơm a Tomy và diễn đàn!
Các anh ơi, làm ơn cho em hỏi dùng các khối SEND và RECEIVE để truyền thông Profibus như thế nào vậy anh ?
Giao tiếp S7 200 với MM440 sử dụng truyền thông USS. Cái này chỉ việc sử dụng thư viện lệnh USS và cài đặt biến tần thôi anh ạ, Khá đơn gian
bác nào mún tìm hiểu down thử viện về cài ra và tìm hiểu, có gì lên diễn đàn trao đổi nha ^^!
bạn tham khảo ở đây nha
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=229
Không nhớ chính xác nha!
Nhưng CP thường kết nối bên hông của của CPU, còn ET200 kết nối với các module mở rộng I/O.
híc. Anh lại khiêm tốn rùi, mấy ngày nghỉ em không đi chơi ở nhà để làm mà không được. EM cấu hình cứng được rồi, không báo lỗi nữa rồi, nhưng truyền nhận dữ liệu thì em không biết viết thế nào, anh lấy vị dụ 1 đoạn code cho em với, chỉ cần ấn 1 nút bên con master, đầu ra bên con slave sáng thui, hic hic
bạn tham khảo ở đây nha
http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=229
Đã xong thằng profibus :D :D
Mình xin giới thiệu một loại giao thức truyền thông khác mà ít ai biết đến. Đó là truyền thông freeport, sử dụng cho S7-200. Dưới đây là tài liệu về cách sử dụng giao thức truyền thông này.
http://www.mediafire.com/?k4mhna1mx8deal5
theo tôi biết thì chế độ freeport là chế độ người dùng định nghĩa, về chuẩn truyền, tốc độ và số bít kiểm tra... Tôi ứng dụng cái này trong việc dùng VB để thiết kế giao tiếp máy tính với PLC S7 200. Dĩ nhiên nó sẽ dùng đến ngắt truyền thông. nhưng để nhận dữ liệu từ máy tính xuống thì oke rồi, nhưng gửi dữ liệu ra thì lại bị lỗi. ai đã làm và rút ra kinh nghiệm rồi chỉ cho tui với :)
Đây là bài báo cáo của mình. Trong này có cả chương trình viết trong PLC.
Lưu ý, cả hai PLC có thể xài chung 1 chương trình. Hoặc khác chưa trình tùy vào mục đích sử dụng.
http://www.mediafire.com/?b33pig5bxasmxvo
Còn PPI nữa, sao anh Tommy không đề cập luôn đi!
Bạn xem ở đây nhé, cấu hình cho mạng PPI với PLC S7 200.
http://www.mediafire.com/?lqpturi9jz5h9e2
Đây là một mô hình của mạng truyền thông Freeport.
http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/orig...5062_574_0.jpg
Bạn không đặt địa chỉ cho PLC, mà chỉ quan tâm đến port truyền nhận và tốc độ truyền nhận thôi.
Thinbi ơi, bạn có kinh nghiệm sử dụng mạng Modbus giữa 02 plc s7-200 không, bạn chia sẽ với.
Khoảng cách truyền giữa 02 plc dạng modbus là khoảng bao nhiêu vậy bạn?
Thân!
Chào các anh trong diễn đàn,Em đang làm đồ án tốt nghiệp về truyền thông Profibus giữa PLC và Biến tần Lenze 8200 vector
Trong quá trình Download chương trình xuống PLC (CPU 314C-2DP) thì đèn SF(sáng) và BF(nhấp nháy) mong các anh tư vấn cho em với
Em gửi các anh file lập trình để các anh tư vấn:http://www.mediafire.com/?to9rdc5loizoc5c
Em còn 8 ngày nữa phải nộp đồ án và em mất gần 2 tuần để sửa lỗi này nhưng vẫn chưa được thực sự em thấy nản.
Đây là thiết bị mới trường được nước Đức bàn giao cách đây 2 tháng và em nhận nó,Với con biến tần Lenze này em đã mất gần 20 ngày để Dịch nó
Mong các anh hướng dẫn khắc phục lỗi trên để em hoàn thành đồ án với 1 sự tự tin cao nhất