À vậy là do biến tần gây nhiễu cáp của em rồi.Chứ không phải do PLC bị nhiễu điện từ biến tần về đâu.Nhiễu xung từ biến tần ra cáp kết nối giữa PLC và PC.Cáp em đang xài là cáp chế hay cáp zin của siemen.Thử cách ly xa biến tần xa khỏi vị trí port truyền thông của PLC xem
-
Dạ . cáp thì em mượn của trường .nên cũng ko biết là chế hay ko nữa (mấy cái này thì em ko rõ lắm) .plc thì em lắp trên tủ điện .còn biến tần thì nó nằm ở ngoài .cách khoảng 1m (vì nó là 1 bộ thí nghiệm nên em phải bê nguyên cả bảng đó ra đấu nối) .phần đầu ra 3 pha có phải cách li khỏi phần tủ điện không anh .em làm thang máy .tủ điện lắp trên phần phía sau thang máy .động cơ kéo đặt trên nóc nên dây 3 pha từ biến tần đi trong máng tủ điện rồi đi ngược lên trên nóc thang máy đến động cơ kéo .
-
Em kiểm tra lại xem kỹ nguyên nhân đã.Ngoài đóng ngắt biến tần PLC còn đóng ngắt cho relay nào khác không.Thông thường hiện tượng này do relay trung gian trả ngược dòng về khi nhả tiếp điểm relay.Thử vận hành tay cho biến tần chạy hãm rồi kiểm tra thử xem kết nối giữa PLC và PC có hiện tượng mất giao tiếp ko
-
dạ có ạ .các đầu ra Q em đều cho qua role trung gian rồi mới đk các tải .biến tần em đk bằng các nút bấm thì ok ko có vấn đề gì .nhưng khi đk qua plc mới có hiện tượng đó .
-
có tất cả là 12 con role .nhưng hiện tượng ấy chỉ xảy ra khi các tín hiệu đk biến tần được xuất ra : khi chạy thì quay thuận ( ngược )+ tăng giảm tốc bằng analog .khi dừng thì có hãm .
-
Em thử test chay toàn bộ bằng tay và biến trở bao gồm cả đảo chiều và hãm cũng bằng tay,PLC không hề điều khiển gì mà chỉ rồi mở giao diện lên xem còn bị mất kết nối không
-
lỗi là do biến tần gây ra anh ạ .hnay em để biến tần xa ra khỏi tủ điện thêm chút nữa thì ok .ko còn bị lỗi đó nữa .Cảm ơn anh rất nhiều .