Đã có bác nào làm chưa nhỉ,cái này mới quá nên giờ mới có cơ hội làm.Bác nào đi trước rồi chỉ dẫn với nhé
Printable View
Đã có bác nào làm chưa nhỉ,cái này mới quá nên giờ mới có cơ hội làm.Bác nào đi trước rồi chỉ dẫn với nhé
áp suất thì mình đả thử rổi ,chỉ việc đọc analog của cảm biến áp suất đưa về là ok nó giống như s7-300 ,còn nhiệt độ thì mình làm
,theo mình nghỉ chắc củng thế thôi ,chủ yếu là xử lý analog.
em cũng đang làm đồ án sử dụng s7-1200 kết nối với loadcell nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu hết mong các bác các anh chỉ giáo cách kết nối loadcell với s71200.
đọc loadcell củng là vấn đề xử lý tín hiệu analog ,và bạn xem loại loadcell của bạn xuất tín hiệu nào 4-20mA hay 0-10v
nếu mà 0-10v thì đa phần các plc s7-1200 trên thị trường có tích hợp sẳn analog input (0-10v ) luôn ,mua về và gắn vào và lập trình luôn ,nếu là 4-20mA hoặc chuẩn analog khác thì phải lựa plc s7-1200 có tích hợp sẳn ngỏ đọc analog tín hiệu loại này ,hoặc phải mua thêm modul mở rộng đọc analog tương ứng .còn đây là tài liệu hướng dẩn xử lý analog plc s7-1200 http://www.mediafire.com/?4rdfyx5afm3xfq5
theo mình được biết thì những loadcell từ hàng kg tới vài tấn phải có module đọc Loadcell riêng, dòng s7-200 thì có Siwarex. còn s7-1200 thì chưa có module.
loadcell vài chục tấn thì mới có loại xuất 4-20mA.
Mới làm xong đọc nhiệt độ , độ ẩm , áp suất , chân không dùng S7-1200 . Có làm thực mới chịu ngâm cứu,ngâm cứu mới thấy vấn đề bà con nhỉ.
các bác cho em hỏi về con SM 1234( module analog của PLC s7-1200) được ko? em đang tìm hiểu về con này mà vẫn chưa ngộ đc ra cái gì cả.
em đang muốn hỏi về con analog đó. bây giờ em cần phải điều khiển một động cơ, thông qua biến tần khi nhiệt độ tăng thì động cơ thay đổi tốc độ. nhnưg bây giờ em mới bắt tay vào làm và không biết làm thế nào để hiểu hết về con analog để điều khiển đươc nhiệt độ anh ah. em mới dịch đc các thông số của analog, nhưng bản chất để điều khiển nó thì em chưa hiểu. anh có kinh nghiệm gì anh giúp em với. em cảm ơn anh nhiều.
bác ơi bác cho em hỏi khi sử dụng analog để điều khiển nhiệt độ thì trước hiết ta cần phải có thông số gì?