như tiêu đề mình đang xài phần mềm gx developer . muốn xem cái phân bố địa chỉ I/O , trên các trạm thì phải làm sao . mong các huynh đài chỉ bảo
Printable View
như tiêu đề mình đang xài phần mềm gx developer . muốn xem cái phân bố địa chỉ I/O , trên các trạm thì phải làm sao . mong các huynh đài chỉ bảo
Trên các trạm là trạm gì vậy bạn, hệ thống của bạn đang dùng giao tiếp NET j à?.
Còn I/O thông thường thì vào mục seting PLC parameters -> I/O assignment là xem được bạn à.
em chào tất cả mọi người. em đang gắp khó khăn khi khai báo các vùng nhớ của phần mềm GXWORK 2 .dất lơ mơ cái này. mong ai có tài liệu hoặc kinh nghiệm gì chỉ giúp em với. thanks all.
mình vào bình thương nhưng phần I/O mở rộng qua CC-Link thì chưa biết xem số địa chỉ I/O , module của station đó là gì =[[
Đính kèm 3119
Nếu bạn đã hiểu rõ về các device RX,RY của module CClink bạn dùng thì hình dung sẽ dễ hơn. Bạn xem qua hình này có giải thích từng mục setup thông số, trong đó có nói về I/O phân bổ như thế nào.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tài liệu (có cả Vietnamese- nhưng dịch ko được nuột lắm) ở trang này nhé.
http://www.mitsubishielectric.com/fa...arning/#page06
Như tamokato đã nêu trên, bạn cần biết địa chỉ Remote I/O của bạn bắt đầu từ đâu? địa chỉ trạm bạn cần xem là bao nhiêu thì mới biết được
Vd: như hình ảnh của tamokato
địa chỉ I/O remote bắt đầu từ X0100
vậy nếu bạn sử dụng 2 trạm remote I/O mỗi trạm 32points đầu vào input thì
Trạm 1 bắt đầu X0100-X011f
Trạm 2 bắt đầu X0120-X013f
tại sao của mình đã cấu hình rồi xong down xuống PLC dòng q lại bị lỗi ở cpu. nạp cpu thì lại lỗi module cc link??? ai giải đáp giúp mình được ko
Không biết b đã giải quyết được chưa?
Nếu CPU báo lỗi thì thử vào muc diagnostics xem nó chẩn đoán là bệnh j.
Trong đấy có cả CC-link diagnostics bạn có thể kiểm tra được xem mình đã kết nối các trạm đúng chưa.
mình có chương trình như thế này có vài điều mình muốn hỏi :
1 - tại mục module no. mình người ta đã đăng ký thông tin cho 1 và 2 . vậy có phải có 2 master PLC hoạt động song song không ?
2 - Mục all connect count là số trạm kết nối phải không ?
3 - trong hình Rx bắt đầu từ X100 vậy Station 1/1 với 32 bit thì địa chỉ bắt đầu từ X100 - X11F , 2/2 bắt đầu từ X0120 -X013F , trạm 3 từ X0140-X015F ..... phải không ?
4 - VẬy còn với analog input output ( RWr , RWW ) thì sao vậy bạn . có thể cho ví dụ được không ạ
Cám ơn !
Đính kèm 3301
Tham khảo câu trả lời của mình nhé:
1 - tại mục module no. mình người ta đã đăng ký thông tin cho 1 và 2 . vậy có phải có 2 master PLC hoạt động song song không -> Đúng. Tối đa bạn có thể kết nối được 8 master. Tùy vào số board mà bạn set trong No.of boards in module góc trên bên trái ấy.
2 - Mục all connect count là số trạm kết nối phải không ?-> Phải, theo manual bạn có thể sử dụng tối đa 64 trạm.
3 - trong hình Rx bắt đầu từ X100 vậy Station 1/1 với 32 bit thì địa chỉ bắt đầu từ X100 - X11F , 2/2 bắt đầu từ X0120 -X013F , trạm 3 từ X0140-X015F ..... phải không ?-> Chuẩn rùi
4 - VẬy còn với analog input output ( RWr , RWW ) thì sao vậy bạn . có thể cho ví dụ được không ạ
1/1: RWr D300~D303,RWw D100~D103
1/2: RWr D304~D307,RWw D104~D107
1/3: RWr D308~D311,RWw D108~D111
......
1/37:RWr D444~D447,RWw D244~D147
Cứ như vậy.. ví dụ nếu bạn có 64 trạm thì 1/64 : RWr D552~D555,RWw D352~D355
nên nếu bạn setup dải địa chỉ cho Rwr và Rww như hình thì sẽ bị chồng -> lỗi . Bạn cần chú ý set rộng dải device ra. Tất nhiên khi chồng thì soft sẽ không cho cài đặt và báo lỗi.
[QUOTE=Davinci;53939]nhờ bạn vào thông cho mình mấy câu trên với[/QUOTE
Trên menu của GXDeveloper có nút Diagnostics đó bạn. Click vào chọn CC-link diagnostics.
Nó sẽ báo các trạm được kết nối OK chưa, có trạm nào bị lỗi ko.
Dear bạn
Mình bổ sung thêm cho anh tamokato như sau:
1. Total board được cài đặt sẽ phụ thuộc vào CPU của bạn. Vd: Q00J, Q00, Q01 CPU thì max chỉ đc 2 board.
2. Total thì số module occupying 1station + số module occ 2station + số module occ 3station + số module occ 4 station <=64
đối với remote net ver. 1 mode
3,4. Bạn chỉ cần hiểu mỗi 1module occupying 1 station thì sẽ đc phân 32bit đầu vào, 32bit đầu ra, 4thanh ghi đọc, 4thanh ghi ghi. nếu bạn ko dùng thì bị mất. trạm sau sẽ được đánh vùng tiếp theo.
ví dụ: station 1 occupying 1station và là loại remote IO.
remote IO bắt đầu X1000 và Y1000
remote register RWr D7600, RWw D7100
như vậy trạm 1 của bạn có 32bit IO và 4thanh ghi đọc và ghi.
X1000-X101F, Y1000-Y101F.
Dr7600-D7603, Dw7100-D7103.
--> do module của bạn là remote IO nên bạn ko dùng đến D. do đó D7600-7603 và D7100-7103 coi như bị mất.
trạm tiếp theo nếu bạn dùng ADC occupying 3station thì sẽ đuợc 3*32=96 remote IO và 4*3=12 thanh ghi đọc và thanh ghi ghi. tiếp theo để sử dụng
tương ứng(IO bạn tự tính) D7604-7615 và D7104-D7115