Mọi người cho mình hỏi WinCC có kết nốt được với PLC OMron được không?
Và những họ nào của PLC Omron có thể kết nối được ( CPM1A, CPM2*, ....)
THANKS
Printable View
Mọi người cho mình hỏi WinCC có kết nốt được với PLC OMron được không?
Và những họ nào của PLC Omron có thể kết nối được ( CPM1A, CPM2*, ....)
THANKS
plc omron kết nối với wincc phải qua opc , bạn có dùng OPC Kepserver
Bác có tài liệu hướng dẫn kết nối wincc và plc omron qua OPC Kepserver không em có đủ phần mềm và đã cài lên máy rồi nhưng ít tài liệu quá
bạn xem đoạn vidieo nhé http://www.mediafire.com/?zami1tzcnwz#2
Cám ơn nhiều mình thấy Kepserver hình như không hỗ trợ các PLC mới như CP1l, CP1e của Omron thì phải
Ai có kinh nghiệm về phần này giúp mình với mình đang có PLC CP1L thật ở nhà mà chưa kết nối được
chắc là kết nối được qua hostlink ,tại gì mình không có sẳn plc omron cp1l nên không có điều kiện test ,nhưng mình làm nhiều dòng khác của plc omron có cổng rs232 là ok hết ,mình nghỉ CP1L ,cp1e nó có cổng rs232 nên sẻ là ok
hic!!! đúng ngay chỗ em đang bí, tính hỏi mấy anh!!hihi!!Con CP1L phức tạp vụ này quá!!
để mình test thử Kepserver với cp1e thử xem ,báo kết quả các bác sau nhe ,tại gì hiện tại mình đang có con CP1E-N30 ,nhưng không có con cp1l
Một E hay một L nếu kết nối bằng RS232 thì thiết lập bên Scada và HMI giống nhau thôi bác ạ
nó chỉ khác nhau một chút ở vùng nhớ và địa chỉ truyền thông thôi còn về cơ bản thì giống nhau
Chuần 232 của hầu hết các PLC của Omron thì giống nhau em cũng đã thiể lập một số loại mà hình thì chỉ cần chọn Omron PLC hoặc CP , C series là kết nối vô tư còn Scada qua kepsever thì em chưa thử nhưng chắc là được thôi
rốt cuộc dòng CP1L và CP1E có kết nối với WINCC qua OPC Kepserver đc không vậy anh Đà, anh Minh, em đang cần gấp, hic
mình đả test rồi giữa OPC Kepserver và plc omron cp1e-n30 nhưng không thành công ,bạn có thể tải bản omrmon cx-opc sever 2.1 có trên diễn đàn chuyên mục omron về mà sử dụng ,mình vừa test ok con cp1e-n30 với winccflexible qua giao thức opc
sử dụng omrmon cx-opc sever 2.1 thay cho opc kepsever
anh Đà cho em hỏi là khi kết nối với WINCC mà không có PLC thật thì có đc không vậy anh
plc omron các dòng cj1m,cp1l.. các dòng mới sau này điều hổ trợ mô phỏng bằng CX-Simulator rất mạnh ,nên khi bạn sử dụng omrmon cx-opc sever 2.1 này kết nối các scada tất cả các hảng có hổ trợ giao thức opc với omrmon cx-opc sever 2.1 và CX-Simulator nên tạo điều kiện thuận lợi cho anh em nghiên cứu plc omron và các phần mềm scada mà không cần plc omron thật
mình vừa tạo mô phỏng thành công giữa wincc flexible 2008 qua opc omrmon cx-opc sever 2.1 và dùng CX-Simulator giả lập plc CJ1M (tạo plc ảo ) kết và đả kết nối thành công.
nếu bạn thật sự cần thiết liên hệ mình chỉ chi tiết cách làm
[email protected]
đem vùng nhớ của timer ra và dùng lệnh so sánh >,< ,= tùy thích là ok
ví dụ bạn dùng timer là t0 và giá trị đặt là 10s (khi đặt #100) thì dùng so sánh t0> #1 thì on bít 1( ví dụ bit 1 là w0.0),hoặc t0=9 thì off bít 1 ,đại khái như thế
anh Đà cho em hỏi là khai báo địa chỉ các tag trong CX OPC nằm chổ nào vậy anh, em không thấy chổ nào để khai báo địa chỉ cả
[IMG]http://nm0.upanh.com/b2.s26.d1/37f58...610000.opc.png[/IMG]
mạn phép bác đa gửi cho bạn một ví dụ đơn giản nhé
http://www.mediafire.com/?7d7632uas926i3t
sẳn đây mình upload lên cho anh em thao khảo đoạn vidieo (do nặng quá nên mình nén lại dể upload) hướng dẩn kết nối opc sever omron và plc omron cp1l (plc ảo bằng CX-Simulator ) tạo mô phỏng plc omron và wincc flexible
để mọi người cùng tham khảo nghiên cứ ,khi không có plc omron thật mà muốn kết nối scada wincc,wincc flexible hoặc gần như tất cả các phần mềm scada trên thị trường có hổ trợ giao thức opc
http://www.mediafire.com/?c2553a7ol1e6ojc
sẳn đây mình upload lên cho anh em thao khảo đoạn vidieo (do nặng quá nên mình nén lại dể upload) hướng dẩn kết nối opc sever omron và plc omron cp1l (plc ảo bằng CX-Simulator ) tạo mô phỏng plc omron và wincc flexible
để mọi người cùng tham khảo nghiên cứ ,khi không có plc omron thật mà muốn kết nối scada wincc,wincc flexible hoặc gần như tất cả các phần mềm scada trên thị trường có hổ trợ giao thức opc
http://www.mediafire.com/?c2553a7ol1e6ojc
Thanks anh, sao em làm như anh mà chổ này không đc, anh xem lại cho em với
[IMG]http://nm1.upanh.com/b5.s29.d4/12663...632261.loi.png[/IMG]
Của em nó không hiện network address 2 như anh vậy, mà chỉnh thành số 2 lại k đc, nên khi kết nối nó báo lổi như vậy đó anh,
đâu quan trọng gì cái này ,máy của mình thì network addess là 2 và node addess là 10 và unnit là 0 ,còn của bạn thì addess là 0,node addess là 10 ,unnit là 0 thì trong cx-programer lập trình set kết nối là addess là 0 và node là 10 là ok
Em củng đánh số 0 và 10 vào rồi nhưng khi bấm Work Online nó bị lổi như vậy đó anh ơi
nó đây nè anh
[IMG]http://nm0.upanh.com/b4.s27.d1/3ab0a...0.loiomron.png[/IMG]
bạn chọn đúng dòng plc cp1l giống như trong mục khai báo mô phỏng chưa như trong ví dụ mình chọn là con cp1l-m ,thì trong cx-programer củng chọn đúng con này nhe,thử xem lại sao nhe
còn bạn khai báo các node là đúng rồi đó
nếu chưa được bạn cài thêm phần mềm finsgataway omron vào thử xem ,tại gì máy mình có cài phần mềm mày
còn phần mềm này nó nằm trong gói phần mềm CX-Server OPC v2.1 (17) mà hôm trước diển đàn MINH đả upload lên đó và vào thư mục FGW2003 trong gói cx-opc cài vào là ok
mình thấy vụ này làm rất dể chưa bị vướng gì hết .
Em đã khai báo trong CX-P rồi anh, củng là CP1L rồi setting chọn M, phía dưới chon enthernet rồi chọn address là 0, node là 10, vậy mà lúc bấm work online nó lại báo lổi vậy, không biết sao nữa anh, dạ để em cài cái kia xem thử
cài thử vào xem sao ,tại gì mình cũng làm như vậy ok hết cái khác ở đây có thể là máy mình có cài finsgataway
cũng có thể là nguyên nhân này tại gì finsgataway nó gom các mạng khác nhau thành một mối duy nhất
cái giả lập mô phỏng này mình làm từ bản cx-one v4 là ok rồi nghĩa là cx-programer 9.0 đả là ngon lành
máy mình hiện cx-programer 9.4 ,nhưng không liên quan cái này
bạn xem thật kỹ đoạn vidieo mình làm và làm từng bước lại thử xem nếu không được tối mình làm cho qua Teamviewer luôn
Nó từ đầu đến cuối là như thế này đây anh à
Em không biết nó lổi ở đâu nữa, xem đi xem lại có khác anh là mấy đâu
http://www.youtube.com/watch?v=n3pDzUvYAXs
Em nghỉ số 2 đó củng quan trọng, vì bên WINCC em thường làm mà liên kết với S7 300, vẫn phải sửa 1 chổ thành số 2, hic
đúng là mình xem xong đoạn video của bạn mình không thấy điểm nào sai ,nhưng sao mà mình không thấy finsgataway chạy dưới thanh taskbar máy tính ,có thể là nguyên nhân
còn địa chỉ network là 2 hay 0 và node là địa chỉ mạng plc thôi ,mạng có network bao nhiêu là khai đúng như vậy thôi chứ đâu nhất thiết là 2 hay 0
còn khi mô phỏng địa chỉ addess và node là mặt định phần mềm mô phỏng tạo ra tùy máy sẻ có sự khác nhau
đúng là mình xem xong đoạn video của bạn mình không thấy điểm nào sai ,nhưng sao mà mình không thấy finsgataway chạy dưới thanh taskbar máy tính ,có thể là nguyên nhân
còn địa chỉ network là 2 hay 0 và node là địa chỉ mạng plc thôi ,mạng có network bao nhiêu là khai đúng như vậy thôi chứ đâu nhất thiết là 2 hay 0
còn khi mô phỏng địa chỉ addess và node là mặt định phần mềm mô phỏng tạo ra tùy máy sẻ có sự khác nhau
Nó vẫn có anh Đà à, tại không hiển thị ra thôi
[IMG]http://nm8.upanh.com/b4.s26.d2/2d793...998.loiddd.png[/IMG]
không biết thằng win 7 hay sao ấy chứ mình thấy đoạn bạn làm có khác gì của mình đâu ,máy mình sử dụng win xp
còn các addees và node nó là địa chỉ mạng thôi.
không biết thằng win 7 hay sao ấy chứ mình thấy đoạn bạn làm có khác gì của mình đâu ,máy mình sử dụng win xp
còn các addees và node nó là địa chỉ mạng thôi.
Chia sẻ cùng Bác Đà!
Wincc 7.0 kết nối PLC CP1H qua Omron OPC server 2.1.
Cái này mình test trên PLC thật chứ mô phỏng vẩn chưa đc, cũng bị lổi như Khánh Mỹ vậy a Đà. A có cao kiến gì ko để cho a e ko có PLC mô phỏng thử.
http://www.mediafire.com/?n5bpp8ng9a4i5u1
sao mình làm không bị vướng gì hết ,nên các bạn bị lổi ở phần mô phỏng mình sẻ nghiên cứu kỹ nguyên nhân và test thử máy khác coi có vấn đề gì không ,chứ máy mình là ok lắm
anh em bị lỗi ở mô phỏng mình ghi nhận và tìm cách khắc phục giúp cùng các bạn ,để mình nghiên cứu kỹ nguyên nhân lổi nhe.
hiếu ơi sao mình down load file về mà giải nén bị lổi ,bạn xem lại nhe
cái gì mà 85M dữ vậy anh Hiếu hic