Link download phần mềm lập trình màn hình DOP-B10 nhé dowload tại đây
Tài liệu download:
Katalog
Dimensions
Manual
Nguồn A2S.vn
Printable View
Link download phần mềm lập trình màn hình DOP-B10 nhé dowload tại đây
Tài liệu download:
Katalog
Dimensions
Manual
Nguồn A2S.vn
em mới gặp con này trong cty, mà chưa biết dùng nó, có bác nào có tài liệu Tiếng Việt, hay biết nhiều về nó chỉ giúp em với. Cảm ơm mọi người nhiều nhiều.
Mình cũng đang sử dụng con này nhưng chưa thật sự ngon lắm có bạn nào muốn tìm hiểu thêm xin mời cùng thảo luận nhé. Hiện nay mình còn 1 bài toán chưa giải quyết được : mình có plc s7-300 cpu 313c giao tiếp với HMI của Delta và mình có 1 cảm biến đo lưu lượng trả tín hiệu về 4-20mA giờ mình muốn màng hình hiển thị giá trị đo trên mà chưa biết làm thế nào. bác nào biết chỉ dùm mình với cảm cảm ơn thật nhiều.
HMI của Delta thì hỗ trợ rất nhiều loại PLC nên việc kết nối HMI Delta với các loại PLC khác thì cũng rất dễ dàng. Bác đang dùng phần mềm DOPSoft hay là Screen Editor, nói chung là hai phần mềm này giao diện gần như là giống nhau. Nên em chỉ bác thì em chỉ trên DOPSoft và bác có thể làm tương tự trên Screen Editor. Nếu bác muốn hiển thị giá trị đo lưu lượng lên màn hình DOP-B thì trước tiên bác phải đấu cảm biến vào 1 kênh analog nào đó trên PLC S7-300, xong rồi bác viết chương trình cho S7-300 và lưu giá trị đó vào một thanh ghi analog nội trong PLC (ví dụ IW nào đó chẳng hạn) bác nhớ scale cho đúng tỉ lệ nhé. Bước tiếp theo là bác tạo một đối tượng Numeric Display trên màn phần mềm DOPSoft. Có hai cách tạo đối tượng Numeric Display.
Cách 1: Bác thấy biểu tượng trên thanh công cụ có số 123 trong một ô vuông lõm xuống và bác nhấn vào đó và chọn đối tượng Numeric Display.
Cách 2: Bác vào menu Element/Display/Numeric Display và bác kéo đối tượng đó xuống trang màn hình cần biên tập.
Nếu bác đã tạo đối tượng xong thì bây giờ bác chỉ cần link I/O nữa là xong. Bác nhớ link đúng với địa chỉ mà bác đã viết chương trình trên S7-300 nhé.
Các thuộc tính của đối tượng bác có thể chỉnh theo thẩm mỹ của bác sao cho nó đẹp mắt như cỡ chữ, mầu chữ, font chữ, mầu nền,...
Ghi chú: Nếu trước khi tạo 1 project mới bác chưa chọn PLC S7-300 thì bác có thể vào Communication Setting chọn lại loại PLC.
Hiện tại em có một con HMI DOP-ASBSTD của Delta nhưng chưa biết dùng cáp nào để kết nối với máy tính, có bác nào thử làm chưa giúp em với....
It is USB cable, the one is used with printer.
Bác nào biết phá pass con HMI delta này không. Em đang có phần mềm muốn phá pass để xem nó viết như thế nào. Cảm ơn các bác trước
hẹp kết nối pc với hmi delta DOP A .sao em không kết nối được ? mong các bác chỉ giáo
DOP-A đã hỗ trợ kết nối qua USB rồi mà bạn
1, Cấp nguồn cho HMI
2, Cắm dây USB giữa Máy Tính và HMI
3, Update Driver cable để máy tính nhận HMI ( Nếu lần đầu kết nối , CHỉ Update được khi bạn đã cài phần mềm HMI )
4, mở phần mềm và kết nối ( chọn giao thức USB )
5 chúc bạn thành công
mình thử cắm vao may tinh o nhan diver ???
DOP A sử dụng cổng nạp USB client, cáp nạp giống cáp máy in đó bạn .
Bạn cho mình hỏi một chút. Mình cũng dùng cáp USB để nạp màn hình HMI DELTA loại màn hình B05 S100 nhưng mà chỉ up load được chứ không dowload xuống màn hình được. Khi dowload thì load một lúc màn hình báo lỗi và máy tính báo USB không kế nối. Khi dowload cho một màn hình khác cùng loại trên thì vẫn dowload/up load được bình thường, nghĩa là file lập trình màn hình của mình không có vấn đề gì. Mình cũng không rõ là nguyên nhân gì nữa. Nếu bạn đã gặp qua lỗi này rồi thì chỉ giúp mjnhf với. Thanks bạn nhiều.
Mình đang gặp vấn đề này, mọi người giúp với
Mình giao tiếp S7 1200 với DOP-B10E615, giao thức ISO-TCP. Khi hiển thị giá trị của một biến nào đó trong S7 1200 ví dụ MD100 có giá trị 123.4 chẳng hạn thì trên màn hình DOP-B nó lại hiển thị cho ra số khác hoàn toàn.
Cái này dễ mà bạn, vấn đề chính là bạn cần 2 thứ thôi
1. Dây cáp download chương trình HMI Delta model DOP-CAUSBAB tuy nhiên bạn có thể lấy ngay dây cáp máy in cũng được đỡ mất 200k mua cáp Delta. Cả màn hình đời Cũ DOP-A và đời mới DOP-B đều hỗ trợ Download/Upload bằng cổng USB hết
2. Cài đặt phần mềm ScreenEditor V1.03.72 từ hãng cung cấp về theo đường link sau: http://www.delta.com.tw/product/em/d...3&cid=2&tpid=3
Ngoài ra nếu các bạn muốn tham khảo thêm tài liệu có thể ghé qua Website hoặc gọi cho mình mình giúp đỡ FREE 0912067830
http://hmidelta.vn/
có bác nào biết cách xuất dữ liệu từ HMI DETAL DOP - AS57BSTD ra USB có đuôi ".csv" không ạ. chỉ em với
Không bác nào giúp em được hả?