Cần giúp đỡ vấn đề truyền thông biến tần Fuji dòng MEGA
Chào mọi người!
Mình đang gặp vấn đề với con Mega khi setup thông số truyền thông cho nó.
Hiện tại nhà máy đang xài con 5000G11S nhưng dòng này đã ngưng sản xuất và chuyển sang Mega.
Con 5000G11S được truyền thông qua chuẩn RS485 (chân DX+, DX-, SD), và hồi tiếp tốc độ qua card PG interface (OPC-G11S-PG). 1 ngõ vào chân REW, 1 ngõ vào chân X8 (coast to stop).
Khi thay thế qua dòng Mega, mình đấu nối phần cứng như cũ, card PG interface (OPC-G1-PG), chân X8 thay bằng X7, còn lại giữ nguyên như cũ.
Vấn đề mình đang vướng phải là khi setup thông số truyền thông RS485 (port 2)
- con cũ : H30=0, H31=1, H32=3, H33=2.0, H34=H35=H36=1, H37=H38=0, H39=0.03
- con mới được mình set như sau: H30=4, y11=1, y12=3, y13=2.0, y14=2, y15=y16=1, y17=H38=0, y19=0.03
Nhưng khi hoạt động thì hệ thống không nhận được con Mega trong hệ thống , HMI báo lỗi truyền thông
Bạn nào đã làm về truyền thông Fuji giữa hai con này cho mình xin ý kiến, mình phải cài thêm thông số nào để hệ thống nhận ra con mega hoặc kiểm tra lại phần nào ?
Vấn đề này mình mới gặp lần đầu nên khôg dám chắc đã setup đúng, rất mong những chia sẽ từ tất cả các bạn trên diễn đàn.