Chào cả nhà. Hiện mình có con PLC s7 1200 nhưng firmware chỉ là V1.0 nên đang cần update len ban V2.0 ko biết có Pro nào up dc không? mình ở TP.HCM Số của mình 0933048984 Phước.
Printable View
Chào cả nhà. Hiện mình có con PLC s7 1200 nhưng firmware chỉ là V1.0 nên đang cần update len ban V2.0 ko biết có Pro nào up dc không? mình ở TP.HCM Số của mình 0933048984 Phước.
nâng cấp firmware bạn có thể liên hệ anh hiển văn phòng simens tại TPHCM giúp cho.nếu không có điều kiện liên hệ thì bạn phải mua thẻ nhớ plc s7-1200 loại 24MB mới và sau đó tải các gói firmware TỪ WED CỦA SIEMENS VỀ VÀ LÀM THEO HƯỚNG DẨN
mình dự định upload famware cho plc s7-1200 v1 lên v2
mình đả có sẳn thẻ nhớ simatic 24MB for s7-1200 và gói famware down từ trang simenes về rồi ,nhưng do chưa làm lần nào không tự tin,không biết nếu mình lở làm saihoặc có sơ sót có ảnh hưởng gì đến cpu s7-1200 không ? ai đả từng =D>làm xin chỉ giáo mình một tí ,mình cám ơn nhiều!
em chào anh, hiện em đang làm đề tài luận văn, em cần cái thể nhớ simatic 24MB for s7-1200, em tính đặt mua nhưng vì thời gian quá lâu nên em tìm anh để anh em mình cùng trao đổi vấn đề này.
bên em đã upload được firmware len v2 vì với sự giúp đỡ của anh Trần Thế Hiển bên Siemen Việt Nam. em đang cần mua cái thẻ nhớ của anh, nếu anh nhận được thì mail cho em hay điện thoại cho em . em sẽ up firmware cho anh , sau khi báo cáo luận văn tháng 5/2012 em sẽ chuyển nhượng lại cho anh.
tại vì cần gấp nên bên em sẽ chịu lỗ, em sẽ mua của anh với giá anh mua, sau khi báo cáo xong em sẽ bán lại cho anh với giá rẽ hơn, em sẽ cho anh video upload firmware thành công của em, anh sẽ không mất mát gì.
mail: [email protected]
sdt : 0939 939 010
hay anh cho em số điện thoại để anh em mình tiện liên lac, cám ơn anh.
Chào bạn.
Bạn cần sử dụng chức năng gì mà bắt buộc phải nâng lên V2 vậy ?
chào anh!
web server anh ơi, em đang điều khiển hệ thống qua mạng internet, em sử dụng web server tích hợp trong TIA 11 , mà TIA 11 thì cần firmware 2.0.
nên em cần nâng cấp plc s7-1200 của em lên v2.0
mua thẻ nhớ 24MB thì đặt hàng lâu quá, em đang cần gấp.
ah, anh cho em hỏi thẻ nhớ 2MB em có, có upload được firmware v2.0 được không anh, tại em len siemen thi tải cái gói update firmware nó tới 4,5MB lận, nặng quá không biết thẻ 2MB có được không, nhờ anh cho ý kiến.
chào anh!
web server anh ơi, em đang điều khiển hệ thống qua mạng internet, em sử dụng web server tích hợp trong TIA 11 , mà TIA 11 thì cần firmware 2.0.
nên em cần nâng cấp plc s7-1200 của em lên v2.0
mua thẻ nhớ 24MB thì đặt hàng lâu quá, em đang cần gấp.
ah, anh cho em hỏi thẻ nhớ 2MB em có, có upload được firmware v2.0 được không anh, tại em len siemen thi tải cái gói update firmware nó tới 4,5MB lận, nặng quá không biết thẻ 2MB có được không, nhờ anh cho ý kiến.
nếu anh có cách nào giúp plc s7-1200 upload lên firmware 2.0 mà không cần thẻ nhớ , anh giúp em với, em xin cám ơn.
Nâng lên V2 thì bắt buộc phải dùng thẻ nhớ 24M nha bạn,ko dùng 2M được,trên web siemens có 1 bài hướng dẫn cụ thể về vấn đề này rồi.
bạn nguyenlethaidy có thể upload cách làm qua đoạn vidieo cho mình đi mail [email protected] ,mình làm xong cho bạn mượn ,bạn làm xong rồi trả lại mình gì đây là thiết bị của công ty nên không thể bán được
đúng là simens có hướng dẩn hết ,nhưng mình muốn có ai đả thực tế làm thì ok hơn ,với lại firmware plc quan trọng lắm ,nếu mà theo hướng dẩn simens mình củng hiểutương đối cách làm nhưng cần thức tế là trên hết ,không phải 100% ai đọc tài liệu là làm ok hết đâu , nhiều khi củng bị trục trặc,mà lúc trục trặc firmware thì không biết chuyện gì nó sảy ra nửa .
ok em hiểu, để em gởi mail cho anh hiển bên siemen viet nam, tại lúc đó anh hiển làm. em sẽ cho anh biết sau.
tình hình là Chúng ta vẫn có thể sài PC access Sp4 để kết nối với S7 - 1200 , PC access Sp4 kết nối qua plc s7-1200 các vùng nhớ DB,M,Q,I,... của PLC S7 - 1200 hơn nữa nếu bạn cấu hình thông qua Router thì PC access ok luôn
mình vừa thử kết nối plc s7-1200 và opc PC access Sp4 qua internet ok luôn
điều này giúp ta mở rộng khả năng cho các phần mềm scada như citect ,wincc ... kết nối với plc s7-1200
trong trang web dien .com em co nghe a nói vậy, "plc s7-1200 và opc PC access Sp4 qua internet ok luôn" anh co thể nói rõ là anh kết nối như thế nào qua internet kg ah, tai em đang làm con plc s7-1200 , em đang giám sát nó qua mạng internet, em nghe nói cách sài pc access cũng hay, anh giúp em với, để em thực hiện
anh daocongdabl anh đã kết nối thành công s7-1200 với PC access với internet rồi hả, em thấy anh nói bên webdien.com con đường đó đi như thế nào vậy anh, mình có thể giám sát và điều khiển PLC s7-1200 trên mạng internet kg, em đam mê và đang làm nè
anh xem clip nay ne , no chi up firmware do ok nhe
http://www.youtube.com/watch?v=3RdV-...eature=related
cám ơn bạn đả gửi đoạn vidieo cách nâng cấp firmware cho s7-1200 ,nhưng mấy hôm trước đả nâng cấp rồi nhờ đọc tài liệu trên trang simens nên làm củng ok
còn vấn đề kết s7-1200 với PC access qua internet thì bạn liên hệ mình nhe [email protected] mình sẻ trao đổi cụ thể hơn
tiện đây mình hướng dẩn anh em cách update firmware cho s7-1200 luôn nhe ,để tiện sau này khi nào cần là đem ra mà up
-thứ nhất cần gói firmware tương ứng cho plc s7-1200 của bạn cần nâng cấp (có thể tải từ trang wed simens miển phí)
-thứ 2 cần một thẻ nhớ simatic for s7-1200 24MB
-sau khi đả có đủ 2 thứ trên rồi ,bạn cắm thẻ nhớ vào máy tính qua khe SD cad (kiểm tra xem thẻ nhớ có chương trình không ,nếu có xóa hết ,nhưng khuyến cáo không được fomat thẻ nhớ nhe .)
-click đúp vào file firmware for s7-1200 vừa tải về và cho chạy,và chỉ dẩn đến đường dẩn là thẻ nhớ .
-sau đó tắt nguồn plc s7-1200 và gắn thẻ nhớ vào plc và mở nguồn lên ,plc bắt đầu update firmware ,đèn xanh vàng trên plc sáng chớp qua lại ,và đợi khi nào đèn mant màu vàng sáng là xong quá trình update (khoản 1-3 phút) ,sau khi update firmware cho s7-1200 xong nhớ tắt nguồn plc ,và lấy thẻ nhớ ra ,sau đó mở nguồn plc lại và dùng ip tool s7-1200 kiểm tra xem firmware cho s7-1200 thế nào nhe ,
khuyến cáo: nếu update firmware cho s7-1200 chưa thành công cứ update lại bình thường ,không chết cpu đâu mà sợ ,mình vừa làm mấy hôm cho cớn plc -1200 cpu 1214C AC/DC/RL từ firmware v1 lên firmware v2 chạy ầm ầm luôn.
Không sao đâu bạn. mình làm hoài mà, vô tư đi...
cám ơn bạn ,mình làm được rồi mà
Anh daocongdabl cho em xin file hướng dẫn update firmware được không ạ. Mail của em là [email protected]. Em cảm ơn anh. Nhân tiện em hỏi anh luôn về cách update firmware cho S7-300. Nó có giống với S7-1200 không ạ?
thẻ nhớ nâng cấp firmware cho s7-1200 không rẻ đâu ,nhờ anh hiển bên simens làm free luôn
Hiện nay version mới nhất dành cho S7-1200 từ trang support của Siemens là V2.2. Theo Siemens, version 2.2 sẽ được hỗ trợ thêm một số tính năng như ngôn ngữ SCL, Download khi đang ở chế độ RUN. Ngoài ra version mới sẽ cập nhật thêm các module như CM 1243-2 AS-i Master, CM 1241 RS422/485, SM 1222 DQ8 RLY Changeover.
Lưu ý phần mềm sử dụng cho version 2.2 là STEP 7 V11 SP2 Basic hoặc Professional.
Việc update firmware mới cho S7-1200 là không khó và chắc chắn rằng trên diễn đàn đã có nhiều người làm được. Tuy nhiên đối với những bạn lần đầu tiên làm công việc này thì có thể hơi lo vì nghe mọi người bảo rằng up bị lỗi là tiêu luôn con PLC. Vì vậy để các vọc sĩ an tâm mà chơi, mình xin viết bài hướng dẫn update firmware từng bước cụ thể, rõ ràng.
Trong hướng dẫn này mình sử dụng CPU 1214C DC/DC/DC version gốc là 2.0 update lên version 2.2 như hình dưới.
https://lputwa.bay.livefilestore.com...200.bmp?psid=1
Để thực hiện công việc này, bạn cần có:
+ Một máy tính đã cài đặt STEP 7 V11 SP2 Basic hoặc Professional.
+ Một thẻ nhớ 24MB. Lưu ý là 24MB.
+ PLC bạn cần update (tất nhiên :P )
Bắt tay vào việc:
1. Chuẩn bị một thẻ nhớ 24MB "trống" (chưa có chương trình hay firmware)
+ Gắn thẻ vào máy tính, sử dụng Windows Explorer để mở thẻ. Lưu ý: không được format thẻ trong Windows Explorer với mọi hình thức.
+ Xóa tất cả các file và folder TRỪ 2 FILE "__LOG__" VÀ "crdinfo.bin". Chú ý nha, bạn nào mà xóa 2 file này đi là không sử dụng được thẻ với PLC nữa.
Như vậy là bạn đã có một thẻ nhớ "trống".
2. Download firmware mới cho PLC của bạn tại: http://support.automation.siemens.co...subtype=133100
+ Chọn đúng PLC bạn cần update.
+ Kiểm tra version mới nhất đang có và download về.
https://lputwa.bay.livefilestore.com...ion.PNG?psid=1
+ DClick vào file EXE vừa download để tiến hành giải nén. Giải nén toàn bộ vào thẻ nhớ. Lưu ý giải nén vào Root Directory (không đặt trong bất cứ thư mục nào). Sau khi giải nén bạn sẽ được 1 folder tên FWUPDATE.S7S và 1 file tên S7_JOB.S7S.
Vậy là bạn đã có một thể nhớ sẵn sàng cho việc update firmware.
3. Tiến hành update - Đây là bước quan trọng và hãy làm thật cẩn thận
+ Hãy đảm bảo rằng PLC của bạn không kết nối với bất kì thiết bị nào trừ máy tính. Hoặc nếu có thì phải chắc chắn rằng việc STOP PLC không làm ảnh hưởng đến hệ thống.
+ Kết nối PLC vào máy tính và mở phần mềm TIA Portal.
+ Tạo một project và upload phần cứng từ PLC lên TIA Portal (Dùng tính năng detect).
+ Kiểm tra version của PLC hiện tại.
+ Thực hiện Online (Click vào nút Online ở Toolbar phía trên của TIA Portal).
+ Gắn thẻ nhớ vào PLC, lúc này nếu PLC đang ở chế độ RUN thì sẽ lập tức chuyển sang chế độ STOP, đèn MAINT sẽ chớp nháy báo hiệu rằng thẻ nhớ đang được kiểm tra. Khuyến cáo: hãy chờ một tí cho PLC kiểm tra, không nên thực hiện update ngay sau khi gắn thẻ.
+ Khởi động lại PLC bằng cách tắt nguồn rồi bật lại để tiến hành update. Hoặc bạn có thể dùng phần mềm TIA Portal, chuyển sang tab online tool bên phải rồi click RUN hoặc click nút MRES để reset toàn bộ vùng nhớ. Khuyến cáo: Hãy dùng chức năng MRES để sau khi update bạn sẽ có 1 PLC "mới hoàn toàn".
+ Sau khi khởi động lại, PLC sẽ copy firmware từ thẻ nhớ sang. Lúc này đèn RUN/STOP sẽ chớp nháy xanh vàng cho biết rằng Firmware đang được copy. Lưu ý hãy chờ cho quá trình copy kết thúc, khi đó đèn RUN/STOP sẽ không chớp nữa. Trong giai đoạn này, bạn không được làm gì gây gián đoạn quá trình copy như ngắt nguồn hoặc rút thẻ nhớ, nếu không thì mình cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa ;))
+ Sau khi update xong, đèn RUN/STOP sẽ chuyển sang màu vàng và đèn MAINT sẽ chớp. Giờ bạn có thể rút thẻ nhớ ra. Sau khi rút thẻ nhớ, hãy khởi động lại PLC lần nữa để hoàn tất.
Vậy là bạn đã update xong. Dùng chức năng detect trên TIA Portal để kiểm tra xem PLC đã được update hay chưa. Chúc các bạn thành công.
Hi Hi lượm cái thẻ của tớ rồi up lên ver2.2. Bửa nào Tớ đến thu phí nhé
Cho mình đóng góp cái này nhe MOD, chắc cũng có hôm anh chị em nào khác cần
Cách úp firmware cho TIA11_SP2 ver3.0
http://i1048.photobucket.com/albums/...aiTIAVer33.jpg
- Chúc vui
Hihi quên mất, cám ơn anh aubaoquoc đã cho mượn thẻ hehe.
mình bổ sung rỏ chổ chauvinhloi nói 1 chút là "Trong giai đoạn này, bạn không được làm gì gây gián đoạn quá trình copy như ngắt nguồn hoặc rút thẻ nhớ" nghĩa là tuyệt đối không rút thẻ nhớ trong quá trình làm và ngắt điện plc và lưu ý là đề phòng điện lực cúp điện bất ngờ nhe nên có ups gắn vào plc lúc làm là chắc nhất .
Cũng là 1 lưu ý cần cẩn thận nhưng theo mình nghĩ không đến nỗi vứt con S7-1200 khi bị mất điện đốt xuất.
- Mình sẻ thử lại đang up rút thẻ, cắt điện khi có trong tay thẻ lại.
- Trong các thiết bị tiên tiến lúc nào cũng có 1 vùng nhớ ROM gốc để tránh trường hợp đó.
- Tùy hỷ nhà sản xuất hào phóng, cho auto restore lại rom. Và cũng có khi làm khó, chỉ có hảng có các tool phục hồi lại firmware
- Nói chung cẩn thận vẩn hơn. Còn mình hay thử lửa, dám làm dám chịu
mình thì cẩn thận ,toàn đồ lấy kho công ty ra mà test không giám mạo hiểm ,chỉ theo tài liệu làm thôi
bạn có thể thừ anh em cùng học hỏi."không làm thì sẻ không biết kết quả"
Có gỉ đâu bạn? Có vài cách nghịch
1/ Mua 1 con PLC mới hay còn bảo hành, nghịch như tôi, không phục hồi được thì đem bảo hành. Còn phục hồi được thì là 1 phát mình mà chính hảng không khuyến cáo nghịch vụ đó
2/ Còn chịu chơi, nghịch cho biết, banh xác thì ráng chịu.
- Thân
:)) Đúng rồi anh, bị điện lực nó chơi cú này là khổ sở đó, đề phòng vẫn hơn. Còn lại nhờ anh aubaoquoc test dùm coi nếu bị gián đoạn có chuyện gì xảy ra. Chứ em thì không dám thí nghiệm cái này đâu, đồ mượn mà :P Giả sử có ai đó làm hư cho mình sửa thì có cái để vọc lấy kinh nghiệm ;))
Hì các bạn hãy đợi mình đó, mà có trong tay thẻ đâu mà nghịch.
- Chắc ăn hơn đợi mình vào forum Siemens giả bộ hỏi họ cách xử lí khi up rom mà bị cúp điện đột xuất cái đã
.....wait.... and ....wait....
Hello bạn chauvinhloi , sằn thẻ nhớ trong tay làm giúp minh bài clear password, mình khỏi làm
Thanks, chúc thành công ý tưởng đang làm, làm bàn đạp cho đề tài tiếp nhe. Cố gắng với dự án đang đeo đuổi nhe
ai cần mượn thẻ nhớ 24MB liên hệ mình hoặc mua luôn mình bán lại rẻ luôn [email protected]
Cho cái giá qua mail [email protected] nhé, tình trạng hàng?
bệnh như này thì sao mấy bác
CPU STOP Blink đèn Maint
Download báo lỗi như hình,ko cho reset CPU,
Vẫn detect đc plc và online đc,vãi củ cãiĐính kèm 2074Đính kèm 2075Đính kèm 2076
Lỗi khi check diagnostic
Đính kèm 2077
Lỗi khi download
Đính kèm 2078
Đem sang em. Xử lý cho anh :p với 1 ly cà phê nhé ^_^ (Take a way được rồi)
con PLC 1200 lỗi khỏi nhận truyền thông luôn, đại ca hiêu giúp em phát :D
Đã xử lý xong.1 cái thẻ 4M là okie Hiếu ơi.Gửi mail nhờ siemen support và mọi người hỗ trợ mất cả ngày quá đuối với mấy con 1200 này
Chào mọi người, Xin hỏi có Anh Em nào có sẵn file Firmware của S7 1200 cpu 1211c V4.11 hoặc cao hơn không. Mình đang cần gấp mà tài khoản Siemens mới tạo, nó không cho download. Cảm ơn