Lâu rồi không tham gia diễn đàn, nay rảnh rỗi lập ra topic này mong được chia sẻ học hỏi cùng anh em
Ai hứng thú thì thảo luận nhé.
@Mod - không biết chủ đề này có chưa, nếu có thì mov giúp mình nha.
Printable View
Lâu rồi không tham gia diễn đàn, nay rảnh rỗi lập ra topic này mong được chia sẻ học hỏi cùng anh em
Ai hứng thú thì thảo luận nhé.
@Mod - không biết chủ đề này có chưa, nếu có thì mov giúp mình nha.
Chào các anh!
Hiện em cũng đang làm việc với hệ thống PLC s7-400 của siemens trong ngành xi măng. Em cũng đang muốn tìm hiểu về truyền thông giữa 300 và 400. Hiện nhà máy cũng có nhưng mà em cũng không hiểu lắm, chỉ biết là giữa 300 và 400 là liên kết qua profibus, nhưng em thấy chương trình để điều khiển viết trên 400 thì dùng địa chỉ gián tiếp chứ không phải địa chỉ gián tiếp. 300 liên kết với HMI touch screen MP277 10" touch. Em không rõ là địa chỉ gián tiếp đó được gán trên HMI hay trên 300.
Một điều nữa em chưa hiểu mong các anh chỉ giáo giúp. Là trong nhà máy em có một hệ thống phân tích mẫu X-Ray khi có kết quả phân tích nó chuyển kết quả lên trên máy QCS đây là các máy tính thông thường có cài đặt các chương trình trên và em không hiểu là S7-400 nó lấy địa chỉ như thế nào.
Nhà máy em sử dụng phần mềm PCS 7 v7.1 sp3 nếu bác nào cài rồi em gửi chương trình của nhà máy em để các bác xem thử.
Thực ra truyền thông profibus giữa các loại là như nhau tuy nhiên khi làm thực tế tuỳ thuộc vào mục đích thì thêm gia vị thôi. Còn lại bạn nên tìm hiểu về truyền thông cho đúng nghĩa thì khi đó ko có gì phải sợ.
Còn về cài PCS7 thì anh liên hệ với T-Mod hoafnt nhé.
Trước giờ chỉ biết truyền giữa các con này dùng theo kiểu I/O. Nay nghe mấy Anh bảo truyền theo khối hàm sử dụng datablock thấy hay quá.
Mong mấy Anh chia sẻ thêm.
Nếu truyền theo kiểu khối hàm thì cho Em hỏi nó có sẵn trong library của Step7 hay TIA ko?
Trong phần cofig mạng có cần khai báo I/O cho các salve ko?
Nếu dùng hàm thì có thể truyền một lần tối đa bao nhiêu byte?
trên là mấy phần Em còn mơ hồ mong mấy Anh chia sẻ.
Thanks.
Mình chưa thấy được nếu sử dụng hàm thì có lợi ích gì ?
Vì nếu dùng truyền I/O thì có thể truyền mồi frame tới 32 byte, tối đa truyền được 256 byte. Viết lệnh lại cực kì đơn giản chỉ dùng MOVE, không biết dùng hàm thì có gì hay hơn nhỉ ?
Chào bạn VuKhiem , mình chưa dùng máy này , nhưng nếu bạn có chương trình này và máy bạn đang cài PCS7 thì bạn có thể tìm địa chỉ truyền thông của thiết bị này trên WinCC và module điều khiển truyền thông này là gì.
Mình cũng đang công tác trong nhà máy xi măng, Hệ thống bên mình cũng tương tự. Nó cũng đơn giản thôi ( Ban đầu mình chưa biết cũng cảm thấy rối lắm). Bạn gửi cho mình chương trình QCS đang dùng để mình xem, hệ thống Scada của bạn có dùng Wincc không? có gì liên hệ với mình theo Email :[email protected]
Anh dohung thân mến anh có tài liệu về phần truyền thông kiểu này không? Nếu co anh có thể cho em xin được không? Và anh có thể làm một ví dụ để minh họa được không ạ?
Rất cám ơn anh!
Gửi anh hoafnt!
Hiện em đang cài chương trình PCS 7 và nhà máy cũng đang sử dụng chương trình này anh ạ. Anh cho em hỏi làm thế nào để tìm được địa chỉ trên wincc mình vào nhãn, kết nối để tìm hay phần nào?
phần mềm QCS, X-RAY và hệ thống DCS kết nối với nhau qua PLC S7-400 module 416-3DP v5.3, module truyền thông CP 443-1 v2.0 nhưng em cũng không rõ là kết nối qua ethernet hay profilebus, Kết nối QCS, X-RAY thì sử dụng cáp mạng lan nhưng trên chương trình thì được tạo trên CPU như trên và CPU có module truyền thông như em đã nói.
Mong các anh giúp đỡ, Xin chân thành cám ơn!
Giao típ profibus S7 300 và 400 thì chỉ cần lưu ý: truyền 1 byte, 2 byte và 4byte là ok, khi nào rảnh rổi quay lun clip cho mọi người xem thì dể làm hơn!
Có 1 vấn đề nữa mà em cần các Pro giúp đỡ. Khi em tạo cấu hình phần cứng cho các tram S7-400 và cấu hình trạm PC tất cả đều ok khi save compile đều không có vấn đề gì no erro. Nhưng vấn đề là khi compile thì trong CFC chart folder ở phần component view ko có @CPU_RT em xem trong tài liệu thì cái này nó tự động tạo ra. về phần khối thì em đã nhập đầy đủ. em đã thử nhiều lần nhưng chưa tìm ra, mong các Pro giúp cho.
Thanks all!
Anh hoafnt có thể cho em xin số điện thoại hoặc mail để em liên lạc được không?
các Pro lại bận bịu với công việc quá rồi không có thời gian giành cho anh em nữa hay sao vậy?
Chào vukhiem !Phần mền QCS, X-Ray và hệ thống DCS của bạn không phải kết nối với nhau qua Module S7-400, mà là kết nối giữa Wincc và phần mềm giao tiếp của QCS, thông qua OPC của Wincc. khi lập trình QCS người lập trình sẽ lựa chọn xuất nhập dữ liệu với Wincc thông qua các lựa chon giao tiếp của phần mềm đó và bên Wincc cũng vậy.
Còn vấn đề giao tiếp giữa S7-400 và S7-300 trên diễn đàn đã nói nhiều rồi bạn tự tìm nhé. lưu ý màn hình MP277 của bạn và S7-400 là hai hình thức điều khiển riêng. địa chỉ gán với s7-400 là gán trực tiếp với s7-300 VD: bit nội M100.1 của s7-300 được gán với đầu vào I100.1 của S7-400... tùy vào quy định địa chỉ lúc bạn lụa chọn kết nối giữa 2 PLC với nhau.
chào anh Thành! Biết anh từ lấu nhưng hôm nay mới có gịp được học hỏi. Cám ơn anh đã chia sẽ kinh nghiệm.
Em sẽ thử có gì mong anh chỉ giáo giùm.
Cám ơn anh nhiều!
Anh Thành ơi giúp em một chút được không? Em làm như anh hướng dẫn là cũng tạo một dự án đơn sau đó dung plcsim để download xuống nhưng mà nó vẫn không tạo được CFC chart đó trong khi các CFC chart của phần cứng khác như PS, IM, DI, DO, AI, AO đều tạo được bình thường. Và Anh cho em hỏi việc không tạo khối CFC của CPU đó có ảnh hưởng gì đến việc tự động tạo icon blook trên Picture không? Nếu không anh có thể cho em hỏi làm thế nào để nó tự động tạo icon đó trên Picture được không. Em đã làm thử trên phần cấu hình của nhà máy thì nó vẫn tự động tạo bình thường khi mih compile. Nhưng khi em tao một project mới thì không tạo được. Phần cấu hình phần cứng và truyền thông em đã tạo và compile đều không báo lỗi gì. Khi em vào wincc expoler thì trong mục connection cũng đã tự động tạo kết nối. các nhãn khác của khối đều được tạo. các bit nhớ đều được gán vào nhãn, nhưng lại không thấy nhãn của đầu vào đầu ra DI, DO đâu và nó cũng không tạo được khối biểu tượng trên Picture luôn. Bác có thể giúp em được không? Bác làm nhiều cái này rồi hy vọng bác có thể chia sẽ kinh nghiệm để bọn em học hỏi.
Thanks Bác nhiều!
Chào vukhiem ! câu hỏi của bạn mình đọc không hiểu rõ lắm có thể tóm tắt như thế này: bạn muốn tự động tạo icon block trên Picture tức là khi bạn compile các icon block của CFC sẽ tự động được tạo trên Picture mà không cần phải gán từng icon một?
- Bạn vào Picture bên Step 7 (khi bạn tạo SFC) kích chuột phải và tích vào ô " Derive the block icons from the plant hierarchy" sau đó compile lại là ok
- khi compile các bít nhớ ( được gắn cờ) và các bit của các modul cemats sẽ được chuyển qua wincc, còn từng đầu ra đầu vào ( DI,DO) bạn muốn chuyển qua Wincc thì bạn cũng phải làm tương tự như các bít nhớ tức là gắn làm bít cờ.
Cam ơn anh!
Em đã tìm ra nguyên nhân của lỗi không tạo icon đó rối. Không phải vì ô " Derive the block icons from the plant hierarchy". vì khi minh tạo một picture ô đó đã mặc định sẵn như thế rồi. Vấn đề là do nó không tìm được đường dẫn tới picture chứa các icon mẫu sẵn.
Nhưng em vẫn chưa hiểu tại sao khi em cấu hình phần cứng xong và compile thì chỉ tạo được các CFC @1 đến @7 trong chart ở phần componentview mà không tạo được chart CFC : @CPU_RT.
Và một phần nữa là các DI,DO ko tạo nhãn bên wincc trong khi các bit nhớ vẫn tạo bình thường em đã làm giống bít nhớ là tạo cơ trên symbol rồi nhưng vẫn ko được mong anh chỉ giáo giùm.
Cám ơn anh nhiều!
Chào Vukhiem!
- Nếu ô "..." đã được đánh dấu sẵn thì các icon sẽ tự động được tạo khi bạn compile trừ khi các CFC mà bạn tạo không có các modul nằm trong thư viện của PCS7 và Cemas. vì các picture chứa icon mẫu là "C_@PCS7Typicale_CemV7.PDL" và "[email protected]" đã có sẵn khi bạn cài PCS7 và Cemas.
- Các bit mà bạn đã tạo cờ trên symbol bao gồm các bit nhớ và cả DI,DO khi bạn compile thì tất cả sẽ được truyền vào "Wincc tag" khi bạn muốn sử dụng các bít này để gắn thuộc tính cho một hình ảnh nào đấy bạn phải lựa chọn ở "Wincc Tag". Vì khi thông thường bạn lựa chọn tag sẽ có 3 phần là " SETP 7 Symbol Server" ; " ES Variables " và " Wincc Tag"
Rất cám ơn anh Thành đã tận tình chỉ giúp!
Em đã làm được mô phỏng trên PLCsim rồi. Đã tạo được khối @CPU-RT và các khối module khác ok. Đã chạy thử mô phỏng thành công.
Nhưng em vẫn chưa thể tạo được các nhãn trong wincctag như mình đã tạo trong symbol. Có gì em sẽ cố gắng tìm hiểu thêm và hy vọng Anh thành cùng các anh em trên diễn đàn giúp đỡ.
Xin chân thành cám ơn!
Rất cám ơn anh Thành đã tận tình chỉ giúp!
Em đã làm được mô phỏng trên PLCsim rồi. Đã tạo được khối @CPU-RT và các khối module khác ok. Đã chạy thử mô phỏng thành công.
Nhưng em vẫn chưa thể tạo được các nhãn trong wincctag như mình đã tạo trong symbol. Có gì em sẽ cố gắng tìm hiểu thêm và hy vọng Anh thành cùng các anh em trên diễn đàn giúp đỡ.
Xin chân thành cám ơn!
Anh Thành thân mến!
Hiện em đã làm mô phỏng và chạy bình thường với PCS và PLCsim nhưng em vẫn chưa hiểu tại sao các bit DI/DO của mình gán vào trong symbol vẫn không tự động chuyển vào nhãn của WINCC chỉ có những nhãn của khối được tạo, khi mô phỏng hoặc lập trình nhiều khi rất bất tiện. Phải tạo nhãn thủ công rất mất thời gian và nhiều khi còn gặp rắc rối. Mong anh chỉ giáo giúp!
Ở phần trước anh có hướng dẫn là tất cả các nhãn sẽ được chuyển vào wincctag, nhưng em thấy trong wincc có các phần:internal tags, structure tag, và trong mục simatic s7 protocol suite trong phần mạng mình lựa chọn kiểu kết nối thì có đầy đủ các tag. Ví dụ như trong các bài tập em làm thì thấy nó có đầy đủ các tag của khối CFC tạo ra, nhưng duy chỉ có các đầu vào ra I/O thì không có. Vì em thấy trong chương trình của nhà máy của anh và chương trình nhà máy của e các nhãn đều tìm thấy ở phần Named connections của simatic s7 protocol suite.
Hy vọng các anh em trong diễn đàn ai đã tìm hiểu về phần mềm này có thể giúp tôi vấn đề này được không?
Rất mong các anh em trong diễn đàn giúp đỡ!
Chào anh em!
Rất vui khi thông báo với anh em rằng tôi đã tìm ra được hết các khúc mắc về PCS7 mà bị vướng ở trên rồi. Giờ sẽ tiếp tục tìm hiểu tiếp còn nhiều vấn đề hay quá. quan trọng là nền tảng của phần mềm này mình cũng nắm được một ít rồi. HIHI, anh em nào cần giao lưu thì cứ trao đổi nhé.
Cám ơn các anh em trên diễn đàn và nhất là anh Thành đã giúp đỡ rất nhiều!
Dear Mr Khiêm mình đang cũng tìm hiểu PCS7 mình đã cài được PCS7 sp3, Khiêm có thể cho mình xin chương trình của nhà máy của bạn được không? xin chân thành cảm ơn