các bạn cho mình hỏi khi kết nối plc với máy tính bằng cáp RS-232/PPI có cần driver gì cho cáp hay không vậy?
sao mình cắm cáp vào mà kết nối hoài với PLC không được?
bạn nào biết chỉ mình với?
Printable View
các bạn cho mình hỏi khi kết nối plc với máy tính bằng cáp RS-232/PPI có cần driver gì cho cáp hay không vậy?
sao mình cắm cáp vào mà kết nối hoài với PLC không được?
bạn nào biết chỉ mình với?
Cáp RS232/PPI ko cần driver nhưng cắm vào máy tính thông qua USB-RS232 thì cần driver cho cáp USB-RS232. Trên thị trường có nhiều loại USB-RS232 nhưng ko phải loại nào cũng dùng được cho PPI, nên khi mua bạn phải test cho chắc. Và giải quyết vấn đề ấy xong thì bạn có cài thông số truyền thông trong phần mềm Microwin đã đúng chưa? Trên diễn đàn có hướng dẫn nhiều về cách kết nối S7-200 với máy tính nhiều rồi, bạn search để xem nhé.
Sau khi set đúng hết rồi vẫn ko kết nối được thì cũng còn nhiều nguyên nhân khác như lỗi phần mềm khi cài trên win7, lỗi PC, lỗi PLC, hoặc PLC cài tốc độ 187.5Kbps ...Bạn nên loại bỏ từng phần thì sẽ kết nối được thôi, kết nối S7-200 đơn giản mà
thank bạn nha, cáp của mình là loại xịn của siemens. bữa trước ko cần cái chi cả vẫn nhận có điều set PG/PC hơi lâu, bữa nay nó set xong kết nối cũng ko được nữa? hic
Các bạn cho hỏi thăm sao khi mình set PG/PC interface thì máy mình sét rất là lâu trong khi các máy khác thì lại lẹ, có pahir tại cấu hình ko các bác? Bác nào biết chỉ em với?
Theo mình nghĩ phần mềm Microwin hoặc Windows bị lỗi, bạn thử nâng cấp lên Microwin SP7 hoặc SP9 thử xem. Nếu ko được thì cài lại window và làm lại từ đầu
hic, nghe cài lại win mà nản quá! chắc cam chịu sống chung với rùa thui!
Bạn dùng chính cộng cáp đó và PLc đó kết nối với máy tính khác xem kết quả như thế nào để biết lỗi do Windown or phần mềm or thiết bị rồi tìm cách giải quyết, Microwin thì lỗi thì không đến mức cài Win đâu.
Lâu là lúc load PG/PC nó load lên lâu đúng ko.Nếu đúng thì do máy bạn có nhiều port giao tiếp qua,3G,wireless,enthernet.Vào thử bỏ bớt những thứ ko cần đi xem
cũng cọng cáp và plc đó kết nối với máy khác nhanh hơn nhiều anh ơi! bỏ những port giao tiếp đi bằng cách nào vậy anh?
Bạn vào mục Set PC/PG chọn Select > rồi chọn những driver ko cần dùng > Uninstall
help mình với
Mở Set PC/PG bạn nhìn xuống phía dưới sẽ thấy chữ Select, rồi uninstall cái driver vào không cần dùng. Thường hay sử dụng các driver sau : PC Adapter, PC/PPI Cable
Thêm mấy tấm ảnh cho bạn dễ hình dung :
Chọn SET PC/PG rồi chọn Select
http://peupload.com/images/1821.jpg
Bên phải là những driver đã cài, mún gỡ cái nào kích chọn rồi uninstall :
http://peupload.com/images/3752_tn.jpg
Nếu chỉ máy bạn thì mình nghĩ tập trung vào driver mà xem thôi
mình gỡ mà máy nó đơ luôn ah, đứng hoài ko được gì hết. hic
help, có bạn nào gặp lỗi này mà đã giải quyết được chưa vào chia sẻ đi?
Nếu đã hướng dẫn như vậy mà máy của bạn vẫn ko chạy được chắc là do lỗi từ máy của bạn, chắc trên diễn đàn cũng ko ai gặp trường hợp như bạn để mà chia sẻ. Mình đã cài và format máy tính rất nhiều lần để cài đi cài lại Microwin và sử dụng thì chưa gặp tình trạng như máy của bạn. Chắc bạn nên kiểm tra phần cứng máy tính hoặc window thôi
cài lại win đi, nhớ là cài bình thường, kiểm tra driver phần cứng, cài Message Queuring, chạy EKB (thuốc) sau đó mới cài phần mềm, Đảm bảo sẽ hết lỗi