điều khiển động cơ bước bằng PLC thì :từ PLC đến động cơ bước cần có mạch khuếch đại công suất.mình nghe nói vậy nhưng mach công suât cụ thể ra sao minh chưa rõ ,,,bạn nào làm về cái này rồi chia sẽ với?
Printable View
điều khiển động cơ bước bằng PLC thì :từ PLC đến động cơ bước cần có mạch khuếch đại công suất.mình nghe nói vậy nhưng mach công suât cụ thể ra sao minh chưa rõ ,,,bạn nào làm về cái này rồi chia sẽ với?
bộ khuêch đại công suất đó như thế nào....anh chj giúp em với..vi xư lí em ko rành lắm..thanks a nhiều!
hồi xưa có làm 1 mạch công suất dùng dk bên 8051...nhưg ko rõ PLC xai bô đó luôn có Ok k anh
A dùng động cơ bước để đóng mở cừa buồng thang máy ( Mô hình thang máy), theo e biết thì các động cơ bước đều có 4,6 chân, trong đó 2 chân nguồn, các tới 2-4 chân để điều khiển, mà a bảo chỉ cần dùng 1 đầu ra PLC nối với van công suất, và nối vào động cơ. A có thể giải thích đc ko? Với mô hình thang máy, sử dụng transitor và động cơ công suất khoảng bao nhiêu thì vừa a?
Cảm ơn a nhiều !
bạn không hiểu ý mình, ý mình là mỗi chân đk là 1 cách lý công suất nhé, còn là mô hình thì động cơ không cần lớn, quan trọng do bạn tính toán chọn động cơ nào cho phù hợp với mô hình bạn làm, không có thực tế sao mình dám phán được. hi
Ok, hj E tìm trên diễn đàn mà ko thấy tài liều về phần điểu khiển động cơ thông qua transitor này. A có tài liệu ko, share e với. Nếu có thể a gửi vào mail cho e đc k ? Email: [email protected]
E sẽ cảm ơn a bằng cách vote cho a liên tục. hj
http://direct2.anhso.net/original/0/...1275724880.jpg
đây là mạch cầu H dùng đk động cơ DC 1 chiều em có thể tham khảo , hoặc tìm trên mạng với từ khóa "mạch cầu H điều khiển động cơ 1 chiều" nhiều lắm hiiii
ủa chân điện trở 1k nối vào đâu vậy anh.và con này nâng dòng bao nhiêu ampe vậy anh
Con điện trở 1k dùng để tạo dòng kích mở con TST thôi bạn ah. Một đầu của nó bạn thấy trên hình có thể được nối vào một Opto cách ly hay một rơ le trung gian. Việc này đã tránh nhỡ có việc gì thì không bị chết phần điều khiển. Hồi trước học thì mình biết có 2 cách như vậy, còn có những cách khác nhưng mình chưa thử.
đúng rồi đó bạn con 1k no là chân kích để dk còn việc dùng con điện trở là dung để tránh bị died chân kích
còn con diot dùng để bảo vệ tranzitor không bị died khi dừng động cơ .mà động cơ có quán tính khi dừng nó vẫn còn quay nên có điện trả về làm cho con tranzitor....died
có thiếu sót ah em thông cảm nha em có giớ hạn.
đúng rồi đó bạn con 1k no là chân kích để dk còn việc dùng con điện trở là dung để tránh bị died chân kích
còn con diot dùng để bảo vệ tranzitor không bị died khi dừng động cơ .mà động cơ có quán tính khi dừng nó vẫn còn quay nên có điện trả về làm cho con tranzitor....died
có thiếu sót ah em thông cảm nha em có giớ hạn.
Các anh cho e hỏi chút. em muốn điều khiển tốc độ động cơ bằng PID của s7-200. nhưng e muốn đơn giản cái đầu ra.liệu có thể nối thẳng từ đầu ra PWM (PTO) của PLC vào động cơ để điều khiển tốc độ được không? nếu không thì có cách nào để dùng thẳng như vậy không ạ (DC motor hoặc step motor cũng được) vì em chủ yếu tính toán và chỉnh bộ điều khiển thôi, k quan trọng là động cơ nào lắm. có cần chọn động cơ 24V không? còn dòng chắc là không lớn, vì cái động cơ chạy không tải, cùng lắm là kéo cái encoder nên chắc k sợ dòng từ PLC ra quá yếu.
Anh em cho Giang hỏi tí. Vì gà mờ quá nên mạng phép. Để lập 4 ngõ ra theo mã nhị phân 4 bit để điều khiển động cơ bước thì phải làm thế nào? Giang thấy phát xung PTO chỉ ra được 1 ngõ nên nghĩ hoài mà vẫn ko ra. Rất mong các anh em giúp đỡ.
Thanks!
Theo hình trên thì chỉ điều khiển động cơ DC thôi bạn à.
Giang đã viết chương trình điều khiển trực tiếp vì công suất động cơ rất nhỏ. Chỉ tập viết chương trình điều khiển và nghiên cứu động cơ bước.
Viết đơn giản thôi.
Nhưng Giang muốn điều khiển bằng cách phát xung PTO thì sẽ cho tần số cao hơn.
Các anh em xem có gì giúp đỡ Giang và các anh em nha.
Thanks!
Link "http://www.mediafire.com/?75k834p762goh67"
Các anh em xem giúp Giang chương trình điều khiển động cơ bước.
http://www.mediafire.com/download.php?75k834p762goh67
Mô phỏng thử trên Sumalation thì được nhưng down xuống PLC chạy thử thì không được.
Giang nghĩ modun analog số không chạy được ở tần số nên sử dụng modun EM223 không chạy được.
Không biết PLC S7-200 có modun mở rộng analog không? Giúp Giang với!
Thanks!
Sorry 2 anh! Giang nhằm. Modun mở rộng đầu ra là transistor chứ không phải là modun analog.
Các anh xem giúp Giang chương trình như vậy có ổn không nha. Vì Giang viết như vậy mô phỏng bằng Simulation thì được nhưng khi chạy thật thì ngõ ra rơle ở modun số không thấy có tín hiệu gì hết. Giang nghĩ do tần số cao quá nên rơle không hoạt động được.
Thanks!
Sao không ai quan tâm vậy?
Bạn nên giải thích chương trình bạn người khác mới dễ góp ý
SM0.1 không có tác dụng trong chương trình con
Bạn nói khi đổ vào PLC không chạy là không chạy như thế nào
Với trường hợp sử dụng đóng ngắt nhanh ngõ ra relay không đáp ứng mà phải dùng ngõ ra transitor,lưu ý điểm này