Chào mọi người, em kết nối PLC Micrologix1400 và biến tần PF700 qua Ethernet
Nếu sử dụng MSG thì làm sao lấy được thông số như dòng, áp, công suất, tốc độ của biến tần
Printable View
Chào mọi người, em kết nối PLC Micrologix1400 và biến tần PF700 qua Ethernet
Nếu sử dụng MSG thì làm sao lấy được thông số như dòng, áp, công suất, tốc độ của biến tần
Cảm ơn mọi người, em đã lấy được dòng của biến tần về PLC. Nhưng lại có vấn đề này nữa :
Dòng của biến tần tại sao lại khác so với dòng kẹp Ampe kế đặt trước biến tần.
- Thông số và độ lệch giữa Amper kẹp ngoài và Amper chỉ thị trong Inverter có sai lệch là điều đượng nhiên. Cơ sở nào bạn nói là Amper kẹp là chuẩn tuyệt đối.??
- Bạn tính toán lại xem 2 thông số trên 2 thiết bị nó sai lệc xa không? khoảng dưới 5% độ lệch là chấp nhận dc
- Còn muốn thích lấy thông số nào làm chuẩn thì nhân vào nó hệ số K% độ lệch là như ý mong muốn
PLC Micrologix1400 là của hãng nào vậy a bác
Mọi người chưa hiểu ý mình, chuyện sai lệch thì lúc não cũng phải scale rồi, mình nói là kép Ampe trước biến tần thì sai rất lớn, nhưng kẹp sau thì sai số có thể scale.