Mình đang sử dụng đầu vào số của biến tần để điều khiển biến tần qua PLC : Start, Stop, đảo chiều
Trong quá trình hoạt động thì nhiều khi, mặc dù có tín hiệu Start từ PLC, mà biến tần vẫn không Start.
Các anh đã từng gặp lỗi này chưa ạ ?
Printable View
Mình đang sử dụng đầu vào số của biến tần để điều khiển biến tần qua PLC : Start, Stop, đảo chiều
Trong quá trình hoạt động thì nhiều khi, mặc dù có tín hiệu Start từ PLC, mà biến tần vẫn không Start.
Các anh đã từng gặp lỗi này chưa ạ ?
nếu nhiều khi bị, như vậy là có lúc vẫn chạy phải không? cái lỗi này thì hơi lạ, bạn kiểm tra tiếp xúc của các dây tín hiệu xem sao
mà hình hiển thị tần số của bạn lên bao nhiêu ?, rồi bạn có chỉnh thông số điều khiển biến tần chạy bằng terminal chưa?
Em đã kiểm tra phần tiếp xúc của các dây dẫn tín hiệu vẫn ổn.
Phần hiển thị tần số thì vẫn phụ thuộc vào tín hiệu điều khiển. Em chưa biết phải chỉnh biến tần chạy bằng terminal như thế nào, anh ah.
Em thấy khi Start , Stop biến tần liên tục thì sẽ có hiện tượng mất điều khiển như vậy; còn khi giữa Start , Stop cách nhau một khoảng thời gian đủ lớn thì vẫn đảm bảo điều khiển.
Rất mong được các anh giúp đỡ.
Cách thức bạn tăng tốc hay giảm tốc động cơ như thế nào ???
có cái manual ko post lên cho mọi người giup
biến tần của bạn có bị báo lỗi không? nếu báo lỗi thì cần tra lỗi tại manual còn không thì ko có gì phải quá lo lắng. bạn thử kiểm tra chế độ cài đặt cho chạy tại chỗ hay chạy từ xa. từ từ từng bước. :89:ngầu quá ta
mình cũng đang dính em biến tần omron khi cài đặt chế độ lo/re thì tự nhiên cứa báo lỗi Frn. mong các Pro cho tôi biết lỗi này là lỗi gì? nguyên nhân và cách khắc phục lỗi này như thế nào. xin cám ơn :110::110:
Cái anh đang điều khiển là thông qua terminal đấy.Trích dẫn:
Mình đang sử dụng đầu vào số của biến tần để điều khiển biến tần qua PLC
Em vẫn chưa hiểu là khi anh cho khởi động rồi dừng lập tức thì nó không chạy hay là anh cho cho khởi động rồi dừng một cách liên tục thì sau này khởi động lại nó không chạy?
Hệ thống của bạn điều khiển gì vậy? Trước kia, mình cũng gặp trường hợp này, đây là do khi bạn từ trạng thái start rồi stop ngay thì năng lượng từ động cơ sẽ xả không kịp và trả về ngược lại biến tần, làm biến tần báo lỗi. Có 2 cách xử lý, hoặc là bạn đặt thời gian ramp down tăng lên, 2 là bạn phải mắc thêm điện trở xả. Chào bạn nhé
Nếu bạn điều khiển chế độ Terminal 2 wire thì việc Start/Stop chỉ cần 1 ngõ vào là đủ, đóng thì RUN, nhả ra thì STOP.
Còn bạn điều khiển chế độ Terminal 3 wire thì Start/Stop fải dùng tới 2 ngõ vào, 1 thường đóng (STOP) và 1 thường hở (START)
Bạn có 2 tín hiệu Start/Stop riêng biệt vậy chắc là chạy 3 dây rồi đúng ko. Bạn thử chuyển sang chạy 2 dây rồi thử nối tắt 2 ngõ vào tác động chạy liên tục thử xem sao nhé, tách PLC ra...thử trước, nếu ok thì gắn lại như cũ. Chúc bạn thành công
em có 1 con biến tần G120 bao gồm powermodule PM240(6SL3224-0BE21
-5UA0) control unit CU240E-2 DP(6SL3244-0BB12
-1PA1) BASIC OPERATOR PANEL (BOP-2) kết nối vào mạng profibus vì hiện tại công ty đang muốn làm dự phòng cho biến tần nên có mua 1 powermodul pm240 cùng mã với con trên nhưng khi thay thế vào con cũ thì bi trường hợp biến tần báo lỗi F00064
khi em tra mã lỗi thì nó báo là file trong MMC card không đúng vớí bộ control unit(theo khả năng dịch của em) vì vậy biến tần ko chạy dcj
nguyên văn bản lỗi F00064:
F00064 Drive attempted to do an automatic clone during startup
Reaction: OFF 2
Acknowledge: refer to section 3.1
Cause: No Clone00.bin File in the correct directory /USER/SINAMICS/DATA.
Remedy: If a automatic clone is required:
- Insert MMC with correct File anc power cycle.
If no automatic clone is required:
- Remove MMC if not needed and power cycle.
- Reset P8458 = 0 and power cycle.
khi so sánh bộ power module thì em thấy khác chỗ version
con cũ là version bo1
con mới là do2xxxgif đấy
mò 2 ngày rồi mà vẫn bị lỗi bí qua lên hỏi diễn đàn có ai giúp dcj em ko
mình quận gò vấp máy mình ko có teamviewer để mình cài vào nhưng bạn hướng dẫn mình thế nào nói sơ qua dc ko
mình ở gò vấp nhưng máy lại này mỹ phước 3 lận mình lên đi lắp biến tần thì gặp phải trường hợp này lần đầu chưa biết nguyên nhân tại sao tại vì máy này kết nối profibus lại không được dừng máy nên chỉ test được khoảng 30 phút lại phải gắn con cũ vô lại
mình thử tắt nguồn bật lại thì vẫn hiện lỗi như vậy đinh rút thẻ nhớ ra mà máy đang chạy nên thôi
gắn con cũ lại thì chạy bình thường
OK, nếu ở Mỹ phước 3 thì hơi xa quá đó. Bạn hãy kết nối biến tần với máy tính và load cái chương trình đang chạy về cho mình để mình kiểm tra lại cho bạn nhé.
Vấn đề lỗi F00064 chỉ là lỗi nó không download được chương trình từ thẻ nhớ về bộ nhớ work memory mà thôi. Nếu doawnload thành công thì nó sẽ chạy vui vẻ sau khi bạn tắt nguồn khởi động lại.
mình cũng nghĩ là vậy chắc bữa nào xuống up ct biến tần lên coi có khác thông số gì ko tại bữa xuống không mang bộ kit vấn đề là bộ power module cùng mã hàng mà lại bị lỗi mặc dù mình tắt nguồn bật lại rồi
Chào các bạn và các anh!
Mình đang làm về biến tần Siemen MM430 90kW, cỡ vỏ GX.
Mình đã reset biến tần và cài đặt nhanh theo hướng dẫn của nhà sản xuất và muốn điều khiển ON-OFF từ PLC ( qua DIN1) và điểm đặt tần số là đầu vào tương tự Analog setpoint (từ đầu ra analog của PLC):
Với các thông số như sau:
- P0700 = 2 (chọn điều khiển on-off DIN)
- P1000 = 3(chọn điểm đặt tần số là analog setpoint)
Mình đã On và OFF đc biến tần nhưng ko đặt đc tần số chạy cho biến tần, dù đã đo được điện áp trên đầu vào tương tự của biền tần là 5V ~ 25Hz, nhưng khi ON thì biến tần luôn chạy với tần số MIN đặt ở P1080.
Ban đầu mình đã chạy đc rồi, nhưng khi khách hàng chạy đc 1 thời gian thì bị lỗi này, mình đã hướng dẫn họ cài đặt lại từ đầu nhưng vẫn bị lỗi như vậy (ko đặt bằng analog setpoint đc).
Xin hỏi bạn nào bị lỗi này chưa? liệu có phải là đầu vào tương tự của biến tần bị hỏng không?
(mình đã cài đặt điểm đặt tần số là đầu vào tương tự 1 hoặc 2, nhưng vẫn bị)
Rất mong đc học hỏi kiinh nghiệm của các bạn và các anh.
Trân trọng cảm ơn!
Cái này chẳn có gì bị lỗi cả mà lỗi là do cài đặt chưa đúng. Nếu bạn nghi ngờ ngõ Analog bọ hư thì bạn có thể đổi sang ngõ khác vì biến tần này có tới 2 Analog input.
Mình muốn bạn load cái parameter của biến tần này (load bằng Starter) rồi gửi cho mình mình sẽ kiểm tra bạn bị lỗi ở đâu. Nếu ở khu vực gần sài gòn thì mình có thể đến kiểm tra cho.
Bạn có thể kiểm tra nhưng cái này:
P1000.0=2
P1070.0=r755.0 (r755.0=Analog input 1, r755.1=Analog input 2)
P1080=0
P1082=50
P2200.0=0
Các thông số khác coi như bạn đã biết
thông số cài đặt của biến tần này là p8458=0 túc là không cho phép down ct vào work memory
mình đã rút thể nhớ ra theo hướng dẫn tắt nguồn bật lại vẫn không ăn thua vẫn lỗi như thường chỉ khi cắm powermodule cũ vào thidf lại dc không hiểu tại sao luôn
http://www.mediafire.com/download/ab...h/Projec_1.rar