em mới tìm hiểu nhưng em không biết download chương trình xuông plc mitsubishi mấy anh có thể cho em tài liệu được khong em tìm hoài không thấyax ax axsúng nèsúng nèsúng nèsúng nèlayong
Printable View
em mới tìm hiểu nhưng em không biết download chương trình xuông plc mitsubishi mấy anh có thể cho em tài liệu được khong em tìm hoài không thấyax ax axsúng nèsúng nèsúng nèsúng nèlayong
Bước 1:
Cài đặt GX Developer ( Tìm trên diễn đàn )
Bước 2:
Chuẩn bị cáp kết nối với PLC
Bước 3:
Mở chương trình ra bằng GX Developer
Bước 4:
Vào Online => Transfer Setup => Cấu hình kết nối.
Bước 5 :
Online => Write to PLC => OK => Wait => Done :D
Coi lại cổng COM hay USB
Xem cổng com ở phần transfer setup có trùng với cổng com trong manage (của my computer) không
ồ, mình cũng bị vướng cái này. cảm ơn ae nhé :)
dùng rs 232 thi set com 1 cho cap sc09 cũng vậy
chỉnh sửa online thì mình làm sao ai giúp mình với
Bên mitsu ko hỗ trợ phần edit online như bên AB đâu bạn.
- Tool PLC Mitsu chỉ hỗ trợ phần download during Run mode thôi. Có nghĩa bạn down xuong mà PLC vẫn chạy, đối với PLC họ Q thì bạn có thể down từng task riêng rẽ mà ko ảnh hưởng đến hệ thống.
thì ra là vậy hen chi em làm hoài không được
Q61P là module nguồn.
Bạn xem lại CPU bao nhiêu, từ dòng Q02H trở lên có thêm cổng USB chuẩn B đó bạn. còn nếu bạn dung cap RS232 thi QC30R2 nhé.
Bạn setup cấu hình cho CPU nó nhận moudule ethernet rồi mới down load qua module ethernet bạn nhé.
Hi anh Đô!
Anh cho em hỏi vấn đề này nữa nhé! Hệ thống em phải dùng tới 2 main base, vậy 2 main base này dùng 1 CPU thì phải kết nối như thế nào? Main base thứ 2 có phải dùng module nguồn nuôi riêng nữa không?
mỗi system chỉ 1 main base thôi nhé bạn.
Base còn lại là base Extende.
Trên main base có 1 slot để mở rộng base, còn trên Base extende thì có 2 slot để cầu qua base ext tiêp theo.
kết nối 2 base thì bạn dùng cáp nhé.
còn về cấu hình thì bạn cứ vào parameter mà khai báo module là dc.
Hi anh Đô!
Hiện tại hệ thống em đang bị lỗi một module ngõ ra QY10, vậy giờ em thay module này bằng module mới thì có phải cấu hình lại phần cứng không? Phần cứng đã được cấu hình sẵn từ ban đầu rồi, giờ bên em lại không được phép can thiệp vào PLC. Anh đã làm qua xem giúp em phần này nhé
module QY10 là loại module thông thường nên bạn thay cho module cùng mã thì ko ảnh hưởng gì tới cấu hình đầu.
Dòng PLC Q có hỗ trợ tháo lắp module trực tiếp đó nha bạn, việc này chỉ dùng trong trường hợp ko dừng máy được. nếu thay kiểu này thì nên off hết các output cho module này nhe.
Bình thường bạn cứ shutdown system rồi thay thôi, ko ảnh hưởng gì hết,
Thân.
Base extende vẫn dùng module nguồn chứ bạn.
KHi cấu hình thì binh thuong là Supply module-CPU-module communication-module intelligent-module in/out.
bạn cũng có thể đặt vị trí các module bất kì trên base nhé.
hệ thống của bạn dùng trong ứng dụng gì vậy?
Hi anh Đô!
Hệ thống em cấp liệu cho nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, liệu được cất giữ trong 10 silo, mỗi silo chứa được khoảng 200-300 tấn. Anh xem qua hình ảnh giám sát hệ thống này nhé
Đính kèm 842
Scada bên nhà máy dùng Intouch ha bạn?
về mấy vấn đề process thì dòng Q là ok cho ứng dụng này rồi.hj
Anh đã online với máy tính thông qua module ethernet chưa?Mình dùng chức năng ethernet của dòng này như thế nào vậy ạ? Mấy chức năng cao cấp này em chưa được đụng tới bao giờ, anh chia sẻ thêm nhé!
online với máy tinh băng ethernet thì bạn chỉ cần cấu hình chọn cổng ethernet trong transfer setup là được. Mà CPU phải nhận module ethernet rôi nhe bạn.
Thường Scada ko hỗ trợ drive cho USB.
Thông thường chỉ có RS232 với ethernet.
Với ethernet thì bạn có thể dễ dàng mở rộng hệ thống và tốc độ truyền cao...Vì vậy bạn nên dùng ethernet để kết nối vào scada.
Thân.
Em thấy dòng Q này có thêm nhiều vùng nhớ khác với dòng FX quá chẳng hạn như vùng L, vùng W...! Anh chia sẻ thêm một ít được không ạ?
Vấn đề địa chỉ các module được đặt như thế nào vậy anh?
Hj.
về chức năng các vùng nhớ thì bạn có thể vào parametter config để xem chức năng.
W là thanh ghi buffer dùng trong truyền thông mạng...
về địa chỉ I/O thì nó sẽ phân theo số module trong hệ thống chứ ko phân theo vị trí như bên AB.
và địa chỉ của module bạn có thể tự định nghĩa trong phần cofig hardware của hệ thống. Bạn có thể dựa vào địa chỉ này để thực hiện việc lập trình ( cái này thường dùng vs module intelligent)
Than.
Vậy thứ tự module được tính từ CPU trở đi đúng không anh? Khi load một chương trình dòng A hay dòng Q về mình có thể xem được cấu hình ban đầu của nó không? Hệ thống em không được đụng vào PLC, em cũng định lấy lén về nhưng sợ có sự cố gì. Nên phải chắc chắn mới dám upload lên.
Khi upload chương trình trong khi CPU đang hoạt động thì có được không? Anh có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm về phần này được không? Phải chú ý gì khi upload hay download trong những hệ thống lớn và quan trọng như thế này?
Việc upload chương trình trong luc PLC hoạt động là hoàn toàn được.
Lúc up thì nhớ chọn cho hết các option nhé.
Hi tuxedo317!
Mình làm bên công ty Hoàng Trang, chuyên về giải pháp phần mềm cho các hệ thống thức ăn gia súc. Mà trong đó cũng toàn feed_factory như bác nói vậy. Bên bác dùng Mitsu nhiều đúng không? Bên mình vì khách hàng yêu cầu mới dùng tới thôi, qua đụng mitsu dòng Q còn nhiều mới mẻ quá. Có gì giúp đỡ nhau nhé
Bạn up load thì chọn hết các task program, device memory, prameter.
Ngoài ra còn một số tool ứng dụng đặc biệt bạn cần phải có ct riêng để upload nhé.
Hi .
Mình có ít tài liệu về Q.
1. Tổng quan về Q PLC.
Gồm giới thiệu phần cứng PLC như vùng nhớ, truyền thông, I/O..
Vs tài liệu này bạn có thể tự design hardware PLC cho hệ thống điều khiển.
http://www.plcsystems.ru/catalog/Mit...ultipleCPU.pdf
2.Instruction của PLC Q.
Gồm các tập lệnh.
Bạn chịu khó thuộc cấu truc lệnh nhé.
http://www.industrialsolutions.ie/Mi...structions.pdf
Hiện tại đã có bản GX works, bạn có thể sử dụng nó vs Q hoặc FX. Nó rất tiện ích so vs bản GX-developer.
Trên là và chia sẻ của mình.
You nào tài liệu hay thì share cho mọi người cùng học tập nhe.
Regards.
Bạn ơi kiểm tra lại dùm link http://www.plcsystems.ru/catalog/Mit...ultipleCPU.pdf
nó báo lỗi rồi.
Cám ơn.
link vân bt mà bạn.
http://www.plcsystems.ru/catalog/Mit...ultipleCPU.pdf