có ai rành về plc misubishi .giải thích hộ mình câu lênh định thời với.mình không biết dặt thời gian ỏ đâu.ví dụ mình cần tác đông bít đầu vào sau 5s dầu ra có tác động
Printable View
có ai rành về plc misubishi .giải thích hộ mình câu lênh định thời với.mình không biết dặt thời gian ỏ đâu.ví dụ mình cần tác đông bít đầu vào sau 5s dầu ra có tác động
vậy là 5s thi phải là (t0 k50)?phải không bạn
Muốn 5 giây thì nó như sau:
---||---------------( T0 K50 )
Sẵn tiện thêm 1 thông tin nữa cho bạn là nếu sử dụng Couter thì cũng jống như Timer, nhưng khác xíu là já trị đếm ko có hệ số nhân, chẳng hạn
---| X0 |------------( C1 K12 ): đếm được 12 xung của ngõ vào X0 thì bit C1 sẽ ON
Bạn muốn đặt cấu hình 5 giây cho timer thì còn phụ thuộc vào timer số bao nhiêu nữa, chứ không phải lúc nào cũng 50 là 5 giây đâu ha bạn, bạn chịu khó đọc thêm tài liệu. (to k50), (t1 k50) , và có thể đến t50. nếu bạn muốn tìm hiểu rõ thì liên hệ mình cho bạn ít tài liệu , à có một tài liệu khá hay đó là sổ tay của mishu bản tiếng việt viết khá đầy đủ. mail: [email protected]
có sổ tay mitsu nữa hả..bạn có thể share cho mình qua mail [email protected] được ko?thanks nhiều nhiều..
mình không có file mềm bạn à ,chỉ có file cứng thôi, nếu bạn cần thì liên hệ mình photo thôi, cũng lâu lâu có được bí kíp thôi
Giúp mình với. Mình có 3 câu lệnh PLC FX không hiểu:
[TO K0 K17 H0 K1]
[TO K0 K17 H2 K1]
[FROM K0 K0 D0 K1]
Bạn nào biết làm ơn chỉ mình!
Cái này khó nhỉ mình chưa tìm hiểu đến cái này??
Các bác cho e hỏi...bác nào có phần mềm mô phỏng robot Mitsubishi...RT Tools box 2...cho e xin mới...thanks cả nhà rất nhiều...!
- Lệnh TO dùng để ghi dữ liệu và lệnh FROM để đọc dữ liệu từ 1 modul đặc biệt như A/D, D/A, PG, ENET, HSC,...
- Đơn jản lệnh TO K0 K17 H0 K1 có thể nói nôm na thế này: lệnh dùng ghi 1 word (K1) có giá trị H0 vào ô nhớ đệm #BFM17(K17) của modul đặc biệt thứ tự đầu tiên trong kết nối fần cứng (K0). Nếu Modul tiếp theo thì fải là TO K1, K2, K3...nhé.
- Tương tự với FROM K1 K5 D0 K3 dùng đọc giá trị 3 word (K3) từ #BFM5(K5) của modul đặc biệt thứ tự số 2 trong kết nối fần cứng (K1), kết wả đọc sẽ được ghi vào 3 word bắt đầu từ D0 (D0 - D2)
Vấn đề của bạn cần tìm hểu thêm là với Modul đặc biệt bạn đang kết nối trên fần cứng có các #BFMxx với ý nghĩa j để biết là mình ghi hay đọc cái j nhá.
Ok rồi bạn nhé!!!Chúc bạn thành công........