Chào các anh.
Em muốn nghiên cứu về vấn đề wifi của s7-1200, Em phải đầu từ đâu.
các anh co tài liệu liên quan đến vấn đề thì share cho em vơi nhé
cảm ơn các anh.
Printable View
Chào các anh.
Em muốn nghiên cứu về vấn đề wifi của s7-1200, Em phải đầu từ đâu.
các anh co tài liệu liên quan đến vấn đề thì share cho em vơi nhé
cảm ơn các anh.
Thì nó giống như bạn share mạng Lan qua wifi thôi. Nó có cổng profinet==>cắm vào module wifi==>phát wifi ra==>Kết nối mạng đó thì đổ chương trình bình thường như xài dây nhé.:85:
anh làm như vầy là được Đính kèm 1567
chỉ cần LAN là được - Khoảng cách dây lý thuyết khoảng 100m, nhưng dùng cáp xịn chống nhiễu tốt thì có thể lên 300M - mình nghĩ tương đương với mạng LAN để làm internet chứ chưa thử cũng như chưa có tài liệu nào nói về vấn đề này :).còn đã kết nối được LAN thì có thể giám sát được bình thường.
- Tài liệu trong ngành tự động hoá không hề có nói đến cái này, chỉ lướt qua thôi, trong manual S7-1200 có phần này đó
- Nói thẳng ra là dùng con laptop bắt sóng wifi download/upload, scada không dây từ xa với con S7-1200 phải không? Dể như húp cháo, hay uống Cocacola
- Với chi phí bỏ ra dưới 7 xị là có đúng đề tài của bạn rồi.
- Mua + làm thử
+ 1 con wifi A nào đó cà tàng khoảng 3 xị bất kỳ, gắn S7-1200 vào đó nhé
+ 1 con wifi B có chức năng làm repeater hay còn gọi là bộ lặp, hay câu sóng con wifi A khoảng 4 xị, con laptop của bạn kết nối vơi con B nhé
@@ Cấu hình con B thu con A là bạn có thể ngồi ở gốc cây hay hồ bơi mà làm việc với S7-1200 nữa nhé
## Cứ tìm hiểu và nghiên cứu thêm, có thắc mắc gì thì cứ vào đây mà trao đổi, mình hướng dẫn trực quan cho dể hiểu.
- Chúc vui
Bác Quốc là cao thủ về S7-1200 rồi .
Mình có 1 chú S7-1200 có dùng EtherNet IP ,giờ mình thử gắng vào mạng wifi đang hiện hửu của mình và thử đổi IP tại laptop thì có thể truy cập vào con PLC này được không ? mạng AB mình dùng wifi với IP khác với IP của S7-1200 .
Regards.
- Không dám nhận đâu ạ, mình vẩn cắp cặp đến bái sư anh em trong đây khi rảnh mà. Phải không anh H
- Bạn đang có 1 con wifi hiện hửu rồi thì thì cắm S7-1200 vào là chạy thôi, chỉ khác tí là trên phần mềm TIA bạn nhớ chọn là card mạng wifi, mặc định trên laptop là card mạng có dây là cổng LAN
- Lưu ý thêm AB hay S7-1200 hoặc tất cả thiết bị nào khác muốn PC làm việc thông suốt thì phải làm sao đưa tất cả về cùng lớp mạng là chạy ro ro. Bạn có thể ngồi 1 chổ làm việc cả trăm thiết bị có IP cùng 1 lúc. Và hơn thế nữa có thể làm việc từ xa 1/2 vòng quả đất nếu bạn tìm hiểu thêm trong bài này : http://plcvietnam.com.vn/forum/showt...%9Dng-Internet
- Chúc vui
Dear Aubaoquoc ,
thank nhiều nha , vì hiện tại mình chưa truy cập vào PLC S7-1200 nên chưa biết IP nó bao nhiêu ? nếu vậy thì phải đổi IP cho cả Panelview luôn rồi .
Còn làm việc từ xa thì cũng có đọc rồi .Ngại nhất là cài thằng TIA vào nặng cả máy mà chỉ có mỗi con S7-1200 nên hơi nhát.
có gì sẽ thọ giáo với aubaoquoc sau vậy .
Regards .
- Nếu thế thì làm sao chủ động set IP cho thiết bị được, tất cả phải chỉ định làm theo ý mình mới đúng dân kỹ thuật chứ? Vả lại bạn không biết chính xác IP của S7-1200 của bạn thì làm sao cho Panelview của bạn chạy với S7-1200?
- Gởi bạn link nói về cách thức đổi IP cho cho S7-1200 trong đó có phần mềm IP Tool, xem hướng dẩn và tải về mà sử dụng http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
Tại chưa cần thiết nên ngại thôi
- Đang dự định bửa nào giao lưu tìm hiểu dòng PLC AB nào có internet và webserver, làm 1 con đem về nghịch, bạn cho mình 1 vài model có chức năng trên nhe
- Bửa đi hội thảo công nghệ cao gặp Mr Vỹ bên Rockwell Automation giới thiếu cả 1 đống thiết bị thật thấy cũng thích, nhưng chưa biết giá cả ra sao? Phần mềm thì nhẹ và nhanh. Vỹ chép cho mình tùm lum hơn 10Gb soft, và tài liệu, vất trong máy chưa dùng tới cũng vì ngại không có PLC thật
Chào Anh Quốc.
Em 3 con plc s7-1200 Em muốn kết nối đến máy tính bàn bằng wifi để hiển thị và điều khiển.
3 con plc gắn vào router phát sóng wifi đi, bên máy tính bàn của Em phải gắn thêm thiết bị thu sóng wifi này thì kết nối được phải không anh,
cách khác là: 3 con plc này kết nối với modul csm 1277 rồi từ csm 1277 gắn vào 1 router phát wifi phát sóng đi, đên máy tính bàn em gắn thiết bị thu wifi, còn ở khoảng cách xa thì phải gắn thêm repeater để sóng mạnh hơn.
Em còn chưa hiểu rõ vấn đề này lắm, Anh quốc hướng dẫn cho Em chi tiết nhé
Cảm ơn Anh
Chào bạn nam_etc, mình trả lới câu hỏi trên của bạn như sau:
- Thí dụ trong nhà máy, có hệ thống mạng LAN, bạn đưa 3 con S7-1200 về cùng lớp IP theo dãy IP của nhà máy
- Sau đó trong nhà máy, bất kỳ đâu bạn thoải mái cắm S7-1200 vào.
1/ Trước hết test kết nối trong mạng LAN trước đã Ping thử xem có thấy từng PLC S7-1200 của bạn không
2/ Lắp bộ phát wifi thứ 1 vào hệ thống mạng LAN của nhà máy, dùng laptop lại Ping thử xem có nhận dạng IP của từng PLC S7-1200 không? Dùng laptop truy cập vào con wifi này ping thử xem. Ping được thì mới dùng TIA được
3/ Bước 1 và bước 2 bạn test OK thì làm bước 3 này bằng cách kết nối bộ thu wifi thừ 2 cho nó thu con thứ 1 . Lại dùng laptop kết nối đến và Ping thử, Ping thấy S7-1200 là thành công. Và làm việc
- Chúc thành công
ps: Hôm nào mình sẽ làm 1 bài hướng dẫn cụ thể bằng hình ảnh với đề tài của bạn. Lúc đó có thể dùng Laptop làm việc với S7-1200 "ở dưới gốc cây" hay "hồ bơi" vô tư
cho e hỏi là nếu dùng 1 bộ phát wifi nối 3plc rồi laptop thu dc sóng của con này là có thể dùng đc rồi chứ ? con wifi thứ 2 chỉ là để tăng khoảng cách thu phát thôi ah ?