Mục này sẽ thảo luận về các vấn đề kết nối phần cứng trong PLC với các thiết bị ngoại vi với nhau. Phần này mình sẽ gửi thêm chi tiết và cách sử dụng thiết bị đó nếu các bạn thật sự cần.
Mục này sẽ thảo luận về các vấn đề kết nối phần cứng trong PLC với các thiết bị ngoại vi với nhau. Phần này mình sẽ gửi thêm chi tiết và cách sử dụng thiết bị đó nếu các bạn thật sự cần.
Nếu được thì A.Hiếu chia sẻ để mọi người cùng tham khảo nha! thanks a nhìu!
Thank anh nhiều .Rất bổ ích cho mọi người .Anh mở màn , rồi e cùng mọi người thảo luận
Em góp cái sơ đồ kết nối cho PLC S7 200 CPU 224 loại AC/DC/Relay
http://fs6.truongxua.vn/upload/files...6_9378041.Jpeg
http://www.mediafire.com/?237q7179jp06soq
Đây là kết nối phần cứng của PLC S7 - 200 các bạn tham khảo trong đó nha.
Thêm 1 tài liệu nói về các cách lắp đặt vơi mỗi loại CPU S7-200
http://www.mediafire.com/?3dethnb5yuye044
Mình tạo ra luồng này để chúng ta cùng tìm hiểu và sửa chữa các lỗi phần cứng nhé:
Lỗi 1: Cổng Port 0 của PLC bị đấu + 24 V của nó vào chân mass. PLC hoạt động bình thường nhưng không load chương trình được. Các bạn cho ý kiến về cách khắc phục nhé :)
thanks mấy anh nhiều
cái này em đang cần
Lỗi 2: Cái này thì chính em chưa bắt được bệnh nè. PLC S7 200 cứ ở stop và SF sáng. Là lỗi hệ thống nhưng không hiểu lỗi gì? không lắm được nguyên nhân gây bệnh lên mò hoài không được.
Con plc của bác có bị cài pass không? Nó còn link được với máy tính không.
Hay là gửi qua đường bưu điện đi, khoảng vài ngày là tới á.
Sau một thời gian đầu tư ngâm cứu phần cứng của PLC S7 200. Bản thân nhận thấy lỗi của nó cũng không phức tạp lắm. ta có thể xử lý được thôi :)
Chào bạn! nếu bạn muốn lấy lại chương trình của nó thì hảy liên lạc với mình! Mr Thanh 0979 950 777!
mình giúp bạn không cần phải gửi đi đâu bạn àh!
chúc bạn thành công!
Các anh em cho em hỏi chút.
Chổ em làm vừa nhập 1 máy mới dùng con S7-200 dòng 224 DC/DC/DC , nhưng em không thể kết nối máy tính với PLC để upload chương trình được. Máy tính em + sợi cáp vẫn kết nối với 1 con PLC cùng dòng này được ( PLC này là hàng spare ko có chưởng trình và ko đ.c kết nối I/O). Con trong máy thì ko chọn kết nối trong type / conmunication đ.c, nên em ko upload đ.c
Thanks all
Ai help em vấn đề này với
Thứ 1: Vi phạm nội quy về tên đặt. Không được đặt tên Help me help miếc gì ở đây http://plcvietnam.com.vn/showthread.php?t=142
Thứ 2: Vừa Post đã spam bài. Bạn phải để người ta đọc hết cái bài bạn viết rồi mới trả lời được.
Thứ 3: bạn tham gia website từ tháng 3 mà quy định còn không rõ. không hiểu?!
p/s: tôi sửa cái tên của bạn lại cho phù hợp.
một số vấn đề bạn nên kiểm tra lại:
1. Bạn đã từng lập trình và sử dụng PLC lần nào chưa?! ( Hỏi đề phòng nhiều người nói biết nhưng chưa làm, 2 cái khác nhau).
2. Máy tính của bạn và sợi cáp đã từng kết nối với con PLC s7-200 lần nào chưa?
3. Window của bạn xài win gì?
4. Bạn chụp lại cái hình và đưa lên thì ok hơn là nói căn bệnh chung chung.
1. Mình đã lập trình và kết nối với plc
2. Trong bài viết mình đã nói là đã kết nối với con plc cùng dòng này rồi nhưng đó là PLC trên lớp học, ko phải plc trên máy đang dùng.
3. Mình xài win xp
Mà hình như bạn chưa đọc kỹ bài viết của mình
Trước đây mình chỉ lập trình và đấu nối trên PLC của mitsu, Zen của omron, mình mới học về PLC s7-200 nên cần giúp đỡ.
Có 2 cách như sau:
1. làm theo như sau:
http://img856.imageshack.us/img856/7228/16344520.jpg
http://img641.imageshack.us/img641/9813/61532060.jpg
http://img585.imageshack.us/img585/4227/34086039.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/2757/80060544.jpg
Còn tiếp
http://img847.imageshack.us/img847/1270/75420977.jpg
Hết cách 1. Khi đã chọn xong thì có thể download bình thường, chú ý chọn kiểu kết nối phù hợp ( vì loại cáp trung quốc hay cáp zin của Siemens hay cáp chế)
Cách 2: Chọn Download rồi sau đó. sẽ cấu hình khi nó hỏi:
http://img820.imageshack.us/img820/9890/64511539.jpg
http://img705.imageshack.us/img705/5936/96402611.jpg
Các bước tiếp theo tương tự.
không làm được thì địa chỉ: 161 - 165 nguyễn chí thành phường 12 quận 5 tp.hcm download miễn phí.
Mình đã thực hiện như bước 1, cấu hình PC/PPI là usb , xong chọn OK, nhưng khi double click to refresh thì báo lỗi, đại loại là : check time out ...., ko kết nối được. Nhưng cũng sợi cáp đó mình kết nối với PLC trên lớp thì OK
Note : con plc mình muốn kết nối nó nằm trên máy đóng hộp, ko bik tụi chuyên gia có chỉnh gì để mình ko kết nối đ.c ko
Cũng con s7-200 224 nhưng tại sao sợi cáp này kết nối được, còn con plc trên máy thì mình ko tài nào kết nối được. Khi mình chọn xong kết nối PC/PPI >> USB thì trong task address : Local 0. remote 0 (mình ko chọn được remote 2 như bạn được)
Các bước trên vẫn làm như bạn tran_hieu , nhưng mình thêm thay đổi này nữa : bạn thử thay đổi tốc độ sợi cáp từ 9,6 --> 187,5 rồi dò từ từ thử xem , có thể con plc của bạn người lập trình set tốc độ truyền là 187,5kps đấy .
Em lần đầu tiên dùng plc s7-200 cpu 222 khi viết chương trình xong dowload thì báo lỗi như sau: "comunication time- out. Check the port number, network address, boub rate, and the atatached cable". Em đang dùng cáp zin của Siemens loại dùng chung cho s7-200, 300, 400... mong các bác trong diễn đàn chỉ giúp em với. thanks.
Khi dùng sợi cáp này có nhưng chức năng sau :
PC Adapter ( PPI ) dùng cho S7200
PC Adapter ( MPI , Profibus ) dùng cho s7300 và 400 .
Đối với trường hợp của bạn thì chọn chức năng PPI , double click vào đó rồi set tốc độ truyền cho nó như dùng trên sợi 200 chuyên dụng vậy --> ok , và download bình thường .
ok. em da lam duoc cam on anh Hiếu nhé.
Đợt em mới tìm hiểu về HSC cũng từng bị một lần như thế. Cứ bật run lên là trở về đèn đỏ stop và SF sáng. Em vào menu PLC vào phần Information thì thấy nó báo PLC có lỗi là fatal error, em đoán lỗi biên dịch trong PLC. soát lại chương trình thì đúng là sai thật. Em chọn HSC là 9 mode 0 ( đáng nhẽ ra là HSC 0 mode 9). Sửa xong thì ok ngay. Hi vọng PLC của bác k có lỗi đó :d
cái đó mình biết, nhưng lỗi của mình là do phần cứng, không kết nối được PLC với PC luôn, mình sửa được rồi. do main mạch thui ^^! dù sao cũng cảm ơn bạn. Một kinh nghiệm chia sẻ cho anh em ^^!
Mình hiện đang gặp vấn đề như sau,mong anh em giúp đỡ
mình sử dụng cáp rs232/com mình có mua thêm bộ chuyển từ cổng com sang usb để xài laptop,mình xài win7-64bit và dùng win XP ảo professional SP3,khi mình cài driver của sợi cap thì trong win ảo không nhận,nhưng mình thử vào desktop(xài cùng win XP SP3) thì lại nhận bình thường,và ở ngoài win thật mình thử cài driver của sợi cáp đó mà cho win7 64bit thì vẫn nhận bình thường,có ai bị vấn đề giống mình ko???
cái này bác xem bộ cài driver đó có tương thích win bác dùng ko, em sài quả này chạy êm ru, nhưng sau đợt vừa rùi đành mua 1 cọng cap USB về sài cho lành, hjc hjc