Mình tao một project mới để upload chương trình từ CPU s7 1200, nhưng các mục upload/download trong "online" bị mờ đi. Chương trình không báo gì cả mặc dù trong mục show đã tìm thấy cpu 1214. Mong bạn nào có kinh nghiệm giúp đỡ.
Printable View
Mình tao một project mới để upload chương trình từ CPU s7 1200, nhưng các mục upload/download trong "online" bị mờ đi. Chương trình không báo gì cả mặc dù trong mục show đã tìm thấy cpu 1214. Mong bạn nào có kinh nghiệm giúp đỡ.
Dùng đúng version của TIA luc down xuống PLC mới được
các PLC có firmware nhỏ hơn 2.x thì không hỗ trợ chức năng upload
Mình có thể dùng TIA version bất kỳ để upload chương trình từ cpu s7 1200 được không?
Đều có chức năng này bạn nhé. Tại vì bạn không để ý là Version 2.2 trở lại thì phải online device mới thấy chức năng đó.
Nói chung đã là cư dân mạng thì sẽ có phần "nổ" và tự hoang tưởng bản thân pro xíu :D cho nên các bạn đọc nên phân tích đâu là đúng đâu là sai.
Về các bước hướng dẫn như thế nào các bạn coi lại file PDF mình gửi đính kèm là ok
súng nèsúng nèsúng nèsúng nè
riêng upload thì lưu ý 1 điều khi download version nào thì muốn upload thì cài đúng version đó mới cho upload
không biết anh Hiếu có chiêu nào cho phép TIA v13 sp1 upload con 1200 trước đây download bằng V13 hay thấp hơn là V12 không ạ?
con 1200 của em trước download bằng V13, giờ phải cài lại đúng V13 nhưng khi upload thì chỉ up được software nhưng không thấy cấu hình hardware?
Và ngược lại em lấy máy V13 sp1 khi upload thì thấy tất cả hardware, nhưng không cho up software?
Như bạn đã nói ròi đó: lưu ý 1 điều khi download version nào thì muốn upload thì cài đúng version đó mới cho upload.
Upload hết luôn thì có mục Extended Upload.... với chức năng này cho bạn upload hardware & software & cấu hình mạng (nếu có) tuy nhiên Version S7-1200 là V4.x trở lên.
http://plcprovn.com/gap-van-de-trong...00.t17711.html
thanhha68 bên đó là mình,theo mình test:
Không upload đc cấu hình hardware plc
cái vụ này đã tranh luận khá gay cấn cũng chưa thấy ngã ngủ và hài lòng cho ai cần upload project thực thụ, project đã download vào 1200 chạy 1 thời gian tầm 1,2 năm gì đó. Qua năm tháng ai cũng nâng cấp lên V13 SP1 rồi 1 ngày nào đó cần upload project củ ra thì hởi ôi cớ sự gây tranh cãi nhiều diển đàn
nó vật vả em gàn 5 tháng, trong 5 tháng đó em hỏi trực tiếp Siemens forum (https://support.industry.siemens.com...=0&pageSize=10) chả ăn thua, ghét quá quên nó luôn và tự code lại từ đầu với TIA V13 SP1, giờ đã hoàn thành với new version, lang thang thấy 4 rum hỏi mới nhảy vào tranh luận tìm nguyên nhân?
ở đây em biết mọi người đã từng test thử up/down với 1200 cùng version thì ok, chính em cũng test chơi 1 project với V13 thấy ok up được soft + hard. Nhưng tại sao lạ quá project thực thụ chạy hơn 1 năm thì chỉ cho up sort, no up hard là sao?
Vẩn lưu ý là em down version nào thì em phải cài đúng version đó để up rồi migrate project
Thật ra có lý do up không được và có lý do up đc ^^
em nghĩ up được khi và chỉ khi con PC cài version nào khi download project xuống 1200, ngay tại thời điểm tức thời đó up được 100%. Sau đó cất con PC đó đi hoặc ghost lại nguyên ổ cứng backup lại, vài năm sau cần upload ra thì lôi con PC trong tủ hoặc lấy ghost backup bung ra thì upload thành công 100%
còn ngoài ra thì rất ư là bực và mất thời gian vật vả theo năm tháng, có mấy ai sài pc không cài lại máy và nâng cấp phần mềm sau vài tháng không? chứ đừng nói vài năm? lúc ấy cần upload thì rất khổ sở kiếm đúng bản version mà cài để lấy project ra, chưa chắc lấy được tốt 100%
Chờ xí có cờ nhíp =))
Chờ hơi lâu đấy Kid
https://www.youtube.com/watch?v=PKLj...ature=youtu.be
Cờ nhíp đây =)) đắp mặt nạ nên hơi lâu
sửa lại link đi anh giai? em lọc link ra và coi video của anh rồi y chang những gì em làm từ 5 tháng trước đây, búa xua cách luôn, chả up được hardware, view hardware chỉ thấy các modul thuộc về 1200, còn các phần cứng khác trong mạng thì không thấy với TIA13, cài TIA V13-SP1 thì show ra hoành tráng các thiết bị kết nốt profinet của siemens plc 1215 x 2con + hmi TP2200 comfort + g120 x 6 con , ....lại không cho upload mới bực chứ? TIA siemens ơi cùi quá, may mà cùng V13 chỉ hơi khác có thêm sp1 mà siemens lại không hổ trợ, tức thật
Ê đít roài =)) chờ ướp đết tiếp đi em,mà nếu project cũ viết bằng tia cũ thì xác cái định mệnh là bị bệnh =)) xi mên h chê đồ cũ,cứ cũ là vứt
Thế nên thấy nhiều cao thủ bảo là upload được hết (hw, cấu hình mạng..) nên không biết là kiến thức mình chưa tới hay là do các cao thủ đó chưa gặp phải trường hợp khó. Mình cũng từng bị 1 trường hợp với 1 con S7 1500F, làm cách nào cũng không thể upload được
Thêm 1 trải nghiệm mới về vấn đề upload S7-1200,chia sẻ hi vọng mọi người bớt chán đời với dòng PLC này
https://www.youtube.com/watch?v=96Dj1TKt5YI&feature=youtu.be
cám ơn anh tuấn.Vấn đề này không mới em đả phát hiện từ năm 2014 rồi và đả có hướng dẩn cách giải quyết
https://plcvietnam.com.vn/forum/show...-TIA-V13/page7