Đính kèm 3369
các bạn cho hỏi
làm sao để tìm địa chỉ của các nút nhấn trên chương trình của plc//
như các nút nhấn trên hình 1,2,3
mình còn nhiều thứ muốn được chao đổi.
Mong các bạn chỉ giúp
Printable View
Đính kèm 3369
các bạn cho hỏi
làm sao để tìm địa chỉ của các nút nhấn trên chương trình của plc//
như các nút nhấn trên hình 1,2,3
mình còn nhiều thứ muốn được chao đổi.
Mong các bạn chỉ giúp
Còn macros trong factory taik view studio là gì: Và nó hoạt động ra sao có ai giúp với
có ai biết sự khác nhau giữa 2 cái này không
Đính kèm 3370
cảm ơn anh CƯỜNG ĐÃ TRẢ LỜI GIÚP
vậy còn giữa base tag và alias tag thì sao anh cường
mình nghỉ là khi khai báo tag người ta chỉ khai báo một trong 2 loại tag đó thôi
nhưng sao trong chương trình mình đang tìm hiểu thì lại có cả 2 loại cùng khai báo
Đính kèm 3375
Cho mình hỏi về hàm scale này nha anh cường
theo mình đọc trên diễn đàn thì biết là hàm này dung để nhận tín hiệu của một điện trở đo nhiệt độ chuyển thành giá trị thực trên plc đúng không anh.
anh có thể giải thích thêm về phần này không
Đính kèm 3376
in put min = ?
input max= ?
input = " chắc là tín hiệu dòng 4-20ma, hoặc 0-10v"
out put max = ?
out put min =?
out put = ?
giống như bên siemens thì dễ hiểu hơn
Đính kèm 3377
không có ai sao
OK ANH CƯỜNG
mình hiểu rồi như vẫn hơi lấn cấn
mình đưa ra một ví dụ để mọi người dễ hiểu và giải lấn cấn giúp
mình có 1 đồng hồ đo điện áp giữa 2 pha L1 và L2
đưa tín hiệu in put analog về là 4-20 mmA
vậy input max là = 20 , nhưng in put min thì là bao nhiêu 0 hay 4 và tại sao là là 0
out put max = 600 , còn giá trị out put max mình có thể để tùy thích không hay phải căn cứ vào đâu
out put min = 0
out put chinh là giá trị điện áp hiện thị
hi,
Bạn phải dựa vào điện áp thực tế trên đồng hồ đọc về và scale ra cho đúng/
vị dụ : bạn đưa về 389 VAC thì áp bạn đưa về 16mA.
thì trong scale bạn xem giá trị input đọc về là mấy ? thường là 1600 (số đọc về) mình sẽ set min 100 và max 3200
vì dữ liệu tối da của analog thì 3200 (16 bit). out out min là 0 V và max là 400 VAC.
mình sẽ chỉnh các thông số sau cho output ra là 389 VAC or gần bằng với điện áp trên đồng hồ là OK
BR
hi,
Bạn phải dựa vào điện áp thực tế trên đồng hồ đọc về và scale ra cho đúng/
vị dụ : bạn đưa về 389 VAC thì áp bạn đưa về 16mA.
thì trong scale bạn xem giá trị input đọc về là mấy ? thường là 1600 (số đọc về) mình sẽ set min 100 và max 3200
vì dữ liệu tối da của analog thì 3200 (16 bit). out out min là 0 V và max là 400 VAC.
mình sẽ chỉnh các thông số sau cho output ra là 389 VAC or gần bằng với điện áp trên đồng hồ là OK
BR
Cảm ơn anh
hi
cÒn ĐiỀu kiỆn ĐỂ biẾn tẦn chẠy dƯỢc gỒm nhỮng cÁi nÀo anh
Đính kèm 3380
VÀ khÔng hiỂu tẠi sao mÌnh lẠi tÌm ra 2 tag gẦn nhƯ nhau
1 cÁi lÀ control tag
1 cai lÀ rountine tag
Đính kèm 3381
mÌnh cẢm thẤy hƠi lỦng cỦng
Đúng vậy bạn. mỗi hãng khi muốn biến tần mình giao tiếp với PLC AB thì sẽ có một số thông số cài đặt và profile riêng thì mới giao tiếp được.
còn AB thì bạn dủng phần mêm này nhé DriveExecutive
bên mình chỉ chạy conveyor, fan và pump nên mình nhớ thông số và set bằng tay thôi. khoản 5 thông số thì có thể control qua Ethernet được rồi.
BR
Đúng vậy bạn. mỗi hãng khi muốn biến tần mình giao tiếp với PLC AB thì sẽ có một số thông số cài đặt và profile riêng thì mới giao tiếp được.
còn AB thì bạn dủng phần mêm này nhé DriveExecutive
bên mình chỉ chạy conveyor, fan và pump nên mình nhớ thông số và set bằng tay thôi. khoản 5 thông số thì có thể control qua Ethernet được rồi.
BR
hì Chào anh
hình như có cái gì đó sai sai
tại vì mình nhầm lẫn giữa configure biến tần và set biến tầng
vấn đề mình đang nói trên là set biến tần chứ không phải configure đúng không anh?
vì mình đang muốn chọn channel cho biến tần mà
ví dụ
channel 0 là start/stop
channel 1 là fowar/reverser
channel 2 reset
vvv
vvv
và sau khi configure thì mình mới set
ko phải như vậy.
1. công suất dm (trên motor)
2. dòng định mức (trên motor)
3. speed referent - Ethernet mode
4. Control mode - Ethernet mode.
và mình nghĩ cái số 4 là quan trọng nhất
4. Control mode - Ethernet mode.
vì đây là xắc định rõ kết nối kiểu ethernet
còn những cái khác thì dù mình có kết nói kiểu gì thì cũng phải sét giống như thời gian gia tốc và giảm tốc mình nói ở trên là dành cho kiểu kết nối trực tiếp IO
ok thanks you anh
vậy nếu sài soft DriveExecutive cũng làm như vậy , mở soft set thông số như trên song down load xuống là ok.
và thông thường 1 người lập trình plc không làm đơn dải như vậy , thường thì sẽ viết bằng block
và chia thành nhiệu dai đoạn , vậy có cách nào mở nội dung bên trong không anh
Đính kèm 3399
nếu muốn mở chương trình bên trong mà dòng này "open instruction logic" bị ẩn đi thì có cách nào mở không anh