Giao tiếp MODBUS RTU 2 Wire HMI PROFACE GP-4301T (Series GP4000) và biến tần LS IG5A
Mình đang dùng HMI Proface GP4301T để giao tiếp Modbus RTU với biến tần LS IG5A qua COM2 của HMI theo sơ đồ bên dưới
Đính kèm 2099
Với các thông số :
HMI
Đính kèm 2100
INVERTER IG5A
DRIVE SETTING IS DRV=3, FRQ=7, I59=0, I60=1, I61=4, I65=0
Vẫn ko kết nối được báo lỗi time out.
Em chợt nghĩ ra tăng lên time out sau khi viết bài này,
When making RS -485 as 1:N, set transmission waiting time flexibly depending on communication composition.
(Recommended : 50~100ms)
Nếu ko được các bác giúp em tiếp nhé.